Страница 1 из 1
Греется шина

Добавлено:
07 апр 2012, 20:45
serega78
Добрый день.
Уважаемые гуру. Подскажите, в чем может быть проблема.
Ввводная: квартира была подключена через один 16А автомат, медный провод в квартиру (примерно 3,5-4мм), далее в квартире, в ящике, стоят две шины, одна на 0, другая на фазу, к ним подключены все провода. Сегодня под нагрузкой (стиралка + чайник = ампер так 20), шина фазы расплавила крепление. Автомат не сработал.
Вопрос, как такое могло получиться, и почему грелась именно шина, а не скажем провод ввода?
p.s.: поменял автомат, поставил стиралку на отдельный 16А автомат (был резервный провод заведен, 2.5мм), соединил через коннектор куда втыкать провода нужно. (не знаю правильного названия). Шину заменил.
Буду очень благодарен, если подскажете, все ли правильно.
Re: Греется шина

Добавлено:
07 апр 2012, 20:58
elhouse
serega78 писал(а):Вопрос, как такое могло получиться, и почему грелась именно шина, а не скажем провод ввода?
Скорее всего плохой контакт - подтяните винты.
serega78 писал(а):Шину заменил.
И это правильно
Re: Греется шина

Добавлено:
07 апр 2012, 22:28
electron
serega78 писал(а):соединил через коннектор куда втыкать провода нужно. (не знаю правильного названия)
serega78 писал(а):Буду очень благодарен, если подскажете, все ли правильно.
выложил бы фото, посмотрели
Re: Греется шина

Добавлено:
09 апр 2012, 07:02
GeorgHouse
Плохой контакт однозначно, подтянуть и все. А зачем на шину садить фазу, лучше провода к автомату подцепить, так безопаснее.
Re: Греется шина

Добавлено:
09 апр 2012, 15:37
serega78
GeorgHouse писал(а):Плохой контакт однозначно, подтянуть и все. А зачем на шину садить фазу, лучше провода к автомату подцепить, так безопаснее.
шина меньше места занимает. автоматы стоят в щитке снаружи квартиры, а шина в маленьком распределительном щиточке внутри. Мне показалось, что распределение через шину будет более надежно, чем остальные способы.
Re: Греется шина

Добавлено:
09 апр 2012, 16:02
PavelP-y
Шины всегда оставались слабым местом (ИМХО) (шина- латунь, винт- сталь, провод- медь (алюминий), все три составляющие имеют разные коэффициенты линейного расширения). Поэтому при перепадах температуры требуется периодическая протяжка винтов.
Re: Греется шина

Добавлено:
08 фев 2013, 10:52
serega78
я заменил расплавленную шину, еще в апреле. вчера расплавилось крепление у второй шины, которую не менял. автоматы опять не сработали. Видно, что шина грелась в месте крепления к входящему кабелю.
Думаю заменить автомат на входе на дифавтомат или УЗО (кстати что посоветуете?) Дальше уже в квартире убрать эту шину, вместо нее поставить несколько автоматов.
Re: Греется шина

Добавлено:
08 фев 2013, 11:44
Anatoliy
У вас идет превышение тока, вот и происходит нагрев, Т,Е не учли коэффициент спроса,
иными словами одновременное включение мощных потребителей.
При превышении тока автомат не сразу срабатывает.
К примеру автомат на 16 ампер при нагрузке 18 ампер может работать 12 часов подряд и не срабатывать.
1. Нужно проверять сечение провода.
2. Установить автоматы на каждую отходящую группу, вместо шины.
3. Установка УЗО на розеточные группы обязательно, а тем более обязательно на стиралку.
Re: Греется шина

Добавлено:
08 фев 2013, 12:56
serega78
Большое спасибо. Поеду сегодня закупаться.