Одновременное срабатывание автоматов
Пятиэтажка. Этажный щит со счетчиками. Перед счетчиком в подъезде вводной автомат ("Щит", 2p, С40). Щиток с отходящими группами в квартире (ИЭК, С10 и С16) .
При КЗ срабатывают автоматы и отходящей группы и головной в подъезде.
При каких обстоятельствах такое возможно? Если, например, головной (С40) бракованый, то почему срабатывает в щитке (С10)?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Одновременное срабатывание автоматов
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Одновременное срабатывание автоматов
sergey_sav писал(а):Для срабатывания нескольких последовательно включенных автоматов разного номинала достаточно, чтобы ток КЗ превышал ток срабатывания мгновенного расцепителя автомата с бОльшим номиналом
Т.е. за время отключеия автомата с меньшим номиналом ток КЗ успевает вырасти до тока срабатывания автомата бОльшего номинала?
Можно ли предположить такое: из-за брака автомата меньшего номинала (задержка срабатывания) ток вырастает и тогда срабатывает автомат бОльшего номинала ?
-
- Сообщение
Re: Одновременное срабатывание автоматов
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Одновременное срабатывание автоматов
Pukin писал(а):Можно ли предположить такое: из-за брака автомата меньшего номинала...
Предположить можете, но это предположение не верное. Разброс параметров в допустимых пределах не есть брак аппарата защиты, в том числе и разница во времени срабатывания АВ (если в пределах нормы)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Одновременное срабатывание автоматов
sergey_sav писал(а):Разброс параметров в допустимых пределах не есть брак аппарата защиты, в том числе и разница во времени срабатывания АВ (если в пределах нормы)
Ну дык о том и разговор:
- аппарат на группе С10 ток отключения от 50А до 100А (х-ка С, т.е. 5-10 In)
- аппарат в голове С40 ток отключения от 200А до 400А
Селективность должна быть обеспечена с огромным запасом.
У меня 2 предположения.
1. Это брак головного аппарата на 40А
2. Это брак группового аппарата 10А.
Какие из этих предположений более верооятные?
Что подсказывает Ваш опыт?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Одновременное срабатывание автоматов
Pukin писал(а):Какие из этих предположений более верооятные?
Никакие.
ГОСТом нормируется только максимальное время расцепления t < 0,1 с. Если у АВ 40А оно окажется несколько меньше, а нарастание тока КЗ хоть и не мгновенно, но достаточно быстро достигает 200 А или более, то вполне вероятно одновременное срабатывание обоих АВ.
И это явление не является браком какого либо из автоматов.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Одновременное срабатывание автоматов
sergey_sav писал(а):И это явление не является браком какого либо из автоматов.
Вот как!
И селективности защиты нет, и виноватых нет. Как быть?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Одновременное срабатывание автоматов
По токам КЗ можно попытаться обеспечить, применив на конечных участках защиты АВ с ВТХ класса В.
"Виновата" в данном случае хорошая проводка с малым сопротивлением, обеспечивающая быстрое нарастание тока КЗ.
Можно ещё применить на вводе селективные автоматы защиты с задержкой отсечки до 0,4 сек, но ценник не порадует... Да и КЗ в домашней проводке устраивают не каждый день.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Одновременное срабатывание автоматов
Дома сделал в разетке КЗ и врубил автоматы, свет естественно не загорелся, выбило мой и центральный автомат в доме, приехала аварийка, включила центральный автомат и оказалось что у соседей сгорела техника, жек перекладывает вину на меня. Почему у соседей не сработали автоматы? И грозит ли мне ответственность за згоревшую технику? То что я ковырял разетку жек знает((((
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Одновременное срабатывание автоматов
bear51 писал(а):Дайте пожалуйста коментарий
Это имеет отношение к теме?
Пожалуй что нет...
Но исходя из изложенного (если что-то не упустили) можно сказать, что Вашей вины за сгоревшую у соседей технику нет.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
Incognito в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 1
- 244
-
nikola
17 окт 2014, 15:32
-
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
-
-
Нужна помощь с выбором автоматов и оборудования.
Ann в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 1327
-
миш
17 окт 2009, 19:13
-
Нужна помощь с выбором автоматов и оборудования.
-
-
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
dimettry в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 4970
-
Саша592
17 ноя 2009, 11:01
-
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
-
-
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
1, 2 forester в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 28
- 2704
-
sergey_sav
14 сен 2010, 11:05
-
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
-
-
Выбор автоматов и счетчика для ангара
Norb в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 8
- 904
-
Norb
07 июн 2011, 20:55
-
Выбор автоматов и счетчика для ангара
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|