Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 17:03
Tesoro
Всем доброго времени суток!
Имеем двухкомнатную квартиру в новостройке.Вводной кабель 3*10, вводной АВ 63А 2 полюса.Инженерка вся EKF,поэтому решено ее сразу же сменить.
Всего в квартирном щитке 6 групп:

1.Плита - 3*6 32А
2.Розетки кухни - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А
5.Розетки и освещение комнаты 2 - 3*2,5 16А
6.Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА

Необходимо добавить:
1.Духовой шкаф.
2.Стиральная машина(на кухне)
3.Посудомоечная машина
4.Теплый пол в ванной
5.Проходной выключатель в коридоре
6.Всякие подсветки, бра настенные и т.д.

В общем,хочется защищенную схему.На данный момент защита только на розетки ванной(диф).
Я полагаю,диф надо будет ставить также на теплый пол в ванной,и на розетки кухни,комнаты,плюс УЗО на вводе.Или хватит одного УЗО на вводе,чтобы защитить всю квартиру?Помогите разобраться.Щиток буду менять на 24-модульный(сейчас 12),поэтому места поболее,но все же городить лес не хочется в щитке.Подскажите,куда ставить дифы,на какие линии и как это все опитмально скомпоновать???Может,можно под один диф завести несколько устройств?Нормально ли то,что свет и розетки идут на одном автомате(16А, 2,5 сечение)?
Заранее спасибо.Буду благодарен за любые ответы по существу

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:15
миш
на ввод диф.автомат 63А-300мА
1.Плита - 3*6 32А
2.Розетки кухни - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А
5.Розетки и освещение комнаты 2 - 3*2,5 16А
6.Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА

это бюджетный вариант,так и нам проекты скидывают.
7.( не знаю мощности ) бросил бы свою линию
8.Стиральная машина(на кухне)-3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА
9.Посудомоечная машина 3-2,5 16А узо 16А 10-30мА
10.Теплый пол в ванной 3-1,5 10А узо 10А 10мА
Проходной выключатель в коридоре , у вас уже есть питание коридора.
Всякие подсветки, бра настенные и т.д.если хотите то можно и отдельную линию.3-1,5 10А
Tesoro писал(а):Щиток буду менять на 24-модульный

может не хватить.
Tesoro писал(а):Может,можно под один диф завести несколько устройств

можно , можно и одно на все поставить.я бы советовал не совмещать дифавтоматы , что бы исключить ложное срабатывание.
Tesoro писал(а):Нормально ли то,что свет и розетки идут на одном автомате(16А, 2,5 сечение)?
нормально ,это скорей всего было в проекте.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:41
Tesoro
Преогромнейшее спасибо!Из трех форумов,где разместил тему,единственный подробный ответ на мой глупый вопрос!
Шкаф порядка 2-3 квт,так что можно будет узо 3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА поставить.
Возникло по ходу еще пара вопросов:
Как я понимаю,под защитой дифа в этом случае будут розетки и освещение?
Ели общий диф отключится в случае чего,то неисправность будет трудно искать?Просто хотелось бы розетки все же защитить.Можно ли на обе комнаты поставить один диф или узо,если да,то какого номинала?300 мА,наверно,все же выполняет противопожарную функцию,а не защитную?Или я не прав,и розетки со светом тоже будут под контролем(Не шибанет током при пробое)
Выходит,если все УЗО заменить на дифы,то экономия-одно модуль-место с линии?Диф на узо меняется без смены номинала?Или диф надо ставить выше?


Просто хочется сделать все правильно,все же проводка-это не косметика


Думаю,на допсвет кину все же отдельную линию,чтобы без света не оставаться.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:07
sergey_sav
Tesoro писал(а):Шкаф порядка 2-3 квт,так что можно будет узо 3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА поставить.

Переведи... ©

Как я понимаю,под защитой дифа в этом случае будут розетки и освещение?

Только противопожарная защита.

Просто хотелось бы розетки все же защитить.Можно ли на обе комнаты поставить один диф или узо,если да,то какого номинала?
А розетки ставить под защиту УЗО с диф током 30 мА, хоть все группы под одно УЗО (63/0,03)
При установке дифа вместо УЗО сгруппировать все линии под одну защиту не получится. Но при установке дифа на каждую линию отпадает необходимость в АВ. Номинал дифа соответствует по номинальному току АВ, диф ток не более 30 мА.

Tesoro писал(а):Просто хочется сделать все правильно,все же проводка-это не косметика
Это точно! И несколько дороже бывает... Стоило бы озвучить бюджет и предпочитаемый бренд, было бы попроще с рекомендациями.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:16
Tesoro
sergey_sav писал(а):Переведи... ©

Очепятался я.Имелось ввиду,что духвой шкаф будет 2-3 киловатта кушать, можно поставить АВ на 16А и к нему УЗО на 16A-30ma
sergey_sav писал(а):А розетки ставить под защиту УЗО с диф током 30 мА, хоть все группы под одно УЗО (63/0,03)При установке дифа вместо УЗО сгруппировать все линии под одну защиту не получится. Но при установке дифа на каждую линию отпадает необходимость в АВ. Номинал дифа соответствует по номинальному току АВ, диф ток не более 30 мА.

Собственно,выходит,что обе комнаты(розетки со светом штатные) можно поставить под УЗО 16-30,верно я понимаю?
sergey_sav писал(а):Стоило бы озвучить бюджет и предпочитаемый бренд, было бы попроще с рекомендациями

Бюджет 10 тысяч на щиток(УЗО,Дифы и автоматы,щиток,мелочевка),по брендам ABB,думаю.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:38
sergey_sav
Тогда по усреднёнке можно считать, что УЗО 2р 30 мА - 1000-1200 руб, АВ 1р - 150-200 руб, диф 2р на 300 мА - 2500-3000 руб...
Вряд ли впишетесь в бюджет...если несколько УЗО или дифов, плюс щит и аксессуары.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:48
Tesoro
Спасибо за ответ,Сергей.Бюджет можно и изменить,главное-слелать все по уму.Можно ли обе комнаты(два АВ по 16А) повесить на одно УЗО,если да,то какой номинал?

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:58
sergey_sav
Да можно. УЗО 40/0,03.
Также можно все розеточные группы кухни повесить на одно УЗО или разделить на две: зону фартука и бытовой техники и зону ПММ, СМ и духовки, например.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:14
Tesoro
sergey_sav писал(а):Да можно. УЗО 40/0,03.
Также можно все розеточные группы кухни повесить на одно УЗО или разделить на две: зону фартука и бытовой техники и зону ПММ, СМ и духовки, например.

Ого,об этом я как-то не подумал.А с точки зрения "правильности" это будет правильно? :))biggrin Электро и пожаробезопасно я имею ввиду.

Тогда можно подытожить:

Вводной диф на 2 полюса 63/300
Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А-под УЗО не ставим
Освещение дополнительное(бра,софиты и прочая подсветка декоративная) - 3*1,5 10А+можно УЗО на 10А 30мА (или сгруппировать с п.1 хотелось бы-номинал?)
Розетки и освещение комнаты 1 и комнаты 2 - на каждую 3*2,5 16А+ общее УЗО 40/30
Варочная панель - 3*6 32А-под УЗО не ставим
Розетки кухни(фартук и холодильник) - 3*2,5 16А+УЗО 16/30
Розетки ДШ, ПММ, СМ - на каждую по отдельной линии 3*2,5 16А+ общее УЗО на сколько?
Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА (или АВ 16А+УЗО 16/30)
Теплый пол в ванной 3*1,5 10А+УЗО 10А 10мА

Все ли правильно я сгруппировал?Пункт 1 и 2 хотелось бы тоже завести под УЗО,но с номиналом вопрос и с разным сечением кабеля.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:46
sergey_sav
Tesoro писал(а):(или сгруппировать с п.1 хотелось бы-номинал?)
можно и сгруппировать...под АВ 10А (не думаю, что в коридоре планируется подключать чайник и утюг одновременно... тогда и кабель 3*1,5)

Розетки кухни(фартук и холодильник) - 3*2,5 16А+УЗО 16/30
тогда уж просто диф 16/0,03

Розетки ДШ, ПММ, СМ - ...общее УЗО на сколько?
63/0,03

Теплый пол совместил бы с группой розеток в ванной, в терморегулятор провод 2,5 мм2 влезает.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 00:04
PavelP-y
Tesoro писал(а):Пункт 1 и 2 хотелось бы тоже завести под УЗО,но с номиналом вопрос и с разным сечением кабеля.

Номинал УЗО должен быть не менее ( а лучше на порядок больше) суммы номиналов автоматов, стоящих после него. Считаем: 10 + 16 + 26. Значит УЗО не менее 32А 30мА. По сечению кабеля выбираются автоматы, а по номиналам автоматов- выбирается УЗО.
Tesoro писал(а):Розетки ДШ, ПММ, СМ - на каждую по отдельной линии 3*2,5 16А+ общее УЗО на сколько?

1. Я бы сделал так:розетки ДШ-Авт 16А, розетки кухни(фартук и холодильник)-Авт 16А под общим УЗО 40А 30мА.
2. розетки ПММ-Авт 16А, розетки СМ-16А под общим УЗО 40А 10мА. (ИМХО)

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 00:23
Tesoro
Огромное вам спасибо за ликбез чайнику.
sergey_sav писал(а):Теплый пол совместил бы с группой розеток в ванной, в терморегулятор провод 2,5 мм2 влезает.

Идея неплохая,главное,чтобы теплый пол из строя не вышел,а то без розеток останемся.Если делаем так,то тогда и УЗО нужно будет 32/10,верно я мыслю?Зато тянуть меньше надо-проводка в ванной уже есть
sergey_sav писал(а):можно и сгруппировать...под АВ 10А (не думаю, что в коридоре планируется подключать чайник и утюг одновременно... тогда и кабель 3*1,5)

а узо стоит ставить на эти две группы?все же одна группа затрагивает свет в ванной(но там 16А и 3*2,5).Но я читал,что в квартирах обычно свет под узо не заводят.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 00:42
sergey_sav
Tesoro писал(а):Если делаем так,то тогда и УЗО нужно будет 32/10,верно я мыслю?

Нет, не верно. Розетки в ванной были на одной группе? Значит так и останется. Диф 16/0,03 или УЗО 25/0,03 + АВ 16А. Если две группы розеток, то есть 2 АВ по 16А, тогда перед ними УЗО 40/0,03.

Tesoro писал(а):Но я читал,что в квартирах обычно свет под узо не заводят.
Это уже на усмотрение заказчика. Если в ванной светильники доступны к прикосновению, то можно и УЗО поставить, заодно и коридорная розеточка туда попадёт...

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 13:04
Tesoro
sergey_sav писал(а):Нет, не верно. Розетки в ванной были на одной группе? Значит так и останется. Диф 16/0,03 или УЗО 25/0,03 + АВ 16А

да,что-то я сам стормозил,все же остается на одной группе.А для ТП будет нормально 30мА ток утечки?Может,все же 10 взять?

Еще раз огромное спасибо,хоть что-то стало понятно в теории

Да,и еще забыл сказать,что в лестничном щитке стоит АВ на 50А на квартиру(а в щитке 63А 2 полюсной).ЭТо не меняет ничего?Т.е. на ввод можно диф ставить 63/300?

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 16:26
sergey_sav
1. Для ТП 30мА нормально.
2. АВ 63А будет просто рубильником.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:03
Tesoro
sergey_sav писал(а):АВ 63А будет просто рубильником.

в смысле диф 63/300,я ж его меняю в квартирном щитке.А на лестничной клетке стоит сейчас 50А 1 полюсной

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:31
sergey_sav
Изъясняйтесь правильно и будете поняты... если пишете про автоматы
забыл сказать,что в лестничном щитке стоит АВ на 50А на квартиру(а в щитке 63А 2 полюсной)

Если планируется менять автомат 63А (стоящий после АВ 50А) на диф 63/0,3, то занятие бессмысленное и деньги на ветер. Достаточно УЗО 63/0,3

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:42
Tesoro
Спасибо,все понял.Т.е. неважно,что 50А автомат стоит на лестнице,а 63А вводной двухполюсной-в квартире?ДОстаточно будет вместо .автомата 63А поставить УЗО на 63/300?

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:29
fullroot
Всем доброго времени суток!

Мой вопрос очень схож с данной темой, поэтому решил не множить топики, а спросить здесь:
так же имеем двухкомнатную квартиру в новостройке. скриншот того, что имеем в щитке. т.к. на розеточную группу был разведен кабель сечением 1.5, было принято решение поменять его, сейчас купил ввг 3*2.5
Изображение
Изображение
правильно ли я понял, что нужно/можно сделать так?:

Вводной диф на 2 полюса 63/300 в общем щитке перед счетчиком

1.Розетки кухни - 3*2,5 16А+УЗО 16/30
2.розетки коридор - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, Освещение комнаты 1 и 2 - 3*1.5 16A
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А (1 общее УЗО 40/0,03 на 5 и 6 позиции)
5.Розетки и освещение комнаты 2 - 3*2,5 16А
6.Розетки в ванной (1 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА
7.Духовой шкаф. 3*2,5 16А (1 общее УЗО 63/0,03 на 8,9,10 позиции)
8.Стиральная машина(в ванной) 3*2,5 16А
9.Посудомоечная машина 3*2,5 16А

На кухне стоит газовый готел, нужно ли к нему вести отдельную линию?

Буду ставить щиток 24-модульный (хватит ли?) в квартире.

Заранее благодарю всех за ответы и терпение к моим, наверное, простым вопросам.

Re: Расчёт квартирного щитка

СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 14:47
nikola
По мне так лучше нарисовать схему ,а то на словах трудно объяснить.