- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
но когда есть земля (пускай на корпусе той же плиты) то т.к есть куда утеч обесточивается линия, утечка может быть не значительная до кз не хватит силы тока
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Fktrctq писал(а):сам лично проверял узо не срабатывает ток проходит через человека как по замкнутой цепи и бьет!!!
Так видимо и небыло того тока что б убить или вырубить УЗО, так, пощекотало...
Кстати, а УЗО часом не противопожарное было?
Fktrctq писал(а):но когда есть земля (пускай на корпусе той же плиты) то т.к есть куда утеч обесточивается линия, утечка может быть не значительная до кз не хватит силы тока
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Fktrctq писал(а):а вообще есть требования обязательной установки узо,
На розеточные группы и влажные зоны - есть
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
haramamburu писал(а):3. Если же есть "земля" - да, УЗО обесточит линию до прикосновения человека... Но при этом (при наличии "земли" ) - особо и глубинный смысл УЗО теряется, т.к. КЗ на "зануленный" корпус заметит и АВ
Не совсем так. Ток З0 мА автомат "не заметит", а УЗО "заметит". Старение изоляции и, как следствие, ток утечки происходит постепенно. Наконец, наступает такой момент, когда ток утечки выше порога чувствительности УЗО и УЗО срабатывает.
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
haramamburu писал(а):находящиеся вне помещений
это типа уличные разетки?
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
rad_ia писал(а):Я думаю 16А-30мА подойдёт?
Прекрасный выбор.
Хотя, по мнению многих форумян, связка АВ (16А) + УЗО (25А, 30мА) будет правильнее
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
rad_ia писал(а):Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Щиток в подъезде не заземлён. Квартира панельная,"деревянная",однокомнатная.
В квартире Счетчик двухтарифный. Разводка будет отдельная, т.е. освещение и розетки отдельным проводом.
Есть обогреватель 2,5кВт. Плита газовая с эл. духовкой(для неё розетку вести отдельно?). В ванной розетка 220В, к ней подключена стиралка.
Спасибо.
В шкаф учета электроэнергии лучше всего при такой нагрузке установить УЗО производства ABB F202 40A 30 мА, для жилого дома это оптимальный вариант! Стоит дорого, зато безопасно!!!
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
nikke писал(а):УЗО производства ABB F202 40A 30 мА, для жилого дома это оптимальный вариант
А почему именно 40А, а не 25А, например?... Тоже оптимальный вариант. Да и диф. от Legrand тоже не из дешёвых... Наверное, тоже оптимальный.
А по поводу неприкрытой рекламы (ЩУ)... Вам предупреждение!
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- electrician
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 3 +1 / -0
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Хотелось бы посоветовать автору этого комментария перечитать ещё раз принцип работы дифференциального автомата(УЗО).Это устройство отслеживает разницу(дифференциал)токов,протекающих через L и N проводники.Если разница токов составит более 30мА(для УЗО 0,03А)сработает отсечка.Это значит,что УЗО эффективно защитит от поражения эл.током и без заземления.Только надо правильно подобрать по току срабатывания-для ванной комнаты не более 0,01А.
И, конечно же, лучше дополнительно сделать заземление.
-
- Сообщение
- Владимир Терзалов
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
сколько ставить УЗО Ваше дело, но учтите, токи утечки есть и через изоляцию и они со временем возрастают так-как изоляция теряет свои свойства, реально это трудно заметить, по прошествии 10-15 лет одно УЗО с током утечки 10-30 мА поставленое на все группы может срабатывать из-за них. Если Вам бьёт по карману покупать 3-4 УЗО или Диф.автомата, я бы порекомендовал сейчас поставить одно, а позже добавить, незабыть оставить в щите места.
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
rad_ia писал(а):Щиток в подъезде не заземлён.
это как???
-
- Сообщение
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
electrician писал(а):Хотелось бы посоветовать автору этого комментария перечитать ещё раз принцип работы дифференциального автомата(УЗО).Это устройство отслеживает разницу(дифференциал)токов,протекающих через L и N проводники.Если разница токов составит более 30мА(для УЗО 0,03А)сработает отсечка.Это значит,что УЗО эффективно защитит от поражения эл.током и без заземления.Только надо правильно подобрать по току срабатывания-для ванной комнаты не более 0,01А.
И, конечно же, лучше дополнительно сделать заземление.
Абсолютно согласен по принципу работы УЗО. Сравнение величин тока L и N проводников, и при их разности равной или большей чем 10 мА ( УЗО на 10мА) происходит отсечка (отключение) УЗО. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения электрическим током (сразу оговорюсь, что речь здесь не веду об УЗО на 100 мА и более, часто называемые противопожарными). Так вот, возьмем обычную старую проводку TN-C, двужильный провод фаза и ноль, без третьего защитного проводника и включим перед розеткой УЗО. Теперь возьмем в правую и левую руки по металлическому гвоздю, подложим под ноги резиновый (изоляционный) коврик, и воткнем один гвоздь в один контакт розетки, а второй в другой. По цепи L- правая рука- тело-левая рука-N потечет переменный ток, при этом токи L и N будут равны, УЗО не сработает и произойдет поражение электрическим током. Вывод: в УЗО не предусмотрена защита идиотов и самоубийц, зто и не входит в функции устройства.
А теперь немного другой случай. Человек случайно коснулся одного из контактов розетки стоя на токопроводящем полу (на изолированном и так ничего не почувствует), при этом через него на "землю" начинает протекать переменный ток, и на УЗО в L и N проводниках возникнет разница токов, равная по величине току протекающему через человека. 10 мА или более и мгновенная отсечка, у человека не возникнет даже неприятных ощущений ( в большинстве случаев). Вывод: УЗО эффективно для защиты человека от напряжения прикосновения и в системе TN-C(конечно же с некоторыми оговорками, но тем не менее).
И еще, я постарался очень упрощено показать работу именно УЗО, не стоит забывать, что дифавтомат это устройство с функциями УЗО и автоматического выключателя со всеми его защитами.
Вот как то так, извините за многословие.
-
- Сообщение
- Александр5
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
rad_ia писал(а):Давно не заглядывал.
Вот что получается:
Где-что исправить?
Правильнее было-бы так:
1 .УЗО 40А-30мА и от него - АВ16А(бойлер)+АВ16А(стир.)+АВ10А(роз+свет WC)
2.УЗО 63А-30мА и от него - АВ32А(роз.дух+вар.панель)+АВ25А(роз.рабоч.зоны кухни).
На всё остальное ставить УЗО смысла не вижу - лишняя трата денег
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Нужно ли ноль пропускать через автомат
1, 2, 3, 4 albert73 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 60
- 6513
-
sergey_sav
30 дек 2014, 22:23
-
Нужно ли ноль пропускать через автомат
-
-
Нужно реле или ключ (сработка от 3х вольт)! HELP!
SaniaX в форуме Радиотехника, электроника - 10
- 418
-
Калямба
28 апр 2013, 07:06
-
Нужно реле или ключ (сработка от 3х вольт)! HELP!
-
-
Выключатель BTICINO нужно подключить усилитель
pavel_69 в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 1087
-
pavel_69
23 фев 2010, 12:28
-
Выключатель BTICINO нужно подключить усилитель
-
-
Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите
olechka1809 в форуме Электроустановочные изделия - 4
- 404
-
sergey_sav
20 июн 2012, 13:58
-
Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите
-
-
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
qwerty в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 7
- 726
-
electrohoz
07 мар 2014, 11:57
-
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|