- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Непонятно как-то написал, но вроде суть понятна. Извините за ламерский вопрос. Заранее благодарен за ответ.
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar писал(а):Спасибо за быстрый ответ. А чем чревато если я возьму другой ноль?
Ничем - он общий. Одна общая шина.
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar писал(а):Я вот тоже так думаю. Спасибо, что уделили мне время, тему можно закрывать.
Закрывать не стоит...
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Есть розетки с петельками (с заземлением вилки) "евро" типа. Раньше я их (петельки) не использовал вообще если нет "земли" в проводке, но недавно случайно узнал, что надо было эти петельки на розетках соединять с нулевым проводом.
И вот вопросик: правильно ли это и на сколько это обязательно? Спасибо за внимание.
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar писал(а):Ну тогда еще ламерский вопросик.
Есть розетки с петельками (с заземлением вилки) "евро" типа. Раньше я их (петельки) не использовал вообще если нет "земли" в проводке, но недавно случайно узнал, что надо было эти петельки на розетках соединять с нулевым проводом.
И вот вопросик: правильно ли это и на сколько это обязательно? Спасибо за внимание.
Вот этого делать не стоит - ОПАСНО!
Землю надо протянуть от щита до розеток и подсоеденить к "петелькам"
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar писал(а):Блин, я сделал сначала без "нулевого заземления", потом как мне сказали, что надо с таким заземлением делать, я их переделывал. Во засада. А чем опасно? (а то обратно переделывать таАак не охота ).
Может какой нибудь электрик при ремонте электрощитка на площадке, поменять провода местами (он же не знает) и у вас вместо нуля будет фаза - о последствиях можно только догадываться.
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Если при отгорании нулевого провода, даже на вашей квартиры то через электроприборы на корпусе ваших электроприборов появится фаза.
Нужно прокидывать с этажного щитка отдельный провод. Но если нет возможности оставьте как было
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Anatoliy писал(а):Такое подсоединение с клеммы нуля на клемму контура перемычкой делать нельзя.
Если при отгорании нулевого провода, даже на вашей квартиры то через электроприборы на корпусе ваших электроприборов появится фаза.
Нужно прокидывать с этажного щитка отдельный провод. Но если нет возможности оставьте как было
+1
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
ЗЫ. Тот чувак (читай электрик) который сказал мне, что надо землю для вилки на ноль скидывать все ровно доказывает мне, что надо делать как он сказал, даже после прочитанного. А может это где в правилах/нормах написано?
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar писал(а):Тот чувак (читай электрик) который сказал мне, что надо землю для вилки на ноль скидывать все ровно доказывает мне, что надо делать как он сказал, даже после прочитанного.
После увиденого признал свою ошибку, за голову взялся (мол, сколько ж я розеток не правильно подключил...)
Спасибо вам, люди добрые
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Про зануление в ПУЭ сказано чётко- система питания в домах - TN-S. "ПУЭ 6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (пп. 6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим."
единственное место соединения N и РЕ - ГЗШ или ВРУ!!!!!!!
-
- Сообщение
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Vihtorka писал(а):брать ноль с другой группы нерекомедуется, ибо тогда защита сработает непредсказуемо (нефакт что вообще сработает).
На квартире где стоит одно УЗО клемник нуля после УЗО один.
Vihtorka писал(а):Про зануление в ПУЭ сказано чётко- система питания в домах - TN-S. "ПУЭ 6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (пп. 6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим."
ноль после УЗО нельзя соекдинять с нулем до УЗО
Vihtorka писал(а):единственное место соединения N и РЕ - ГЗШ или ВРУ!!!!!!!
А вот здесь непонятно ваше предложение. Где должно стоять ГЗШ
-
- Сообщение
- Александр Охрименко
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Правовые аспекты общения с ЖЕК и профилактика отгорания нуля
1, 2 antonuzh в форуме Общие темы по электрике - 29
- 4897
-
antonuzh
07 мар 2012, 09:06
-
Правовые аспекты общения с ЖЕК и профилактика отгорания нуля
-
-
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Электроустановочные изделия - 15
- 3019
-
sergey_sav
12 май 2010, 17:36
-
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
-
-
Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
Givi99 в форуме Электрооборудование, электротехника - 18
- 1006
-
sergey_sav
15 фев 2011, 11:44
-
Выгорели сразу три фазы двигателя. Почему?
-
-
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
Diabolium в форуме Электрооборудование, электротехника - 9
- 260
-
slavapril
25 апр 2014, 00:15
-
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
-
-
Электрика в квартире с нуля по полной
stanley в форуме Электромонтаж в квартире - 2
- 661
-
Василич
02 апр 2011, 10:03
-
Электрика в квартире с нуля по полной
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|