Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Столкнулся с проблемой, которую пытаюсь разрешить. Купил квартиру, дому 4 года, предыдущий владелец заменил проводку от строителей и частично отделал квартиру. Проводка с заземлением, стоит УЗО. В двух комнатах выведены по два двужильных провода для люстр, но выключатели стояли одинарные, хотя выходят 3 провода - 1 с фазой 2 пустых, т.е. так как и положено для двойного выключателя. Решил поставить двойные выключатели и повесил люстру. При включении одной части люстры - все нормально. При включении второй части - мгновенно срабатывает УЗО. Подозрение, что на втором проводе для люстры вместо ноля - земля. Картина одинаковая в обеих комнатах. Причем в РК ничего понять не могу - скрутки все соответствуют по цвету подведенных проводов, а к выключателям фаза подходит по проводу, предназначенному для заземления (желто-зеленому).
Подскажите, как вычислить и что делать.
Заранее спасибо.
-
- Сообщение
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Anton1972 писал(а):Причем в РК ничего понять не могу - скрутки все соответствуют по цвету подведенных проводов,
Вам нужно начать с РК, смотреть как там подключенно.1.Фаза на выключатель, находите в РК две жилы которие от выключателя,соединяете их с жилами от люстры,ноль от люстры соединяете с нулем питающей линии.
-
- Сообщение
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
КЛИМ писал(а):Вам нужно начать с РК, смотреть как там подключенно.
В РК нет провода с изоляцией желто-зеленого цвета, подключенного к фазе, а фаза к выключателю подходит именно по жиле в изоляции желто-зеленого цвета.
-
- Сообщение
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
-
- Сообщение
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Anatoliy писал(а):Проводка разводилась под один выключатель и вся проблема
А зачем тогда три провода в коробке под выключатель? Причем при штатном соединении на двойной выключатель и отсутствии нагрузки на люстре (без лампочек) все работает как и должно быть - при включении выключателей на соответствующих частях люстры появляется фаза, а при наличии лампочек выбивает УЗО при включении второй половины люстры.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Anton1972 писал(а):выбивает УЗО при включении второй половины люстры.
-
- Сообщение
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
haramamburu писал(а):Для подключения люстры вы использовали все 4 провода?
Да, все четыре. Причем контуры на люстре независимы друг от друга - у каждого контура свои фаза и ноль.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Далее не трудно сообразить, как подключить остальное.
имхо, исходя из выложенных в теме данных
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Anton1972 писал(а):Да, все четыре.
Для питания люстры - 3 провода, один из которых будет общим для обоих групп...
4 й - защитный
Up
ВОТ
-
- Сообщение
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
haramamburu писал(а):Anton1972 писал(а):Да, все четыре.
Для питания люстры - 3 провода, один из которых будет общим для обоих групп...
4 й - защитный
Up
ВОТ
Черт, дошло . У меня относительно старая люстра, у которой менялась внутренняя проводка и сделана она по той схеме подключения, про которую я указывал выше - для каждого контура люстры свои ноль и фаза. А с проводкой с "землей" сталкиваюсь впервые. Блин, стереотипы сработали .
Спасибо всем, кто отозвался
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Для освещения на участке какие светильники лучше
TanyaKKK в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 4
- 278
-
МихаABB
07 июн 2014, 04:13
-
Для освещения на участке какие светильники лучше
-
-
Диагностика ламп освещения в торговом центре
джек61 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 5
- 159
-
slavapril
28 мар 2014, 16:41
-
Диагностика ламп освещения в торговом центре
-
-
Автоматическое включение освещения при открытии дверцы
Незнайкин в форуме Своими руками - 10
- 1540
-
zanchuk
10 мар 2014, 01:31
-
Автоматическое включение освещения при открытии дверцы
-
-
Схема выключателя освещения из разных точек
1, 2, 3 тимофей в форуме Схемы по электрике - 55
- 28488
-
igori11
06 июн 2010, 14:24
-
Схема выключателя освещения из разных точек
-
-
Технические условия на проектирование наружного освещения
engineer7717 в форуме Электропроектирование - 1
- 408
-
nikola
25 авг 2013, 14:32
-
Технические условия на проектирование наружного освещения
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|