Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Сосед сверху начал ремонт (до этого там никто не жил - новая панелька П-44Т) и когда включает перфоратор - минут через несколько у меня выбивает УЗО в общем коридоре. Включаю - сосед сверлит - снова выбивает.
Вместе с тем я ещё раньше обнаружил, что у меня в квартире при замыкании "нуля" на "землю" (правильно, кажись, N на PE) сразу выбивает этот же УЗО.
Электрики из управляющей компании кроме лепета про "вибрацию", "плохой УЗО" и "слабый контакт" ничего сделать не в состоянии.
Выход понятен - вызов платного профессионала. Но после вышеуказанных "профи", привыкших, видимо, лапшу бабушкам на уши вешать, хочу немного разобраться сам.
Подскажите, в какой последовательности вы искали бы причину, и в чём она, предположительно, может быть?
Заранее спасибо, Римович.
-
- Сообщение
- FRIM@N
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 11 +7 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
"вибрацию", "плохой УЗО"
Измерить напряжение между N и PE, может быть ноль в ВРУ плохо протянут. А квартира соседа подключена после УЗО?
Если нет - то вероятно действительно вибрация.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
FRIM@N писал(а):Измерить напряжение между N и PE может быть ноль в ВРУ плохо протянут.
Вы о чем? Такое поведение УЗО нормально и объяснимо.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
FRIM@N писал(а):Тогда объясните.
При системе TN-C-S, если нет нагрузки на линии потребителя, то и нет разности потенциалов меж N и PE - т.е. не сработает УЗО при замыкании PE на N.
Если же на линии есть нагрузка (чем больше тем "явнее"), то, с учетом падения напряжения на нулевом проводнике - возникает разность потенциалов меж PE и N - тогда, пожалуйста, сработает.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Работа соседа сверху никак не может влиять на ваше УЗО, если только он не перебил ваши провода у себя в полу.
По вопросу:
1.Проверить само УЗО (работоспособность, протянуть);
2.Отключать по очереди групповые ВА (вычислить на какой линии срабатывает);
3.В этой линии и искать причину.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Grumm писал(а):Вообще то я думал УЗО срабатывает от разности токов в фазе и рабочем ноле. Причем здесь РЕ ?
Все верно, а утекать будет либо на РЕ (если есть), либо на землю матушку - прародительницу всех РЕ и прочего... Вне зависимости стран и пролетарий
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Римович писал(а):Римович
В принципе Узо и должно срабатывать при замыкании N и PE даже при отключенной фазе (например в светильнике), но что есть что?
Достаточно было подключить наоборот (до УЗО) линию от стояка - и могут быть такие фокусы, или у соседа подключено к PE вместо N.
Надо отключать и прозванивать.
-
- Сообщение
- Римович / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
1. УЗО в общем коридоре, до входа в квартиру, выбивает когда я замыкаю ноль и землю на проводах в квартире. Я так и не понял, так должно быть? Если нет - то что отключать, и что прозванивать?
2. Это же УЗО срабатывает, когда сосед сверху включает дрель. Но не сразу, а через несколько минут. При этом наверху продолжается работа, т.е. там ничего не отключается. Эффект проверен с десяток раз. Отключал все тумблера в квартирном щитке, кроме выключателя ввода в квартиру и устройства защитного отключения (ВКЗ) - всё одно выбивает. Выбивает иногда и когда не сверлят, но - по всей видимости - в сеть что-то эдакое включено (когда в квартире наверху никого нет - УЗО не отключается!). Пробовал (когда нет нагрузки сверху) у себя включить всё, что можно - УЗО держит. Когда я сам перфоратором и зубилом дырку под розетку лабал - ничё не отключалось... Контакты на УЗО и в квартирном щитке проверены и протянуты. Есть ли связь с п.1? Опять же, что отключить и что звонить?
И что в обоих случаях должна показать прозвонка? В смысле - что искать-то?
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Римович писал(а):выбивает когда я замыкаю ноль и землю
Василич писал(а):В принципе Узо и должно срабатывать при замыкании N и PE даже при отключенной фазе
Василич писал(а):Достаточно было подключить наоборот (до УЗО) линию от стояка
миш писал(а): еще вариант когда попутаны нули в этажном щите
-
- Сообщение
- Римович / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
миш писал(а):Василич писал(а):В принципе Узо и должно срабатывать при замыкании N и PE даже при отключенной фазе
Отключенная фаза - это выключены все электропотребители в квартире или все тумблеры в квартирном щитке?
миш писал(а):Василич писал(а):Достаточно было подключить наоборот (до УЗО) линию от стояка
Наоборот - это как? Ноль Х земля? Как это определить визуально? (Электрики штатные по моим вызовам три дня в этот УЗО подолгу смотрели...). Я сам могу обратно переподключить, если неправильно? Или сожгу все TV в подъезде? )
миш писал(а):миш писал(а): еще вариант когда попутаны нули в этажном щите
Что значит "попутаны нули"? Как это определить? (И дальше - см. выше.. )
миш писал(а):какое узо стоит ,какой ток утечки.
УЗО 22-50-2-100ES. Если не ошибаюсь, ток расчётный 60, но электрики говорят (без замеров), что реально может быть 30 -40... Или я не о том? )
Вот я только не понял: если так должно быть, то откуда варианты с неправильным подключением? Ведь если подключить правильно - выбивать-то всё-равно должно...
И как быть с соседом сверху?...)
-
- Сообщение
- КЛИМ
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 2 +2 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Римович писал(а):Спасибо откликнувшимся, но вопросы остались
Если можете, сфоткайте щит, чтоб видно было как подключено УЗО, АВ и шинки Н и РЕ. Фото выложите сюда.
-
- Сообщение
- Римович / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
- Вложения
- Общий коридор: ниша слева от УЗО и счётчиков
- Общий коридор: мой счётчик слева внизу
- Общий коридор: маркировка белого кабеля
- Общий коридор: маркировка синего кабеля
- Общий коридор: мой УЗО - крайний слева
-
- Сообщение
- Римович / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
- Вложения
- Планка справа (№2): 4 - Р03, 5 - РК, 6 - СТК
- Планка слева (№1): (снизу вверх): 20 - Ввод, 21 - СУП, 2 - ЭП, 1 - Осв, 4 - Роз, 5 -РК, 6 - СТК
- Щиток внутри. Вверху справа и слева по две скрутки. Справа налево: 2 бело-голубых и 1 синий, 3 жёлто-зелёных, 3 жёлто-зелёных, 3 синих.
- Изначальная схема
- Квартирный щиток
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Вопрос: выбивает УЗО при работах только у Вас или у соседей по стояку выше/ниже ремонтируемой квартиры?
Возможно при ремонте перепутали времянку - подключенив к фазе и земле, или сосед шибко грамотный - для экономии э/энергии подключил к фазе и заземленной сторонней части, типа стояка отопления - при работе инструмента возникает местное расстекание потенциала, что и вызывает срабатывание защиты (хорошо бы опросить соседей из квартиры расположенной выше/ниже ремонтируемой).
И вообще - пишите жалобу на соседа и пусть он принимает меры по обеспечению надежности электроснабжения, так как именно при его работах возникают сбои.
-
- Сообщение
- Римович / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Василич писал(а):Судя по выложенным фото у Вас все в порядке (на скрутки в щитке не обращайте внимания - скорее всего это распайка освещения около щитка).
С другого форума в отношении щитка на фото: "После УЗО на 25А стоят 3 АВ – 16А. С них уходит 4 конца, а на нулевой колодке 3 (с УЗО не считаем). По заземлению. У Вас 7 линий с АВ. Еще приход, СУП. Получается 9, а на заземляющей шине всего 7 концов." Это всё плохо и надо исправлять? И как это влияет на описанную ситуацию?
Что такое "освещение около щитка"? Я конечно, чайник, но для какого-либо локального освещения две скрутки по три "земли" и две по три "нуля" - это как-то...
Василич писал(а):Вопрос: выбивает УЗО при работах только у Вас или у соседей по стояку выше/ниже ремонтируемой квартиры?
Возможно при ремонте перепутали времянку - подключенив к фазе и земле, или сосед шибко грамотный - для экономии э/энергии подключил к фазе и заземленной сторонней части, типа стояка отопления - при работе инструмента возникает местное расстекание потенциала, что и вызывает срабатывание защиты (хорошо бы опросить соседей из квартиры расположенной выше/ниже ремонтируемой).
Выше по стояку над ремонтником никто пока не живёт. Ниже - я. У самого ремонтника, как я писал, не выбивает.
Про времянку и экономию - спасибо - пойду пытать соседа )
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
1.Порезана изоляция где то в подъезде после вводного УЗО, при работах замыкает от вибрации.
2.Замерьте потенциал РЕ относительно N когда работает сосед и посмотрите как он подключается.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Ноль общий вместе заземлением в щите
firs в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 1
- 1192
-
sergey_sav
14 дек 2009, 21:40
-
Ноль общий вместе заземлением в щите
-
-
Ток трёхфазного автомата 63А - общий или на фазу?
justrik94 в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 56
-
slavapril
05 мар 2015, 18:34
-
Ток трёхфазного автомата 63А - общий или на фазу?
-
-
Общий каталог продукции Navigator
electrohoz в форуме Каталог производителя - 0
- 145
-
electrohoz
12 фев 2014, 14:02
-
Общий каталог продукции Navigator
-
-
Общий ноль в электропроводке
1986Anton в форуме Электромонтаж в квартире - 9
- 850
-
Рамиль
21 авг 2012, 19:02
-
Общий ноль в электропроводке
-
-
Общий монтаж квартиры
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Фото/видео отчёты по электромонтажу - 10
- 1231
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
07 сен 2012, 21:06
-
Общий монтаж квартиры
-