-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- bazilio965 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Разводка в новостройке
Для начала скажу, что не имею проф.образования по обсуждаемой теме, но имею опыт и знаю как должно быть, в качестве исключения ошибок прошу помощи и советов от квалифицированных специалистов и людей знающих свое дело. Итак, была приобретена квартира в кирпичной новостройке, соответственно встал вопрос о ремонте. Проводка на первом месте, но пообщавшись с несколькими местными электриками, мои запросы к исполнению не были удовлетворены. Придерживаясь мнения: "Хочешь сделать хорошо-сделай сам"., было решено приступать.
По плану, счетчик с пакетами на лестничной клетке, в квартиру заведены провода под освещение через потолок верхней квартиры, по полу моей, освещение нижней квартиры, в перемешку с розетками и эл.плиты, все это залито стяжкой с перепадами в 5см по углам. Отсюда было решено всю разводку пускать по потолку в гофре(планирую либо подвесные, либо натяжные потолки), по вертикали к розеткам и выкл. в стенах в штробе. Вопрос: Что надежней - гофра или ПВХ трубки с угл.соединениями, есть ли нормативы? По полу не вариант, существующую стяжку не снять, а наливать еще 5см, проиграю с высотой до потолка. Далее возник вопрос такого характера. Магистрали от щита в квартиры проходят в залитой штробе под слоем плитки по периметру холла(в некоторых местах возможно перебой, желающих внедрится в пол было много) Щиток планирую переносить в прихожую, счетчик останется на месте в щитовой, до него порядка 10 метров, не будет ли нарушением протянуть от щита по "воздушке" в коробе ввод в квартиру, штробить опасно везде пересечения и магистрали, можно создать себе и жильцам проблемы. Каким сечением провода надо делать ввод(счетчик - автоматы) на отрезке холл-квартира. Можно ли не тянуть провод от счетчика на плиту, а введя в квартиру всего один трехжильный провод разбить его как на освещение розетки, так и на духовку. Какими принято работать, медными жесткими в круглой/плоской оплетке или многожилистыми, мягкими?
Прошу прощения за применение возможно не проф терминов. Надеюсь услышать ответы по существу.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Разводка в новостройке
2. По сути и по пунктам (как уж получилось):
- Нормативов относительно применения ПВХ гофры или ПВХ жёстких труб нет, выбор за Вами.
- Есть требование только к материалу труб или коробов в зависимости от материала перекрытия и потолка
- Вертикали в штрабе допускается делать несменяемо без труб (право выбора за Вами)
- Перенос распределительного щитка придётся согласовывать в УК (ТСЖ, ЖЭУ, ПРЭУ....)
- Прокладка линий по лестничной клетке открытым способом запрещена. Исключение: малоэтажные дома до 5ти этажей (если не вру), где можно вести линию питания в металлической трубе или коробе.
- Сечение провода на ввод в соответствии с отпущенной на квартиру мощностью (можно ориентироваться на номинал вводного автомата)
- Принято использовать при однофазных нагрузках трёхжильные провода с однопроволочной жилой с индексами кабеля "нг-LS"
ПыСы. Прежде чем продолжить задавать вопросы, рекомендую почитать форум, ибо на большинство вопросов ответы уже даны...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- bazilio965 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Разводка в новостройке
Вертикали в штрабе несменяемо без труб, это я понимаю так: В штрабу укладывается цельный провод, без наращиваний и соединений?
Что касается линий на лестничной клетке, общался с местной управляющей компанией, сказали пускай короб по верху стены и все. Но сегодня одна компания завтра другая. Какой же выход? Вскрывать уже существующую линию в полу чревато, штробить по верху стены нельзя, протащить в существующей гофре попробовать конечно можно, но я думаю не реально, гофра замята, три поворота. Выходит придется " хавать" что дают, а именно привязываться к уже существующему вводу.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Разводка в новостройке
bazilio965 писал(а):Вертикали в штрабе несм еняемо без труб,это я понимаю так: В штрабу укладывается цельный провод,без наращиваний и соединений?
Вообще то, даже если и в трубах, то не стоит делать наращиваний и соединений...
bazilio965 писал(а):Выходит придется " хавать" что дают,а именно привязываться к уже существующему вводу.
"Что дают" - это проектное решение и отступления от него нужно согласовывать на этапе строительства. Кто желает делать всё по своему покупает студию или квартиру без всего (без отделки и электрики)... или же строит свой дом.
А что, собственно, не устраивает в существующем вводе?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- bazilio965 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Разводка в новостройке
1) От щита с л.к. идут три провода(как они идут известно только тому кто укладывал, а он скрывается, уж много желающих с ним пообщаться), один на плиту, второй освещение(через пол верхней квартиры) не нравится мне этот вариант, третий розетки.
2) В линии возможно нарушение изоляции и перегибов(со слов людей, кто присутствовали при прокладке, в качестве свидетелей)
3) Двух комнатная квартира разбита на 3 гр.плита, свет и две комнаты. Розетки друг за другом от одной точки(шлюзом кажется так называется).
Ну и конечно точки расположены не там где надо мне. Вот скромный перечень причин, на основании которого я и задумал протяжку новых линий.
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Разводка в новостройке
bazilio965 писал(а):штробить опасно везде пересечения и магистрали, можно создать себе и жильцам проблемы
Иногда штробить менее опаснее, чем вслепую просверливать отверстия для крепления короба.
bazilio965 писал(а):В линии возможно нарушение изоляции и перегибов
Зачем же думать о самом плохом. Ключевое слово возможно (но не факт). Изоляцию можно прозвонить.
Выложите фото щита, чтобы были видны номиналы автоматов и сечение жил проводов.
bazilio965 писал(а):пообщавшись с несколькими местными электриками, мои запросы к исполнению не были удовлетворены.
-
- Сообщение
- bazilio965 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Разводка в новостройке
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Разводка в новостройке
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Разводка в новостройке
-
- Сообщение
- bazilio965 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Разводка в новостройке
Grumm, я отрубил все проектные вводы, новая разводка по моему потолку.
-
- Сообщение
- bazilio965 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Разводка в новостройке
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Разводка в новостройке
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Politeh
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Прокладка проводки
- Вложения
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Прокладка проводки
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Прокладка проводки
Politeh писал(а): По какому из двух вариантов правильно проводить проводку?
Первый вариант исключается однозначно. Ещё имеется вариант с прокладкой проводки по полу.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- Владимир Терзалов
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Re: Прокладка проводки
-есть стяжка?
-что будете с потолком делать?(натяжной, штукатурить, гипс или покраска)
-
- Сообщение
- Politeh
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Прокладка проводки
Владимир Терзалов писал(а):Два вопроса:
-есть стяжка?
-что будете с потолком делать?(натяжной, штукатурить, гипс или покраска)
Стяжки нет, в полу не буду, ибо теплый пол водяной, да и не хочу. Потолок звукоизоляция и реечный.
Еще пару вопросов:
Если разводку сделаю по стене 10 см от потолка, провода от коробок можно бросить между плитой и стеной(просто переход на другую сторону стены, длина кабеля - ширина кирпича)? Сверлить то не могу. В гофру эти кусочки нужно упаковывать или можно так оставить?
И если планируется 8 розеток на кухню, стоит ли их поделить на 2 автомата?
-
- Сообщение
- Владимир Терзалов
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Re: Прокладка проводки
розетки кухни лучше поделить на две линии, хотя это лично моё мнение.
Прокладку в щели, которую Вы указали, лучше не делать еще и потому, что Вам крепить потолок, есть возможность пробить кабель.
-
- Сообщение
- bazilio965 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Разводка в новостройке
Добрался потихоньку до установки щитка в прихожей и работа встала. Много советчиков приходило, но ничего конкретного не услышал. Напомню: счетчик будет в общем холле, в прихожей будет щиток по группам. От счетчика до квартирного щитка порядка 10 метров. На кухне эл.плита. Как правильно сделать?
вариант 1: У счетчика ставить один автомат на ввод и заводить в квартиру кабель 3 на 10, далее разбить по группам, в том числе и на эл.плиту.
вариант 2: На плиту тащить от счетчика 3 на 4 и там же поставить автомат, а на квартирный щиток завести 3 на 6 и разбить на группы.
Собственно смутило вот что: не однократно слышал, что на плиту надо без разрыва тянуть один кабель прям от счетчика, но мой вариант 1 предусматривает разрыв в подаче к плите(в квартирном щите).
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
elektrick в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 3
- 1234
-
sergey_sav
27 янв 2013, 23:10
-
Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
-
-
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа
1, 2 BOTSMAN в форуме Электромонтаж в квартире - 21
- 2209
-
Zedd
15 июл 2011, 14:45
-
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа
-
-
Разводка электрики под штукатарку в частном доме
1, 2 Kostik в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 36
- 1057
-
nikola
05 ноя 2014, 15:11
-
Разводка электрики под штукатарку в частном доме
-
-
Электромонтаж в квартире - разводка по полу
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Фото/видео отчёты по электромонтажу - 9
- 3158
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
18 янв 2012, 02:50
-
Электромонтаж в квартире - разводка по полу
-
-
Электромонтаж в квартире - разводка по потолку
1, 2 ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Фото/видео отчёты по электромонтажу - 22
- 5303
-
sergey_sav
04 апр 2014, 00:00
-
Электромонтаж в квартире - разводка по потолку
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|