Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Василич писал(а): 1. Обвязку щитка сделать сечением 10,0 или даже 16,0 мм2;
6 мм думаете мало будет? какой тогда ASP на вход? ( и кстати нужен ли перед ним АВ?)
Василич писал(а): 2. Духовку безопаснее через отдельный диф. и сечением 4,0 мм2 минимум (через разъем 32А?);3. Теплый пол ОБЯЗАТЕЛЬНО через диф., лучше отдельный;4. Водонагреватель минимум 4,0 мм2.
...Ссылку убрал - на сайте вирус...
Василич писал(а): Бетон-то какой: панель или литье?
Панель Как прокладывать уже решил.Разведу по потолку, потом натяжным закрою.Стены штробить.На кухне может то что за кухонной мебелью будет - без штроб верхом пущу.
Немного не понял в окончательном виде как реализуется соединение от ASP к дифам и автоматам- ведь уже писал, что проводом сечением 10,0 - 16,0 мм2 надо соединять автоматы или однофазными шинками/гребенками, хотя можете сделать медные шины сечением 16,0 - 25,0 мм2, нарезать в них резьбу и через болт отпайки/вводы на аппараты защиты (но габариты щитка увеличиваются до 54 мод, думаю).
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Василич писал(а): Немного не понял в окончательном виде как реализуется соединение от ASP к дифам и автоматам- ведь уже писал, что проводом сечением 10,0 - 16,0 мм2 надо соединять автоматы или однофазными шинками/гребенками, хотя можете сделать медные шины сечением 16,0 - 25,0 мм2, нарезать в них резьбу и через болт отпайки/вводы на аппараты защиты (но габариты щитка увеличиваются до 54 мод, думаю).
Думаю гребенками соединять.
Вот проверте пожалуйста этот вариант.В этом варианте попробовал уменьшить количество аппаратов.Перегрупировал линии. И сразу вопросы: 1.Номиналы верные у аппаратуры?. 2. У меня Автоматы 1 полюсные и 2-х полюсные, так и должно быть? Или все можно 1 полюсные.Или лучше 1+N все или только на большую нагрузку( т.е. сплит), а на розетки 1 пол?. 3.Теплые полы повесил в группу с светом и розеткой в ванне.Правильно ли это? 4.АВ перед ASP нужно?.
тёплые полы лучше независимо на отдельный диф и с моей точки зрения освещение я бы повесил на одну группу,может я не прав,но зачем столько групп на свет?)
<фаза> писал(а): и с моей точки зрения освещение я бы повесил на одну группу,может я не прав,но зачем столько групп на свет?)
Чтобы свет не весь пропал сразу. И при ремонте или переделке не весь вырубать.
<фаза> писал(а): насчёт asp смотрите сами,если сумма позволяет,то ставьте.можно и стабилизатор поставить вместо него.бытовуха стоит дороже 750рублей)))
АСП если найду ставить буду( или Реле напряжения Vp-60A еще не решил).Я имел ввиду - нужен ли автомат перед ним? Он по сути сам автомат.
<фаза> писал(а): можно и стабилизатор поставить
Хороший - дорого. А гав....о , зачем деньги тратить?
Evgeny писал(а): АСП если найду ставить буду( или Реле напряжения Vp-60A еще не решил).Я имел ввиду - нужен ли автомат перед ним? Он по сути сам автомат.
я думаю хватит просто автомата
Evgeny писал(а): Вот это не понял ((Какая бытовуха?
Автомат на вводе обязателен так как ASP не защитит от тока к.з. в щитке! Опять теплый пол с чем-то вместе - "минус" Розетки все можно и под одно УЗО, но те линии, которые выходят наружу - сплиты, розетки, освещение лоджии нужно запитать из - под диф.защиты.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!