На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 23:16
Лёха
Хай. Сегодня столкнуля с непонятной для меня проблемой. Я не электрик, но очень часто приходится с этим сталкиваться.
Проложил новый провод (3 х 2,5), чтобы установить 4 розетки. Всё протянул, в распредкоробках всё скрутил, закрыл, проверяю. Одну из трёх жил бросаю на фазу, проверяю индикатором и фазу показывает во всех трёх жилах, хотя подлючен только один. Как так может быть??? Замыкания нигде нет - проверял всё три раза.

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 23:37
slavapril
Лёха писал(а):Как так может быть???

Действие напряженности электрического поля подключенной фазы на ни к чему не подключенные провода из-за близкого их расположения друг к другу. Если присмотритесь к индикатору - два остальных провода "светятся" тускнее. Как только подключите ноль к одному из проводов - то именно этот провод и "погаснет".

Re: На всех трёх проводах фаза Решено

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:41
Лёха
Ааа, вот оно как, теперь буду знать. Спасибо большое!

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 20:35
stanley
да проще говоря наводка

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 21:47
tesla_72
Помимо индикатора желателен более точный прибор, любой простенький мультиметр или хотя бы контрольная лампа. С индикатором можно быть уверенным лишь когда он ничего не показывает, если индикатор исправен, значит фазы там нет. Если же он светится, или показывает какие-то цифры, то ВОЗМОЖНО это фаза, а возможно наводка. Впрочем если провод подключён к полноценному нулю, никакая наводка не пройдёт. А ещё сохранились системы электроснабжения, когда в квартиру приходят две фазы между которыми те же 220 В, и без рабочего нуля... Вот там расключать коробку с одним индикатором будет совсем тяжко.

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 10:46
Fktrctq
tesla_72 писал(а):системы электроснабжения, когда в квартиру приходят две фазы между которыми те же 220 В, и без рабочего нуля

это как так?

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 11:25
tesla_72
Именно так. Напряжение между фазами 220 В; линейное, между землёй и фазой 127В. Такая система осталась у нас в старом районе Самары, вполне возможно где-то ещё сохранилась. Один знакомый очень удивился, попытавшись в таком районе заземлить нулём кусавшийся холодильник...

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 11:39
haramamburu
tesla_72 писал(а):между землёй и фазой 127В.

Чаще одна из фаз землится, а систем таких еще не мало.

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 19:08
Fktrctq
это как же телевизор будет работать???

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 19:46
haramamburu
А причем тут телевизор?

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 19:47
slavapril
Fktrctq писал(а):это как же телевизор будет работать???

Как и раньше... прения есть в этой теме Откуда взялись Hz?

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:52
Иван Ел
Добрый день,
Вопрос от чайника. Кто нибудь решит простую задачу?
Вместо старой лампы дневного света ставлю простой светильник. Убрал нагромождение проводов (от старого хозяина), на стене остались 2 старых алюминиевых. Все спокойно соединяю – не горит новая лампа. Вместо нее ставлю лампочку на проводах – не горит. Как? час назад все работало. Проверяю инд. отверткой оба алюминиевых провода – оба “горят”, на обоих проводах фаза? Что делать?

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:29
slavapril
Иван Ел писал(а):Что делать?

Искать ноль. Либо не те провода убрали, оставив два фазных, либо просто-напросто нулевой провод повредили - вот и светится обломанный провод из-за наводки фазного провода.

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 10:11
Иван Ел
А как прокомментируете совет электрика:
"Так фазу или ноль определить трудно.
Здесь надо воспользоваться розеткой.
Предварительно индикатором находите в розетке фазу и ноль. Затем берете лампочку на проводах и один провод вставляете в розетку где ноль, а вторым на стене ищите фазу (возможно провода лампочки придется удлинить) – при касании одного из проводов лампочка должна загореться. Если это так, то фазный провод Вы нашли.
Теперь провод лампочки вставляете в розетку где фаза, и вторым проводом лампочки касаетесь оставшегося провода на стене. Если лампочка загорится, то ноль приходит на стену, и тогда ищите ошибку в подключении, посмотрите патроны и проверьте провода.
Если лампа не загорится, то это обрыв нуля.
А где? Надо вскрывать коробку и искать. Может провод обломился на выходе из стены."

Согласны с такой методой?

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 15:42
МихаABB
Нормально, только смотрите если у Вас ввод 3х фазный, лампочка может попасть между двумя фазами. А это уже 380В.

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 00:11
Vihtorka
Иван Ел писал(а):А как прокомментируете совет электрика:
"..."

Согласны с такой методой?


Ну логика в данном методе есть, но без допуска я бы не советовал лезть... Электричество - как девушка: не уверен - не залазь ©

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 08:19
electrohoz
Иван Ел писал(а):А как прокомментируете совет электрика:


Двухполюсный индикатор напряжения в помощь!

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:03
Иван Ел
МихаABB писал(а):Нормально, только смотрите если у Вас ввод 3х фазный, лампочка может попасть между двумя фазами. А это уже 380В.

Да нет, ввод вроде 2х фазный.

А вот проверку-тест начал, но не закончил.
Нашел фазу в розетке, затем решил еще раз проверить провода под лампу - теперь ясно срабатывает индикатор только на одном проводе. Проверил несколько раз - да, только на одном! Думал, само собой все решилось. Подсоединяю лампочку на проводах (тоже несколько попыток) - нет, все равно не горит.
Пока остановился в раздумьях...

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 22:39
electrohoz
Иван Ел писал(а):Пока остановился в раздумьях...


Задавайте вопросы, которые вас смущают, будем решать вместе.
А перед началом, пройдитесь по сообщениям форума, вдруг что полезное увидите.

Re: На всех трёх проводах фаза

СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 06:13
МихаABB
Заодно и выключатель проверьте, он запросто может рвать нулевой провод. Но походу у Вас обрыв нуля.