УЗО на группу автоматов
Мой строитель занялся , наконец, моим щитком...но в его профессионализме я малость сомневаюсь..
Описание:
1. На входе стоит 3х фазный автомат 50А (от строителей)
2. От него идет разводка на 9 автоматов
3. Хочу поставить УЗО на группу (стиралка+бойлер)
4. Для них были купленны 2 автомата - 16а и 25а соответственно (Шнейдер)
5. Строитель говорит , что при мощности стиралки где-то 1.5 кВ и бойлера где-то 2 кВ достаточно купить УЗО номиналом 25А (30мА) и поставить перед автоматами.
Прав ли он? А если не прав , то поправьте , плз.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
Но учитывая, что стиралка 1,5 кВт, а водогрей 2 кВт. Предложил бы иные номиналы схемы.
УЗО 40/0,03 а после него АВ 10А на стиралку и АВ 16А на водогрей.
Вполне достаточное решение.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- emol / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
почему нужно ставить УЗО на 63А/30мА?
спасибо
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
emol писал(а):Мой строитель занялся , наконец, моим щитком...но в его профессионализме я малость сомневаюсь..
Я тоже сомневаюсь...
Заниматься щитком должен электрик, а не строитель!
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
emol писал(а):почему нужно ставить УЗО на 63А/30мА?
Потому что сумма номиналов нижестоящих автоматов 16+25=41А, а вышестоящий АВ 50А. Номинал УЗО должен быть не менее указанных величин (там есть условие "если", но не забивайте голову), поэтому и выбираем "не менее".
Вам предложен более правильный вариант номиналов или у Вас сомнения? Тогда проконсультируйтесь со строителем.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- emol / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
Если я поменяю номиналы на бойлер и стиралку , как Вы советуете, то вводной останется тот же на 50А.
Соответственно (исходя из верхнего поста) номинал УЗО все равно должен быть выше номинала вводного АВ , т.е. 63А.
Тогда непонятно, почему в первом Вашем ответе Вы пишете , что можно УЗО на 40А, и АВ на 10А, и 16А соответственно.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
Если после УЗО стоят автоматы 10А и 16А, то ограничение номинального тока в цепи будет на уровне 26А. Ближайший (верхний) номинал у большинства производителей 40А, но у некоторых есть и 32А... Можете поставить и 32/0,03, если найдёте.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Be3wer
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
-
- Сообщение
- emol / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
да
да
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- emol / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
а есть ли смысл ставить еще одно УЗО после вводного автомата на 63А/100мА?
ну в смысле, если денег жалко... )
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
Be3wer писал(а):Посчитайте сами - номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.
Be3wer, наверное, забыл поставить частицу не в словах "номинальный ток УЗО должен быть не меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре". Иначе он противоречит сам себе.
emol писал(а):а есть ли смысл ставить еще одно УЗО после вводного автомата на 63А/100мА?
ну в смысле, если денег жалко... )
Деньги на собственную безопасность жалеть не стоит.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: УЗО на группу автоматов
emol писал(а):а есть ли смысл ставить еще одно УЗО после вводного автомата на 63А/100мА?
Разумеется... тем более, что УЗО на 100мА - это противопожарное, а для защиты человека нужно ставить не более 30 мА
-
- Сообщение
- Фёдорович
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: УЗО на группу автоматов
Во вторых,- стиралки бывают разные, сегодня 10,5кВт, а завтра 2,0 с подогревом воды и сушкой. Нам проектировщики всегда пишут 2,2кВт с автоматом 16А и отдельное УЗО 25/0,01А, с водой всё таки работает. Для водонагревателя такая- же петрушка и соответственно ВВГнг 3х2,5. На вводе противопожарное УЗО 63/0,3 или 0,1А.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
Incognito в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 1
- 244
-
nikola
17 окт 2014, 16:32
-
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
-
-
Нужна помощь с выбором автоматов и оборудования.
Ann в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 1327
-
миш
17 окт 2009, 20:13
-
Нужна помощь с выбором автоматов и оборудования.
-
-
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
dimettry в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 4970
-
Саша592
17 ноя 2009, 12:01
-
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
-
-
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
1, 2 forester в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 28
- 2704
-
sergey_sav
14 сен 2010, 12:05
-
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
-
-
Выбор автоматов и счетчика для ангара
Norb в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 8
- 904
-
Norb
07 июн 2011, 21:55
-
Выбор автоматов и счетчика для ангара
-