| Как проверить обрыв провода? |
|---|
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 12 июл 2011, 05:28 |
|
В нашем доме эл.счетчики находятся в подвале, оттуда3 жильный провод (крайние фаза середина нулевой) в щитовую на площадке.
С счетчика фазные проверял индикатором работает, а в щитовой отсутствует. Но еще когда снял нулевой (выход) проверил индикатором (ради интереса) Фаза! Хотел бы знать ваше мнения. Спасибо заранее. |
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 12 июл 2011, 07:00 |
|
На отключенном ноле и будет "фаза" через нагрузку.
|
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 12 июл 2011, 16:21 |
|
ali_ba писал(а) Хотел бы знать ваше мнения. Наводка. ![]() |
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 12 июл 2011, 17:03 |
|
Grumm писал(а) На отключенном ноле и будет "фаза" через нагрузку. На щите провода не подключенный,я предполагаю что замкнуло где то.Сегодня снял фазные провода и подключил нулевой к фазе ,отключенные фазные индикатором определяется фаза. |
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 12 июл 2011, 20:18 |
|
Индикатор показывает не только фазу, но и наведёнку...
|
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 12 июл 2011, 20:41 |
|
ali_ba писал(а) я предполагаю что замкнуло где то. Нет уж... так не пойдёт. Давайте определимся: или замкнуло, или по названию темы... ![]() |
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 12 июл 2011, 21:11 |
|
да я у вас совета спрашиваю,к электрикам с жкх обращался, но ничего путного.А с электриков с кампаний подающих электроэнергию кроме как мы не виноваты фаза есть и все ничего другого не добьешься.Прошу посоветовать как что проверить(неужели весь провод менять так сказали в жкх)
|
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 12 июл 2011, 21:34 |
|
ali_ba писал(а) Прошу посоветовать как что проверить(неужели весь провод менять так сказали в жкх) Берём тестер и прозваниваем все три провода раздельно, предварительно отключив с обоих сторон. Если они не прозваниваются между собой, а звонятся только от одной точки до другой (начало и конец), то пока всё в порядке. Теперь берём мегометр и прозваниваем изоляцию. Если всё в порядке, то подключаем всё на место, вызываем электриков из ЖКХ и даём им в тык. |
| Как проверить обрыв провода? |
|
|
| 13 июл 2011, 04:58 |
|
Спасибо, попробую сегодня.
|