ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Электромонтаж в квартире |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
---|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Oleg - Заглянувший
|
26 фев 2010, 12:40 |
Здравствуйте!
Ситуация такова. Квартира в новом доме. В общем этажном тамбуре эл.щит на 4 квартиры. Провода закрыты штукатуркой. На каждую квартиру стоит по 5 автоматов: один общий на 50А, один на эл.печь - 25А, освещение - 16А и два автомата на розетки - 25А и 16А. Решил немного изменить расположение и кол-во розеток по квартире, сбил штукатурку, теперь вся трасса открыта. С удивлением обнаружил, что эти два провода розеточных групп идут до первых распред.коробок сечением 1,5мм! А уже от них разводка по квартире идёт 2,5мм. Разве это допустимо? Получается, если я включу одновременно, допустим, свч, стиралку, чайник и холодильник, то именно в квартире и начнут плавиться провода? Хотелось бы по нормам узнать мнение. То, что кинуть новый кабель в щит можно, это ясно, но во-первых, это лишние расходы, во-вторых, хотелось бы, чтобы застройщик ответил за свой косяк, если это действительно косяк. Спасибо |
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
26 фев 2010, 13:35 |
Допустимо на 1,5 мм2 ставить АВ 16А, но абсолютно без запаса... так называемый, бюджетный вариант. А вот АВ 25А на розеточные группы, это без комментариев.... пусть проектировщику икается.
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
26 фев 2010, 15:25 |
Oleg писал(а) Здравствуйте!
То, что кинуть новый кабель в щит можно, это ясно, но во-первых, это лишние расходы, во-вторых, хотелось бы, чтобы застройщик ответил за свой косяк, если это действительно косяк. Спасибо Чтобы вам определится в этом вопросе, нужно смотреть проект. Какая мощность определена на квартиру? Какие сечения проводов заложены в проекте? |
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Oleg - Заглянувший
|
26 фев 2010, 16:07 |
Проекта никакого нет, дом сдан два года назад, ТСЖ на запрос проекта разводит руками - говорят, что у них нет такового.
Ладно, предположим, что на одну розеточную группу они проектом заложили 16А. Тогда почему при этом не использовали по всей разводке 1,5мм? А про вторую группу 25А мне кажется, при такой проводке то место, где начинается переход с 2,5 на 1,5 и полыхнёт, если нагрузку дать, разве нет? 4А общую нагрузку дал на эту группу, например. 2,5провода выдержали, автомат 25А держит, а этот участок, где 1,5 горит? И ещё вопрос, кого сейчас нужно брать за жабры? Куда писать кляузу? Где теперь искать проект? Спасибо |
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
ВИТАЛИЙ ЙЙ - Заслуженный член клуба
|
26 фев 2010, 16:21 |
сделайте хорошую скрутку и опаяйте в расп коробке,автоматы дек стоят?
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
26 фев 2010, 16:23 |
Правила устройства электроустановок ДНАОП 0.000-1-32-01
таблица 2.1 Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых домах Групповая.......................................................... ........................1,5 Распределительная до квартирных щитков и электросчетчиков....2,5 Распределительная (стояки) для питания квартир.........................4,0 |
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
26 фев 2010, 16:33 |
Цитата Где теперь искать проект? У застройщика есть и проект и исполнительная документация. Должна быть и в ТСЖ или управляющей компании. Каким образом они собрались обслуживать дом, если не имеют исполнительных чертежей по инженерным коммуникациям?
Кляузы строчить в данный момент бессмысленно, не имея на руках проектного решения. Повторно. Автомат 25А на розеточных группах, это не есть гут. Кто виноват?... Без чертежей не определить. |
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Oleg - Заглянувший
|
26 фев 2010, 16:50 |
А я думал наоборот, должны 25А стоять на розетки... И весь кабель должен быть 2,5мм. Так что же получается, я на один автомат хочу повесить два сплита, а на другой всё остальное. Получается, если должны стоять на розетки автоматы по 16А, так у меня после включения стиралки, утюга и свч выбьет ав16А? Что-то я никак не соображу, есть ли ошибка застройщика? Можете точно сформулировать её и чем это грозит? И варианты решения, тоже если можно подробно и точно. Ещё раз повторюсь, что в щитке на все автоматы (16,16,25), кроме вводного и печки, заведены полторушки, а разводка розеток внутри квартиры идёт кабелем на 2,5мм.
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
26 фев 2010, 17:29 |
Если Вас интересует личное мнение, то на 1,5 мм2 ставим автомат 10А (максимум 13А) - группы освещения или розетки с ограниченным подключением нагрузок. На розетки силового назначения - кабель 3*2,5 под автоматом 16А (максимум 20А), но не практикуем... лучше лишнюю группу проложить.
Ну а ставить АВ 25А на 1,5 мм2 это явный косяк. |
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
ВИТАЛИЙ ЙЙ - Заслуженный член клуба
|
26 фев 2010, 17:36 |
13 Ампер? такой автомат существует?не разу не видел
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
26 фев 2010, 17:42 |
Да. Виталий
|
Вложения |
Автоматы Легранд.pdf [92.34 КБ] Скачиваний: 75 |
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
ВИТАЛИЙ ЙЙ - Заслуженный член клуба
|
26 фев 2010, 17:53 |
да.Анатолий! и не знал что на 2 ампера есть,спасибо! теперь знаю.они не ходовые!
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
26 фев 2010, 17:54 |
Да обычно под заказ
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
26 фев 2010, 19:26 |
У Legrand.
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
миш - Почётный член клуба
|
26 фев 2010, 21:13 |
Заслуженный гуру клуба вам от писал буджетный вариант и я сомневаюсь что монтажники отошли от проекта и в таких случиях писать и возмущатся бесмыслено . групповые розетки сечением 2,5 ставятся 16.а . световая группа 1,5 -16а. группа силовых розеток2,5-25а.причем группа не силовых розеток разрешено проектом до первой коробке или трасса ведется проводом 2,5 а вот спуски розеток проводом 1,5. причем все понимают что это не очень хорошо но это разрешено.
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Александр Охрименко - Новенький
|
01 мар 2010, 21:23 |
Не забивайте себе голову глупостями. Меняйте перемычку в 1,5 квадрата на 2,5 . Автоматы можно оставить без изменений. Безусловно монтажники сэкономили на кабеле, и не стоит подвергать себя риску из-за чужого головотяпства.
|
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5 |
Oleg - Заглянувший
|
04 мар 2010, 10:44 |
Вообщем, теперь виноватых не найти. Проекта в тсж нет, как сказали. И предположим, проект не найти. Как теперь выйти из ситуации своими силами? Да так, чтобы не погорело ничего. Спрашиваю, как очумелые ручки у профи. Такие варианты:
1.заменить участки провода 1,5мм на 2,5мм, которые идут от щитка (автоматы 16А и 25А) до первых коробок (две розеточные группы) 2. Кинуть один провод 2,5А на один из двух автоматов розеточных групп, а два заложенных 1,5мм скрутить между собой на двух концах и подключить на второй автомат. Или может предложите другое? Автоматы менять нельзя. И не дадут по шапке за такие манипуляции с заменой проводов? Спасибо |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Электрика » Электромонтаж в квартире |
Полная версия |