Подключение квартирного электрощита

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 11 дек 2012, 13:39

Вот именно про такое слышал, но как точно делать не запомнил, еще раз спасибо, Вы мне очень помогли! good))

nikola, извините за тупость, но уточню еще момент по проверке УЗО, двужильный провод с вилкой подключаю к УЗО сверху, фаза и ноль, и контрольку сажу на вход ноля и выход фазы, и получится что выход нуля УЗО должен быть пустым? Наверное именно для того чтобы получилась разница и УЗО отключилось. ;;1):

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Подключение квартирного электрощита

Сообщение Объявления » 11 дек 2012, 13:39

Подключение квартирного электрощита

Сообщение Похожие темы » 11 дек 2012, 13:39

Посмотрите здесь:
Подключение квартирного звонка
Подключение wi-fi роутера от электрощита
Ремонт квартирного звонка
Расчёт квартирного щитка
Схема квартирного щитка. Нужен совет!
Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Подключение квартирного электрощита

Сообщение nikola » 11 дек 2012, 13:43

Да, именно так. Это для однофазного УЗО.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 11 дек 2012, 13:54

А про шинку не подскажите? Нулевая и РЕ, их необходимо развести?

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Подключение квартирного электрощита

Сообщение nikola » 11 дек 2012, 14:11

В этажном щитке должно быть две шины: нулевая и защитная РЕ. Защитная шина должна быть соедененна с металлическим корпусом щитка и с нулевой шиной, если в стояке нет пятого защитного проводника.
В Вашем случае надо посмотреть внимательно - ноль в этажном щитке должен быть соединен с корпусом этажного щитка.
Если соединения нет, то посмотрите сколько жил питания идет по стояку.
Если соединение есть, то в квартиру должен идти трехжильный медный провод. Жила РЕ должна быть подключена к шине РЕ, если ее нет, то надежно, под отдельный болт, прикручена к корпусу этажного щитка. В своем квартирном щитке тоже две шинки, но они не соединяются.
В любом случае в квартирном щитке надо делать две шинки.
Если разделение PEN будет в квартирном щитке, то третья жила с этажного щитка не подключается.
PEN приходит на шину РЕ, с нее на шину N.
По большому счету, если есть соединение в этажном щитке и в квартирном, то ничего страшного нет, пока не поставите дифзащиту в этажном щитке.
Но если нет соединения в этажном щитке и есть в квартирном, то это нехорошо, потому что по третьему проводнику от соседей через ваше соединение возможен занос опасного потенциала, в некоторых случаях, в квартиру.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 11 дек 2012, 15:16

Сделаю и вложу фото, чтобы окончательно, надеюсь, с вашей помощью, разобраться с этим,
потому что надежды на тех кто делал электрику: хоть в моей квартире, хоть в на площадке нет.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подключение квартирного электрощита

Сообщение sergey_sav » 11 дек 2012, 15:58

pma писал(а):
в моем щитке шины ноль и земля прикручены плотно друг к другу.
Разъедините.
pma писал(а):
дайте пожалйста совет про УЗО
УЗО подключено верно. Если не работает кнопка "Тест", значит УЗО неисправно.
pma писал(а):
его можно как то проверить в снятом "состоянии"
На вход УЗО подключить шнур с вилкой, воткнуть вилку в розетку 220В, взвести УЗО, нажать кнопку "Тест"... Если УЗО отключится, значит рабочее. Тогда ищите несоответствие подключения и нарисованной картинки.

Упс....
Видно страничка у меня была давно открыта, прежде чем отправил сообщение сколько уже понаписали... :)))
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 11 дек 2012, 16:26

Большое спасибо всем за помощь, завтра попробую обменять УЗО, хотя брал его весной и коробочки с бумажкой нет, только чек, но вдруг получится(где то слышал что год гарантии должно быть), если нет - куплю новое.
Хотя местные электрики плюют, типа нахрен оно нужно и все такое, может оно и так, но раз уж задумал, сделаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Подключение квартирного электрощита

Сообщение nikola » 11 дек 2012, 17:33

В магазине не поменяют без заключения экспертов, отправят в сервисный центр. А там скажут, что неправильно использовали, сильно грелся из-за нагрузки выше номинальной. Отпаялась, отгорела из-за этого цепь дифзащиты.
Что-бы этого не было, в паре с УЗО должен работать автомат, лучше на порог меньше по номинальному току, чем УЗО.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
pma
Участник
Участник

Подключение квартирного электрощита

Сообщение pma » 12 дек 2012, 11:17

nikola писал(а):
Что-бы этого не было, в паре с УЗО должен работать автомат, лучше на порог меньше по номинальному току, чем УЗО.


УЗО обменяли, на мое удивление. Узо на 25А стоит в паре с автоматом на 16А.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Подключение квартирного электрощита

Сообщение nikola » 14 дек 2012, 15:15

Повезло! Либо партия вся была бракованная и продавцы об этом знали, либо просто попались порядочные, добрые люди.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений