Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Вот что пишет производитель про дифференциальные автоматы АД12М IEK:
Функционирование устройства в части защиты от дифференциального тока зависит от напряжения питающей сети - обрыв цепи питания или недопустимое понижение фазного напряжения ниже предельного значения 110 В приводит к возможности несрабатывания выключателя от дифференциального тока
А вот что пишут про ВКЗ 22 (выключатель с комбинированной защитой):
Отключаемые аварии на стороне питания: - обрыв PEN - проводника (для исполнений 2 и 4); - обрыв цепи вспомагательного заземления (для исполнений 2 и 4); - замыкание вида “фаза - ноль” или “фаза - защитный провод” (для исполнений 2 и 4); - превышение напряжением сети максимально допустимого значения (для ВКЗ 21 и ВКЗ 22 исполнений 3 и 4); - обрыв фазного провода (для ВКЗ 41 и ВКЗ 42 исполнения 3 и 4); - асимметрия фазных напряжений (для ВК3 41 и ВК3 42 исполнения 3 и 4).
Цену на это устройство не нашёл.
УЗО 4P 63А/300мА (электромеханическое) EKF - 932 р. УЗО 2P 32А/30мА (электромеханическое) EKF - 531 р.
А в пределах величины напряжения между 110В и максимально допустимой величиной (величина не указана), что потребитель должен делать? Тем более, что при нижнем пороге напряжения УЗО теряет возможность сработки, а не отключает напряжение. И какое время сработки при максимальном напряжении?
Что бы там писал производитель (а может проcто не так воспринимаете написанное), никакое УЗО не защитит при обрыве нуля, если в нём не предусмотрена защита от перенапряжения, как в АД12М, например. И тут не важно, электронное оно или электромеханическое. Единственная разница между электромеханическим и электронным УЗО в том, что первое способно выполнить свою защитную функцию при отсутствии нулевого провода при утечке тока с фазы на "землю". А посему, не стоит путать мягкое и тёплое... Если речь ведём о защите оборудования от перенапряжения, которое может возникнуть при обрыве нулевого провода в трёхфазной линии, то рассматриваем всевозможные реле контроля напряжений, а не модификации УЗО. Если говорим о защите человека при возможном обрыве нуля в однофазной цепи, тогда вспоминаем о преимуществах электромеханического УЗО. Вот как-то так... в двух словах.