Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
dimettry
Автор темы
Участник
Участник

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение dimettry » 10 ноя 2009, 12:54

Добрый день. Помогите разобраться.
Вычитал в интернете что на сечение провода 1мм приходится 10А .
соответственно получается что на ввг 2.5 =25А

Но также вычитал что как правило автоматы и узо на сечение 2.5мм берут
16А а ведь это всего лишь на потребление 2.5Квт получается.

Нужен ли такой запас? или можно смело брать автоматы и узо на 25А и там будет еще запас?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение Объявления » 10 ноя 2009, 12:54

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение sergey_sav » 10 ноя 2009, 17:26

В инете много информации, но всей стоит слепо верить.
Для выбора сечений стит пользоваться таблицами, а не упрощёнными формулами.

Кабель 3*2,5 допускает ток до 27А, но это не значит, что под защитой автомата 25А ему гарантирована долгая и спокойная жизнь. Просмотрите темы форума, об этом не раз шла речь.
АВ на 16А - это долговременная нагрузка 3,5 кВт, а с учётом характеристик срабатывания автомата... и все 4 кВт.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
dimettry
Автор темы
Участник
Участник

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение dimettry » 10 ноя 2009, 18:29

Как раз если верить таблицам ПУЭ то 27А это для 2.5 при прокладке в трубе одного одножильного провода, а для техжильного 21А
соответственно если брать провод с запасом то только 16А по нему и пускать надо.

мне просто надо правильно запитать 44А главное правильно составить группы и их количество.

С этим вопросом вроде тоже разобрался буду брать как принято NYM 3х2.5 под 16A и автомат на 16А а узо получается на 40А.

Нет аватара
dimettry
Автор темы
Участник
Участник

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение dimettry » 10 ноя 2009, 18:37

кстати насчет формул.
долго искал но может кому поможет.

Для постоянного тока - P=I*U, т.е. например Ватт = Ампер * Вольт, Ампер = Ватт / Вольт
Для 1-фазного переменного тока 220В/50Гц с моментальным напряжением (Uм = 220В), значение U вычисляется по формуле U=Uм / (корень из 2), т.е. U = 220 / 1,41 = 156В.


соответственно для нашей розетки будет:

x(A)=y(Вт)/156

например ампераж чайника 2кВт будет
2000/156=12.82
-):


PS это для идеальных условий в сети, чего обычно у нас не бывает :D

Нет аватара
dimettry
Автор темы
Участник
Участник

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение dimettry » 10 ноя 2009, 18:48

еще составлять группы по 16А нужно еще по причине того что розетки расчитаны максимум на 16А

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение sergey_sav » 10 ноя 2009, 19:49

dimettry писал(а):
Как раз если верить таблицам ПУЭ то 27А это для 2.5 при прокладке в трубе одного одножильного провода, а для техжильного 21А
Не спорю, есть такая графа в таблице. Но если быть внимательнее и прочитать пп. 1.3.10-1.3.11, то можно прийти к выводу, что для кабеля 3*2,5 нужно использовать второй столбец.
... буду брать как принято NYM 3х2.5 под 16A и автомат на 16А а узо получается на 40А.
Ничего не понял. сорри
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение миш » 10 ноя 2009, 20:08

например ампераж чайника 2кВт будет
2000/156=12.82
-):спорить не буду но возмити чайник и амперметор при нормальном напряжение сети 230-220 ток будет 8,69-8,6 ампер.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение sergey_sav » 10 ноя 2009, 20:20

кстати насчет формул.
долго искал но может кому поможет.
Простите великодушно, но приведённая белиберда по переменному току никому не поможет.
Нет понятия "моментальным напряжением". Есть мгновенное значение напряжения , что обидно, к величине 220В с бытовой сети, оно не имеет ни малейшего отношения., т.к. это действующее значение.
Для того, что бы не ошибаться в вопросах вычислений, надо уметь пользоваться формулами школьной программы.
В формулах для постоянки трудно ошибиться, зная закон Ома, но думаю и тут у Вас получится...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
dimettry
Автор темы
Участник
Участник

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение dimettry » 10 ноя 2009, 21:41

Вы извините если что не то говорю.
Амперметра не имею, к сожалению, поэтому поверю на слово.
И я действительно может неправильную формулу нашел :))mega
Но ведь правильно разбивать на группы по 16А что бы розетки не погорели так?

Поэтому я и решил раскидать свои 44А на 3 отдельные группы не превышающие 16А ,так будет лучше и для проводки и для розеток


одним словом может я неправильно думал, но решение вроде правильное? или как?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление

Сообщение sergey_sav » 10 ноя 2009, 22:29

Просто не понял, о чём ведёте речь? Что такое "свои 44А"? Что то там ещё про УЗО 40А было?
Опишите свою проблему русским языком, что Вы хотите делать? А формулы и решения подскажут тут.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 1 гость