Страница 1 из 1
Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
12 янв 2012, 00:59
socius
В квартиру с общей нагрузкой примерно 12 Квт. Нужен ли он вообще и будет ли он срабатывать на отключение если вся проводка на скрутках в коробках
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
12 янв 2012, 01:10
sergey_sav
"Вообще" нужен. А будет или нет работать УЗО в схеме... будет зависеть от того какое УЗО, как поставит, куда поставит и кто поставит.
Вы гараж то откройте.© х/ф "Берегись автомобиля"
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
26 янв 2012, 10:58
karel
Узо нужно ,но не обязательно на всю квартиру . Поставьте на самые более опасные источники к примеру ( Водонагреватель или Эл. плита )

Добавлено:
26 янв 2012, 21:26
sergey_sav
По посоедним веяниям УЗО настоятельно рекомендуется на все розеточные группы. На освещение и стационарно установленные приборы, в т.ч. электроплиты, допускается не ставить.
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
26 янв 2012, 23:46
Looking
Да, узо это хорошо, но как-то со стиралкой не дружит, которая со временем намокает)
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
27 янв 2012, 00:15
sergey_sav
Значит стиралка в ремонт просится...
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
27 янв 2012, 01:35
Looking
Да, но это не значит что она пропускает воду, испарения и конденсат, с пола, одежды которая часто на уголе стиралки лежит и т.п.
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
27 янв 2012, 04:30
electrician
Looking писал(а):Да, но это не значит что она пропускает воду, испарения и конденсат, с пола, одежды которая часто на уголе стиралки лежит и т.п.
Срабатывает УЗО-значит есть проблема,которую надо решить вне зависимости от того,что и где лежит.Пока-что утечка происходит на корпус но есть ли гарантия что не потечёт по печатной плате или внутри обмотки двигателя?Принудительная циркуляция воздуха предотвращает образование капель,так-что(как вариант)можно установить внутри стиралки небольшой вентилятор.
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
08 фев 2012, 11:06
Be3wer
УЗО - обязательно! Поставил, срабатывает регулярно, особенно сейчас когда все обогревателями пользоваться стали!
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
13 фев 2012, 19:50
Be3wer
Для отдельных линий (розеточные группы, ванные комнаты, отдельные потребители большой мощности) рекомендуется использовать УЗО с номинальными токами утечки 30 мА. Это связано с тем, что более высокие токи утечки опасны для человеческого здоровья.
Для защиты от возгорания рекомендуется использовать УЗО с показателями номинального тока утечки 100-500мА. Такой ток утечки может возникать при перегреве изоляции, но защищает от ее возгорания. Поэтому для квартиры оптимальным решением будет установка входного УЗО на 300 мА и на отдельные линии УЗО на 30 мА.
УЗО рекомендуется подключать в паре с автоматическим выключателем (или на линию ставится одно УЗО и несколько автоматов).
Для УЗО также как для автоматических выключателей существует понятие номинального тока – ток, который УЗО может проводить в продолжительном режиме работы.
Номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
14 фев 2012, 14:51
lyuto
Be3wer писал(а):Номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.
Ссори, "не меньше номинального тока автомата".
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)

Добавлено:
21 фев 2012, 00:04
Фёдорович
Be3wer писал(а): Номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.
Повторяетесь товарищ в своих ошибках. Ток УЗО должен быть не меньше, а больше или равен току автомата. В маркировке УЗО первой цифрой указывается предельный ток комутируемый УЗО без повреждения контактов.