sergey_sav писал(а):Хорошо было бы, если конкретизируете вопросы. А то получится лекция на несколько страниц...
Есть квартира в новострое. В квартиру заходит 3 фазы. Потребители: 30 блоков розеток по 3 штуки в блоке, порядка 50 ламп освещения, дальще:
стиралка 2,5кВт;
посудомойка 3кВт;
водогрейка проточная (скорее всего) 18кВт;
дух.шкаф 3,5кВт;
поверхность 3,5кВт;
кондиционер 3 кВт;
микроволновка 1кВт;
фен 2кВт;
пылесо 2кВт;
хлебопечка 2кВт;
кофеварка 2кВт;
чайник 2,5кВт;
тостер 2 кВт;
обогреватель 2 кВт;
утюг 2 кВт.
Еще будет 3 полотенцесушителя 1 в ванной и 2 в постирочной.
Схему я вижу примерно так: 10А освещение спальня/гостинная, 10А освещение кухня/прихожая, 10А ванна/постирочная. 25А основной на 10А розетки спальня, на 10А розетки гостинная, на 16А розетки кухня, на 10А постир/прихожая, на 10А ванна; дальше 16А на стиральную машину, 32А на водогрейку проточную (незнаю какой УЗО поставить?), 32А на духовой шкаф и поверхность и 16А на кондиционер. Еще на те розетки к которым будет подключаться полотенцесушители, тоже по УЗО. Вся эта куча приходит на общий на 32А, ну и потом на счетчик.
Вопрос:Правильно ли подобранны автоматы, перед какими надо ставить УЗО (или оно ставиться после автоматов?), какие УЗО необходимо использовать. Может у кого есть предложения как улучшить всю эту картину.