Электропроводка за натяжным потолком

-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электропроводка за натяжным потолком

УЗО на 100 мА, вероятно, установлено на вводе в качестве противопожарного. Стоит его оставить на месте.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электропроводка за натяжным потолком

КЛИМ писал(а):Большой косяк? Чем чревато?
Решайте сами, ибо...
Тех циркуляр №7 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках."
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводом и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
КЛИМ писал(а):сказали всегда так делают
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

Василич писал(а):Уравнивание потенциалов выполняется отдельно, а на розетку и регулятор теплого пола должна быть своя трех-проводная линия
Это понятно,на розетку от щитка в ванну линия прокинута Ф Н РЕ,ванне КУП,нужно было от КУП прокинуть жилу РЕ на розетку на контакт РЕ,плиточники уложили плитку, типерь нет возможности прокинуть РЕ от КУП, большой *косяк* что от КУП не прокинулы РЕ на розетку???
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электропроводка за натяжным потолком

Василич писал(а):Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2
Это типа... шутка?
КЛИМ писал(а):большой *косяк* что от КУП не прокинулы РЕ на розетку???
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

Василич писал(а):Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2Это типа... шутка?[/qu
ote]
Нет, почитайте ПУЭ, в ред 2006 года, до знаменитой картинки по заземлениям, сейчас отдельно прокладываемый заземляющий проводник имеет сечение 16,0 мм2
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электропроводка за натяжным потолком

Василич писал(а):сейчас отдельно прокладываемый заземляющий проводник имеет сечение 16,0 мм2
Несомненно, эти слова присутствуют в ПУЭ, но может стоит привести пункт целиком, чтобы никого не вводить в заблуждение.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Не будем забывать, что речь идёт о проводниках ДСУП, значит смотрим п. 1.7.138.
Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

sergey_sav писал(а):Тех циркуляр №7 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.
ненадо людей пугать,а то они начитаются а нам разгребать это все...за потолком нум в тройной изоляции в жилом помещении , ну что еще надо???
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электропроводка за натяжным потолком

dinsons писал(а):за потолком нум в тройной изоляции в жилом помещении , ну что еще надо???
Во первых, нум не имеет тройной изоляции.
Во вторых никто Вас не заставляет следовать нормативным требованиям.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

dinsons писал(а):ненадо людей пугать,а то они начитаются а нам разгребать это все...за потолком нум в тройной изоляции в жилом помещении , ну что еще надо???
Интересно, а что вам приходиться разгребать,если не секрет???
-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
sergey_sav писал(а):Во первых, нум не имеет тройной изоляции.
Да ...а какая же у него изоляция?????
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электропроводка за натяжным потолком

dinsons писал(а):Да ...а какая же у него изоляция?????
Наружная оболочка (изоляция) - не поддерживающий горение поливинилхлоридный пластикат. Изоляция на жилах - поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской. Промежуточный слой (наполнитель) служит для легкой "разделки" кабеля при монтаже, повышает пожаробезопасность кабеля, увеличивает гибкость кабеля. По сути, изоляцией не является.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

КЛИМ писал(а):Товарищи проложили Нум по потолку, сказали всегда так делают!
Ну и правильно делают!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
sergey_sav писал(а):По сути, изоляцией не является.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электропроводка за натяжным потолком

dinsons писал(а):Браво!!!!!!!
Это сарказм? Или как понимать?
Если есть иная информация от какого либо завода изготовителя, то делитесь. Заодно поделитесь инфой о допустимости прокладки NYMа в зоне навесного/подшивного потолка со ссылкой на нормативы.
Если это личное мнение, то стоит указать в сообщении, что мол "это мнение личное и, возможно, не соответствует нормативным требованиям".
Тогда и спорить будет не о чем.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Электропроводка за натяжным потолком

-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Электропроводка в доме.
1, 2 тимофей в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 22
- 21706
-
AgentN
04 янв 2009, 21:52
-
Электропроводка в доме.
-
-
Электропроводка в бане
Андрюша в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 5
- 453
-
Anatoliy
08 сен 2014, 17:30
-
Электропроводка в бане
-
-
Электропроводка в гараже.
1, 2 kos-37rus в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 28
- 7115
-
гость2010
25 июн 2010, 14:07
-
Электропроводка в гараже.
-
-
Электропроводка в ванной
Владимир Терзалов в форуме Фото/видео отчёты по электромонтажу - 3
- 747
-
Pukin
19 июн 2011, 19:57
-
Электропроводка в ванной
-
-
Электропроводка в парикмахерской
116rus в форуме Фото/видео отчёты по электромонтажу - 2
- 373
-
Morigan
12 янв 2013, 14:17
-
Электропроводка в парикмахерской
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
![]() |
Новые сообщения | ![]() |
Нет новых сообщений | ![]() |
Форум закрыт |
![]() |
Подфорум Новые сообщения | ![]() |
Подфорум Нет новых сообщений | ![]() |
Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|