Страница 1 из 2
ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 18:52
1андрей
Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой)
Прошу отзыва знающих и опытных.
Сразу скажу что много перечитал о ваго и добавлю аргумент-ЗА мое деяние ,что ваго не горит и не обслуживается.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 19:22
КЛИМ
1андрей писал(а):Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой
Год назад делал электрику в квартире,получилось так что плиточник замазал Ваго с пастой в стену,год уже прошел пока работает(нагрузка 200Вт),сколько еще простоит не известно.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 19:50
Sultan
Тоже так сделал но они зачем то подключили электроплиту, ваго сгорела пришлось переделывать за их счёт
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 20:10
sergey_sav
Sultan писал(а): ваго сгорела пришлось переделывать за их счёт
А переделывать надо было за счёт того, кто "захоронил" соединение и сделал его недоступным. Кстати, указанный клемник выдерживает токи от 16 до 24А (у некоторых серий и более). Поэтому вопрос (риторический): "какая должна стоять защита на линии, чтобы клемник не выдержал?"
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 20:16
Pukin
sergey_sav писал(а):Кстати, указанный клемник выдерживает токи от 16 до 24А
А как долго он их выдерживает?
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 20:28
1андрей
Производитнль гарантирует пожизненку при уловии правильного использования т. е. соблюдения параметров выбитых на клемнике
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 21:04
haramamburu
1андрей писал(а):гарантирует пожизненку
1андрей - вы сегодня на всех эл.тех. форумах звезда, жгите:) дальше
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 21:07
миш
знакомый то же замуровал,а потом стену вскрывал ,контакт пропал через 2 года . хотя могу ошибаться по времени .
1андрей писал(а):параметров выбитых на клемнике
"на писаному верить"
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 21:22
1андрей
Что именно замуровал знакомый. 2 года назад были такие ВАГО как сейчас.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 21:42
миш
1андрей писал(а):2 года назад были такие ВАГО как сейчас
были.
1андрей писал(а):Что именно замуровал знакомый
замуровал соединение на вагах.провод шел на розетку с чайником и микроволновку.дело не в нагрузки , а в том что соединение зажимов про слабло и соответственно контакт стал плохим.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
23 авг 2011, 22:15
sergey_sav
1андрей писал(а):2 года назад были такие ВАГО как сейчас
И ещё раньше были. У Вас то какие?
Вы гараж то откройте... © х/ф "Берегись автомобиля"
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 01:00
1андрей
ВАГО 773 с пастой на 20А
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 01:38
sergey_sav
Предполагаю, что провод алюминиевый, тогда потолок - 16А
Учитывая, что алюминий обладает повышенной текучестью, вы замуровали бомбу себе в подарок.
Так держать!
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 02:03
1андрей
Провод алюминевый сечением 2.5мм/2--- как раз на 20А
И вообше причем тут Характеристики ВАГО если вы говорите о моем аллюминие, я знаю что с ним будет если я его перегружу.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 02:42
sergey_sav
Что Вы хотите от форума?
Нормативные требования Вас не убеждают (ПУЭ. Все соединения и ответвления должны быть доступны).
Рассказы о том, что предельные токи проводов и номинал автомата защиты, не совсем одно и тоже (с учётом состояния проводки и характеристик автоматов) тоже, предполагаю, не прозвучат убедительно.
Только для справки: 16А - допустимый ток клемников ВАГО 773 для алюминиевого провода (это к вопросу о 20А)
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 03:02
1андрей
[quote="sergey_sav"]........ предельные токи проводов и номинал автомата защиты, не совсем одно и тоже (с учётом состояния проводки и характеристик автоматов) .....
Объясните пожалуйста "чайнику" об этом доходчивей
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 16:02
Василич
1андрей - коль такой грамотный/принципиально неуступчивый, то вопрос по самой конструкции ВАГО-клемм - Луженая оловом стальная или латунная пластинка в толще штукатурки - как долго будет сгнивать? (только не говорите, что сверху заизолировали, паста защитит от влаги и т. д.)
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 16:39
FRIM@N
Кстати что за паста?
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 19:16
sergey_sav
Контактная паста, содержащая абразив для снятия оксидной плёнки с алюминиевого провода и предотвращающая его повторное образование.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО

Добавлено:
24 авг 2011, 20:55
1андрей
Василич писал(а):1андрей - коль такой грамотный/принципиально неуступчивый, то вопрос по самой конструкции ВАГО-клемм - Луженая оловом стальная или латунная пластинка в толще штукатурки - как долго будет сгнивать? (только не говорите, что сверху заизолировали, паста защитит от влаги и т. д.)
Я нетакой грамотный/принципиально неуступчивый и поэтому вас не понял . Обьясните пожалуйста о чем это вы?