АГВ и электропроводка

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
KoZ
Автор темы
Электрик
Электрик

АГВ и электропроводка

Сообщение KoZ » 15 ноя 2009, 19:06

Здравствуйте!
Я сам не электрик. Поэтому хотелось бы услышать мнение профессионала знающего ПУЭ (разобраться в нем закопаешься). Чему-то научился в армии, что-то по ходу вычитывал в книжке по электрике, какие-то пробелы восполняю у знакомого электрика. Но он сейчас недоступен, книжка осталась в другой квартире (да и не на все вопросы она ответит) а ситуация следующая.
Насколько я знаю (да и по "гуглю" можно справиться) проводка не должна проходить от газовой трубы ближе чем на 50 см.
Знакомая на даче меняла колонку АГВ. Ну как это всегда бывает, устанавливали знакомые строители (мастера в принципе хорошие). Проводку обещал ей сделать я. Но не дождалась. Доверила им. Приезжаю в гости, смотрю, и чуть не падаю - проводка в коробе проходит крест на крест с газовой трубой почти впритык к ней. Рядом в 15 см газовая плита слева где-то больше полуметра колонка АГВ. Розетка нужна для насоса качающего из колонки нагретую воду.
Рисунки прилагаю. На нем не указан расширитель . Но не в нем суть.

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Розетку я перенес в указанное место. Но сейчас засвербил вопрос (два):
1. А можно ли и насос (электрический прибор) ставить так близко к АГВ? Он буквально в 5-6 сантиметрах. Розетку я удалил, но провод-то к нему тянется. Сам газовый шланг правда подводится выше чем 50 см. Но поджиг-то все равно внизу.
2. Как вообще с этими нормами (50 см) может уживаться АГВ с электроподжигом? (последний, правда, мастера не сообразили, как настроить, поэтому он не функционирует. Но в агрегате тем не менее предусмотрен)

Заранее благодарю!
Владимир

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

АГВ и электропроводка

Сообщение Объявления » 15 ноя 2009, 19:06

Нет аватара
KoZ
Автор темы
Электрик
Электрик

АГВ и электропроводка

Сообщение KoZ » 19 ноя 2009, 02:49

Доброй ночи!
Я что-то не так спросил? Ну вроде бы простительно для неэлектрика. Если смешной вопрос - давайте посмеемся вместе. Но он актуальный

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

АГВ и электропроводка

Сообщение NikELektrik » 19 ноя 2009, 05:52

По насосам не видел ни одного ограничения, кроме расположения его на месте установке (вертикально, горизонтально и т.д.).
Пересечение проводов и труб не запрещено, но должно быть на растоянии и провод механически защищён.
50 см. это при параллельной прокладки провода и трубы.

Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

АГВ и электропроводка

Сообщение kokoko » 19 ноя 2009, 10:50

По правилам и кухня и АГВ должны иметь свои, независимые друг от друга, нормально функционирующие вентиляции, предотвращающие скопление газа. Поэтому в кухнях есть розетки и выключатели, а в АВГ - электроподжиг (пользование спичками ведь не запрещено).
Но розетки и кабели лучше убрать от газовых труб - от греха подальше.

Нет аватара
KoZ
Автор темы
Электрик
Электрик

АГВ и электропроводка

Сообщение KoZ » 20 ноя 2009, 03:16

Спасибо!

NikELektrik:
это при параллельной прокладки провода и трубы

А в чем разница между параллельным соседством и перпендикулярным?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость