Правильно ли мне проложили провод в квартиру
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
миш писал(а):маленько не понятно
Он предлагает проложить 3 кабелей заместо одного.
Три кабеля на розетки, 1 кабель на освещение и один кабель на стиральную машину. Я говорю, чтобы проложил один до квартиры, а там уже можно подсоединить к нему все остальные. Он упрямится. Может мне другого электрика вызвать, если этот не хочет и не может объяснить почему нельзя сделать как я хочу.
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Но я читала, что можно установить в квартире щиток и от него пустить все эти кабеля.
Но все вопросы по согласованию такого переноса Вам придётся взять на себя. В Питере есть такие преценденты.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
sergey_sav писал(а):
Спасибо огромное. Этого я и хотела услышать. А проект надо делать? Может кто-то из вас сможет мне его приготовить, я бы заплатила. Я вижу, что Вы специалист и можете мне помочь.
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
А по конкретным техническим вопросам, добро пожаловать. Тут требования мало отличаются.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Перенос счетчика в Петербурге - описание процедуры
Решил написать инструкцию по переносу счетчика из лестничного щита в квартирный. Ибо в интернете практической информации не нашел, все пугают кучей документов и согласований. Процедура актуальна для Санкт-Петербурга, за другие города сказать не могу.
0)Перенести щиток с лестничной площадки в квартиру. Подробности - см. на этом форуме. Отмечу лишь 2 важных факта:
а)никаких бумажек-согласований для этого не надо
б)самое главное - чтобы ввод в квартиру первым делом шёл в счетчик. Конечно, на этом этапе счетчик у вас еще не стоит, и ввод идет в автомат, поэтому надо предусмотреть безболезненную процедуру переключения проводов.
1)Пойти в отделение "ПетроЭлектроСбыта" и написать заявление на их бланке (если надо - могу отсканировать и выложить сюда) - мол, хочу, чтобы пришел ваш представитель и составил предписание о переносе счетчика.
2)Дождаться прихода представителя "ПЭС". В это посещение он ничего не смотрит, только составляет предписание о переносе счетчика. Там будет много умных требований, но главных - два (потому что это сложнее переделать в случае изначальной ошибки):
а)Выполнить ввод цельным кабелем до клемм. эл. счетчика
б)Установить счетчик на капитальной стене, на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола
Следующие 2 этапа можно выполнять в произвольном порядке, поэтому я назвал их "3а" и "3б".
3а)Получить в своем Жилкомсервисе (или у кого что) согласование о переносе счетчика. Его должен подписать ответственный за электрохозяйство (опять же - в разных местах должность может называться по-разному) и поставить печать. Никто никуда ничего смотреть не пойдет. Просто принесите бумажку и вам там ее подпишут. Форма заявления - свободная. На всякий случай уточните в своей организации, что именно писать. В моем случае это было так:
В Жилкомсервис такой-то
начальнику службы электрохозяйства
Такому-то
СОГЛАСОВАНИЕ
Прошу согласовать перенос счетчика электроэнергии из этажного щита в квартирный. Адрес такой-то.
Число
Подпись
3б)Счетчик должна смонтировать лицензированная организация (причём, в течение месяца после получения предписания из этапа №2). Это стоит 800 р. (если, конечно, к приходу их электрика у вас всё готово, и ему остается только установить счетчик). Электрику нужно показать предписание от ПЭС о переносе счетчика. После установки электрик выдаст:
а)Свидетельство о допуске к работам и акт установки приборов электроэнергии (самые главные бумажки!)
б)Счет-заказ на монтаж счетчика
4)Посетить отделение "Петроэлектросбыта" и на их бланке написать заявление - мол вызываю представителя, чтобы он опломбировал и зарегистрировал новый счетчик.
5)Придет представитель ПЭС и будет все внимательно рассматривать. Ему нужно показать паспорт на электросчетчик (и оставить у себя, т.к. это нужно для гарантии) и отдать Свидетельство о допуске к работам и акт установки приборов электроэнергии, которые вам дал электрик, монтировавший счетчик. После этого представитель ПЭС повесит пломбу.
P.S. Если честно, я не знаю, на каком этапе можно снять лестничный счетчик. Наверное, на 5-м. Просто в моем случае лестничный счетчик внезапно сгорел между 2-м и 3-м этапом, и пришлось даже вызывать аварийку.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Для установки щитка с автоматами в квартире, когда счетчик остается на месте в щитовой разрешения не нужно.
Но если вы увеличиваете мощность потребления и меняете номиналы вводных автоматов, то нужно в РЭС брать разрешение на увеличение мощности, оплачивать это увеличение.
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Anatoliy писал(а):Это в случаи переноса счетчика.
Для установки щитка с автоматами в квартире, когда счетчик остается на месте в щитовой разрешения не нужно.
Так я об этом и говорила. Я хотела, чтобы электрик мне проложил один кабель от щитка на лестничной площадки до щитка в квартире. Спасибо огромное за помощь. Теперь я с электрика живого не слезу.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Электрик говорит, что не будет вешать новый щит в квартире, так как не знает как его оформлять. Что делать?
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Вы ему объясните:
Что это не щиток а большая распределительная коробка.
Но так как коробка большая то вы решили в нее поставить автоматы,
на каждую отходящую с нее ( распределительной коробки) линию.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
1. Если "Электрик, не будет вешать новый щит в квартире", то зачем ему показывать какие либо нормы?
2. Вам было предложено обратиться для начала в свой Энергосбыт для уточнения организационных вопросов. Как в Минске (если это соответствует) решаются подобные вопросы, нам не ведомо.
3. Питерский пример Вам привели
4. Если Вам "случайно повезло" ( если это не рояль в кустах) наткнуться на пасквили электроассов, то не стоит свой "шок" многократно отмечать тут.
5. Проконсультируйтесь у них, ибо Ваш случай по их меркам подпадает под реконструкцию с полным переоборудованием всего электрохозяйства дома.
Удачи.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Суть такая есть стеклопакеты с электрообогревом на крыше. Подсоединение идет сегментами. В каждом сегменте 9 стеклопакетов. Тройки имеют последовательное соединение. Вместе соединенны параллельно. Проблема в том , что по отдельности спакеты имеют нормальное требуемое сопротивление изоляции. А в сегменте это сопротивление ниже нормы. Да еще и этот параметр скачет чуть ли не каждый день.
Минимально допустимое Rиз для с.пакета = 0.5MOm
А проектные данные усредненные для каждого стеклопакета. R=23Ом. U=77В, J=3A
последние замеры одного из сегментов дали следующие результаты
1тройка: 10МОм, 40МОм, 200МОм
2тройка: 400МОм, 150МОм, 50МОм
3 тройка: 5МОм, 60МОм, 8МОм
общее Rиз сегмента получилось 0.4МОм
То ли я что то не понимаю, то ли мне лапшу на уши вешают.Сказали, что в данном случае нужно считать по формуле Rиз.общ = (Rиз1хRиз2хRиз3)/(R1+R2+R3)
Cпасибо заранее
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
Savu6ka в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 737
-
Savu6ka
29 авг 2011, 22:42
-
Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
-
-
Перенос счетчика с лестничной площадки в квартиру
MakPol в форуме Электромонтаж в квартире - 14
- 1589
-
MakPol
13 мар 2012, 08:33
-
Перенос счетчика с лестничной площадки в квартиру
-
-
Дифавтоматы ИЭК в квартиру: какую модель выбрать?
koloskov в форуме Электроустановочные изделия - 4
- 1541
-
Василич
02 авг 2012, 04:03
-
Дифавтоматы ИЭК в квартиру: какую модель выбрать?
-
-
Проводка в подъезде от щитка в квартиру
Ostapz в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 873
-
Grumm
20 июн 2012, 12:21
-
Проводка в подъезде от щитка в квартиру
-
-
Подключение переведенную в нежилую квартиру
SERGO в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 4
- 844
-
sergey_sav
22 авг 2010, 20:03
-
Подключение переведенную в нежилую квартиру
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|