-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- mAMen / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Эл.щит в 2-х ком. квартире
Решил сменить проводку в 2-х комнатной квартире на медь. На доме проводилась полная замена электросистемы с прокладкой PE проводника, эл. снабжение однофазное. Буду использовать кабель ВВГнг-LS или NYM (Севкабель), по квартире сечением 3х1,5мм2 на свет и 3х2,5мм2 на розетки! Прокладка кабеля будет проходить под слоем штукатурки, а также скрыто в гофре или кабельканале под ГК потолком. В квартире будет установлен эл.щит на 24 места. Ниже преведена схема его наполнения:
Вопросы:
1.Правильно ли составлена схема с учетом номиналов и типов устройств, групповые автоматы планирую тип В (собирать щит буду строго по схеме)?
2.Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3.Правильно ли я понял что соединение автоматов и УЗО в квартирном щитке нужно делать жилами кабеля сечением 10мм2?
Заранее спасибо?
-
- Сообщение
- КЛИМ
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 2 +2 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
mAMen писал(а):Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3*10 самое-то,зачем столько короб для розеток,их можно и шлейфом подключить.
-
- Сообщение
- mAMen / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
По ней же будет сделана и спальня. Остальные группы как вы и сказали будут одти шлейфом не более 3-х розеток прямо в щит под автомат
В распределительной коробке все соединения клемниками WAGO медь-медь.
Вообще на схеме на концах линий я понатыкал РК просто для схематического окончания линии за границей щитка
-
- Сообщение
- Александр5
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
mAMen писал(а):Здравствуйте уважаемые профи!
Решил сменить проводку в 2-х комнатной квартире на медь. На доме проводилась полная замена электросистемы с прокладкой PE проводника, эл. снабжение однофазное. Буду использовать кабель ВВГнг-LS или NYM (Севкабель), по квартире сечением 3х1,5мм2 на свет и 3х2,5мм2 на розетки! Прокладка кабеля будет проходить под слоем штукатурки, а также скрыто в гофре или кабельканале под ГК потолком. В квартире будет установлен эл.щит на 24 места. Ниже преведена схема его наполнения:
Вопросы:
1.Правильно ли составлена схема с учетом номиналов и типов устройств, групповые автоматы планирую тип В (собирать щит буду строго по схеме)?
2.Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3.Правильно ли я понял что соединение автоматов и УЗО в квартирном щитке нужно делать жилами кабеля сечением 10мм2?
Заранее спасибо?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
mAMen писал(а):Вопросы:
Ответы.
1. Второе УЗО 25/0,01 заменить на 40/0,03. Остальное правильно.
2. Лучше оставить 3*10, ибо 3*6 на пределе.
3. Соединение сделать однофазной гребёнкой и одиночным проводом ПВ1 1*6. Можно ПВ3 с наконечниками.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- mAMen / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
Возникла диллема, как развести нейтраль на выходе из УЗО 63А 100mA на групповые УЗО и N-шину для освещения если она 10мм2? Влезит ли два провода по 10мм2 в одно гнездо на выходе из УЗО 63А 100mA?
Схема сборки:
Правильно ли выполнена коммутация?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
В реальном металлическом щите имеется место для установки шинки РЕ, а также нулевой шинки (на изоляторах), тогда (как вариант исполнения) нет необходимости искать двухфазную гребёнку и вполне можно обойтись однофазной (например купить метровую гребёнку от ИЭК и покрамсать её нафиг... ). Это к вопросу о соединении автоматов и УЗО.
В верхней гребёнке просто удалить не нужные зубья (напротив нулевых клемм УЗО).
В нулевые клеммы ввести провод ПВ1 или ПВ3 от общей нулевой шинки (после первого селективного УЗО). С этой же шинки будут браться нули для групп освещения.
Две нулевые шинки с изолятором под динрейку установить справа и слева от автоматов нижнего ряда.
Для санузла и СМ шинку ставить вроде бы и некуда...
Были бы провода одного сечения, то можно нули подключить прямо с УЗО... но и тут вывернуться можно: либо поставить ещё одну нулевую шику на изоляторе на верхний ряд (должно уместиться), либо соединить через клемник либо... (ещё стопицотодин вариант )
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- mAMen / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
sergey_sav писал(а):(например купить метровую гребёнку от ИЭК и покрамсать её нафиг... )
А меня за извращенца не примут
Спасибо за помощь в этом не легком деле!!!
Как соберу обязательно запечатлею получившегося монстра, так сказать для наглядности форумчанам "как не надо собирать", шутка!
-
- Сообщение
- kluch
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
помогите пожалуйста правильно подобрать автоматы и УЗО, для 2-х ком.квартиры.
Вот что смог изобразить))) (см.вложения)
- Вложения
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
ВА 40А группы В в этажном щите не нужен. Перенесите его в квартирный щиток уменьшив до 32А (или исключите совсем). Противопожарное УЗО (общее) ставят на 300ma. С остальным согласен.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ответ для kluch:
кто вам выделит 40 кВт для двушки?
В сан. узел УЗО 10ma.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
kluch писал(а):Добрый день, форумчане!!!
помогите пожалуйста правильно подобрать автоматы и УЗО, для 2-х ком.квартиры.
Вот что смог изобразить))) (см.вложения)
Возникает вопрос, а зачем вам на такое потребление 380 В.
и счетчик трехфазный.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
kluch писал(а):kluch
Постарайтесь равномерно распределить нагрузку по фазам, а то все освещение на одной фазе, розетки на другой...
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|