- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- GeorgHouse / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Что поможет при обрыве нуля?
Подскажите что на 100% поможет при обрыве 0, к примеру в щитовой дома. Чтобы не погорела аппаратура, и ссылочку пожалуйста
-
- Сообщение
- КЛИМ
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 2 +2 / -0
Re: Что поможет при обрыве нуля?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Что поможет при обрыве нуля?
GeorgHouse писал(а):Подскажите что на 100% поможет при обрыве 0, к примеру в щитовой дома
1. Своевременное обслуживание.
2. Реле защиты от перенапряжений (РН-111, УЗМ 50/51... и прочее)
а варианты подешевле есть?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Что поможет при обрыве нуля?
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Что поможет при обрыве ноля?
GeorgHouse писал(а):~1700 рублей, а варианты подешевле есть?
Конечно же есть! Суммарная стоимость вашей имеющейся техники в случае отгорания нуля, но вложения на этот случай так дорогих вам 1700р, может оказаться гораздо дешевле варианта покупки всей новой техники.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- Shaun
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Что поможет при обрыве ноля?
Что поможет при обрыве ноля?
Обычное электромеханическое УЗО срабатывает при обрыве нуля.
Можно электронное УЗО поставить. Правда не уверен, что такая функция есть во всех электронных УЗО, т.к. в характеристиках не пишут.
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Что поможет при обрыве ноля?
-
- Сообщение
- Shaun
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Что поможет при обрыве ноля?
PavelP-y писал(а):Обычное УЗО сработает при обрыве нуля в щитовой? Это как, если оно считывает дифференциал токов между фазой и нулем, а не разницу потенциалов.
Если есть подключенные потребители - то дифференциальный ток сразу появится при обрыве нуля. Скорость срабатывания УЗО вполне достаточна, чтобы защитить оборудование.
Проблема может возникнут если УЗО электронное - без нуля пропадает питание электроники и УЗО уже не отключается при дифференциальном токе
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Что поможет при обрыве ноля?
-
- Сообщение
- Shaun
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Что поможет при обрыве нуля?
Функционирование устройства в части защиты от дифференциального тока зависит от напряжения питающей сети - обрыв цепи питания или недопустимое понижение фазного напряжения ниже предельного значения 110 В приводит к возможности несрабатывания выключателя от дифференциального тока
А вот что пишут про ВКЗ 22 (выключатель с комбинированной защитой):
Отключаемые аварии на стороне питания:
- обрыв PEN - проводника (для исполнений 2 и 4);
- обрыв цепи вспомагательного заземления (для исполнений 2 и 4);
- замыкание вида “фаза - ноль” или “фаза - защитный провод” (для исполнений 2 и 4);
- превышение напряжением сети максимально допустимого значения (для ВКЗ 21 и
ВКЗ 22 исполнений 3 и 4);
- обрыв фазного провода (для ВКЗ 41 и ВКЗ 42 исполнения 3 и 4);
- асимметрия фазных напряжений (для ВК3 41 и ВК3 42 исполнения 3 и 4).
Цену на это устройство не нашёл.
УЗО 4P 63А/300мА (электромеханическое) EKF - 932 р.
УЗО 2P 32А/30мА (электромеханическое) EKF - 531 р.
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Что поможет при обрыве нуля?
Тем более, что при нижнем пороге напряжения УЗО теряет возможность сработки, а не отключает напряжение.
И какое время сработки при максимальном напряжении?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Что поможет при обрыве нуля?
И тут не важно, электронное оно или электромеханическое.
Единственная разница между электромеханическим и электронным УЗО в том, что первое способно выполнить свою защитную функцию при отсутствии нулевого провода при утечке тока с фазы на "землю".
А посему, не стоит путать мягкое и тёплое... Если речь ведём о защите оборудования от перенапряжения, которое может возникнуть при обрыве нулевого провода в трёхфазной линии, то рассматриваем всевозможные реле контроля напряжений, а не модификации УЗО. Если говорим о защите человека при возможном обрыве нуля в однофазной цепи, тогда вспоминаем о преимуществах электромеханического УЗО.
Вот как-то так... в двух словах.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Правовые аспекты общения с ЖЕК и профилактика отгорания нуля
1, 2 antonuzh в форуме Общие темы по электрике - 29
- 4897
-
antonuzh
07 мар 2012, 10:06
-
Правовые аспекты общения с ЖЕК и профилактика отгорания нуля
-
-
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Электроустановочные изделия - 15
- 3019
-
sergey_sav
12 май 2010, 18:36
-
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
-
-
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 4465
-
Александр Охрименко
17 фев 2010, 00:14
-
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
-
3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
ivanlebedev в форуме Электромонтаж в квартире - 1
- 670
-
slavapril
01 фев 2011, 20:44
-
3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
-
-
Защита обрыва нуля в коттедже
valeri038 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 11
- 1084
-
sergey_sav
07 ноя 2012, 23:50
-