Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
avmal писал(а): если есть кабель ВВГнг и NYM, для которых ни "гофра", ни наконечники не требуются.
это не так , все зависит от способа прокладки.возьмем любимое пуэ"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью,и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение . При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
dinsons писал(а): ...или я что то не так понимаю???
Вероятно так и есть. 1. NYM не имеет индексов нг-LS по умолчанию 2. не выполняется требование сменяемости... если, конечно, кабель не просто валяется на потолке без фиксации
alexakopyl писал(а): Можно ли смонтировоть электропроводку в наливном полу
.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.написано в полах , а в каких не сказано.При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении
Тут вы погорячились ЗАПРЕЩАЕТСЯ замоноличивать проводку в строительные конструкции при их изготовлении.
А кто-то сказал, что NYM-НГ-LS нет в природе?... Если память не изменяет, то одним из первых его стал производить питерский Севкабель. Речь шла о NYM без индексов, который не имеет даже пож. сертификата для прокладки пучком, то есть не имеет индекса "нг", не говоря уже про "LS"...