- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Выбивает автомат в квартире
В 2000 году делал квартиру с нуля, провод использовал тогда пвс. После сдачи объекта, через месяц стал выбивать автомат авв 201 16а, выбивал он через каждые 15 мин, эффект короткого замыкания. С помощью мегометра и исключения отсоединил шлейф 3метра с концевой розеткой и всё заработало.
Вопрос почему замыкание случалось через 15 мин. нагрузки никакой не было.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ / Автор темы
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Выбивает автомат в квартире
Кабель ПУНП. Автомат освещения держал примерно 10-15 мин. и выбивал. Деньги за работу уже получили, почти уехали, пришлось задержаться на два часа. Всё исправили.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ / Автор темы
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Выбивает автомат в квартире
Тут возникает вопрос, если волосок то замкнёт сразу. Длина шлейфа от щита до точки 12 - 15 метров.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Выбивает автомат в квартире
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):тут возникает вопрос ,если волосок замкнёт сразу.длина шлейфа от щита до точки 12 15 метров
Волосок перегорит сразу.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ / Автор темы
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Выбивает автомат в квартире
Да, перегорит и проблем не будет,с замыканием.значит дело не в волоске.а в чемта другом.в этом шлейфе длинной 3 4метра, замыкания тестером не выявлял,почему так объясните+замыкание через 15 мин
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ / Автор темы
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ / Автор темы
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ / Автор темы
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ / Автор темы
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Выбивает автомат в квартире
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Выбивает автомат в квартире
Тысячник большой и не удобно таскать. Но ним можно быстро прокрутить линию.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
1, 2 shtirlits в форуме Электромонтаж в квартире - 20
- 2085
-
shtirlits
16 ноя 2011, 19:41
-
Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
-
-
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке
valeri038 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 6
- 2864
-
Anatoliy
06 янв 2010, 22:37
-
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке
-
-
Выбивает УЗО в квартире
1, 2 Vansha в форуме Электромонтаж в квартире - 22
- 553
-
Vansha
01 окт 2014, 20:51
-
Выбивает УЗО в квартире
-
-
При включении котла выбивает автомат в доме
Жека в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 7
- 560
-
Фёдорович
22 май 2014, 00:14
-
При включении котла выбивает автомат в доме
-
-
При включении трёх стабилизаторов выбивает автомат
Fed9I в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 165
-
Fed9I
20 дек 2013, 19:05
-
При включении трёх стабилизаторов выбивает автомат
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|