Электрика в ванной комнате

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
temp5
Новенький

Электрика в ванной комнате

Сообщение temp5 » 16 июл 2013, 14:51

Вот ещё из интернетов:

Люстра в ванную комнату

Можно ли вешать в "мокром" помещении люстру? Как вообще организовать освещение ванной комнаты? Какие ещё тонкости нужно учесть при проектировании света и электрики здесь?

Кратко

1. Люстру вешать можно, но не любую и не в любом месте.
2. При планировании освещения нужно помнить, помимо красоты и удобства, о безопасности. Для этой цели влажные помещения делят на несколько зон. Чем ближе к открытой воде, тем выше должна быть степень защиты светильника.
3. Розетки в ванной комнате используют с крышками, расстояние от розетки до воды должно быть максимальным, обязательно использование УЗО (устройств защитного отключения).

Подробнее

Красивая люстра в ванной комнате сегодня не редкость. Постепенно уходит в прошлое "стандартный сантехнический потолок" с одинаковыми точечными светильниками, шахматно-рабросанными по всей поверхности. Подвесной светильник позволяет придать утилитарному "помывочному" помещению вид уютной, красивой комнаты. На расстоянии больше 2,5 метров от ванны или душевой кабинки можно вешать практически любую люстру (почему - увидим дальше). Важно помнить, что влажное помещение должно хорошо вентилироваться, а люстру нужно выбирать с качественной отделкой. Также люстра должна соответствовать первому классу защиты от поражения током (про эту классификацию см. здесь). Хорошо, если источники света - лампочки - прикрыты плафонами или абажурами. Ещё лучше, когда плафоны устроены таким образом, что не дадут стеклу ламы (если та расколется, например, от перепада температуры) упасть на пол.

Зоны электробезопасности.

Приводим две "классические" картинки, иллюстрирующие деление пространства ванной комнаты на зоны.



Зона 0 - самая мокрая. Это открытая вода. Там можно устанавливать только специфические электроприборы, низкого вольтажа и высокой степени защиты IPх7 (табличку степеней защиты "по ай-пи" можно посмотреть здесь. Вода и электрический ток - очень опасное для здоровья сочетание. Так что если захотите установить, например, подсветку в ванну, то обратитесь к специалистам, не делайте это самостоятельно.

Зона 1 - "зона душа" - тоже пусть остаётся "запретной". Здесь допускается установка нагревательных приборов с 3-м классом защиты от поражения электрическим током (по специальной классификации изоляционных характеристик электроприборов).

Зона 2 (пространство над 1-ой зоной до потолка, а также сбоку от 0-вой на расстоянии до 60 см). Здесь уже допускается установка светильников со степенью защиты не ниже IPx4 и относящихся ко 2-му классу защиты от поражения током (с усиленной изоляцией). Вешать здесь люстру нецелесообразно (такая степень защиты для люстр - большая редкость), а вот встраиваемые светильники и плафоны с IP44 выпускаются в большом количестве и разнообразии. Здесь нужно учитывать конструкцию потолка - многие встраиваемые светильники имеют различную степень защиты для наружней и внутренней, запотолочной части. Если запотолочное пространство хорошо вентилируется и хорошо отводит тепло, то можно брать "незащищённый" сверху светильник. Тут следует оговориться - это справедливо, если сверху нет соседей или если строитель гарантирует 100-ную гидроизоляцию от них. В противном случае (то есть - очень часто) лучше использовать точечные светильники и плафоны с максимальной степенью защиты "повсеместно".

Зона 3 - 3 метра от открытой воды - считается уже вполне электробезопасной. Здесь можно устанавливать розетки "с крышечкой", обязательно подключив их через УЗО (то же можно рекомендовать для всех розеток в ванной комнате, даже на 10-и метровом расстоянии от зоны 0). Светильники можно использовать уже IPx1 (защита от капель, направленных вертикально).
Всё остальное пространство считается "Зоной 4", в нём не накладываются существенные ограничения на используемые электроприборы.

Ещё несколько слов о зонах электробезопасности. В 0,1 и 2 зонах не разрешается устанавливать распределительные устройства, соединительные коробки и устройства управления. Для общественных помещений устанавливаются другие требования, т.к. санитарные правила для них требуют обработки стен струёй воды под давлением. Так что если планируется таким образом убираться дома, то степень защиты электроприборов требуется не ниже IPx5.

Можно проверять правильность выбора степени защиты и места установки светильника или розетки мысленными (!!!) экспериментами:
- никакие манипуляции, никакое баловство с краном, с душем и т.п. не должно приводить к попаданию брызг (а тем более - струй) на незащищённый светильник или электроприбор,
- включенный в розетку прибор (фен, щипцы, бритва) не должен дотягиваться до ванной,
- стоя там, где принято это делать босиком, никто не должен смочь дотянуться рукой (ногой, любой другой частью тела) до прибора не изолированного и не подключенного через УЗО.
Планирование освещения - дизайнерская задача. Нужно, чтобы и красиво, и удобно. Если выполняются правила безопасности, о которых речь шла выше, то следующие требования позволят сделать ванную комнату комфортнее и уютнее.

"Освещение зеркала".
Зеркало над раковиной (или раковинами) , конечно же, не должно быть освещено само по себе. Цель этого освещения - дать возможность тому, кто пользуется зеркалом, увидеть себя детально, "без прикрас". Этой цели отлично служит прямое освещение - без преувеличения: в лоб. Лучше всего использовать две вертикальные лампы - или два вертикальных ряда ламп (как в гримерных) - общей мощностью 100-200 Вт. Но можно обойтись и верхней подсветкой, как "для картин", от 60 Вт. В любом случае, этот свет лучше сделать отключаемым. И экономия, и уют не нарушает. Оборудуя розетки у зеркала (или - в зеркале), необходимо помнить о правилах безопасности, о которых шла речь выше. Хорошая идея затаймировать эти розетки - поставить рядом с ними кнопочный таймер (есть во многих сериях электроустановочных изделий) минут на 15. А зачем больше?

"Общий свет".
Использование люстры не исключает точечные светильники и плафоны. Они нужны для создания равномерного освещения там, куда люстра "не дотягивается", будучи отодвинутой по соображением безопасности от самых "мокрых мест". И "точки", и плафоны выпускаются в богатом разнообразии форм и стилей, так что можно подобрать удачные сочетания с люстрой, которая, конечно, "задаёт тон" - как в едином стиле, так и наоборот, в контрасте. Управление светильниками может быть раздельным. В общем случае, достаточно одного или максимум двух сценариев ("основной" и "уборка").

"Локальная подсветка".
Некоторые места (унитаз, биде, полотенцесушитель, полочки и т.п.) можно акцентировать светом - не для красоты, для удобства. Для этой цели подойдут бра, неширокие подвесы, специальные акцентные светильники. Проще всего не использовать отдельные светильники, а запланировать над нужным местом точку или плафон из "общего освещения". Розетку (заземлённую, подключенную через УЗО) возле унитаза, которую используют для подключения электронной крышки-биде, нужно располагать в 3-й зоне (не со стороны ванны или душа) даже если конструкция крышки предполагает иное. Удар током, даже несильный, во время использования этого чудесного прибора - это, наверное, последнее, на что рассчитывает человек, планирующий уютную, удобную, красивую и безопасную ванную комнату.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Электрика в ванной комнате

Сообщение Объявления » 16 июл 2013, 14:51

Аватара пользователя
i-fisher
Заглянувший

Электрика в ванной комнате

Сообщение i-fisher » 27 сен 2013, 22:32

Всем привет!!!
Я просто расскажу как произвёл у себя дома замену электрики в ванной комнате, а вы уже судите сами и мне очень будит приятно если вы будите комментировать мои поступки.
Прокладка проводки – использовал 2*2,5 медь (двух жильный с сечением 2,5), поскольку в ванне стенки тонкие и внутренние розетки не встают а накладные розетки я не рассматривал.
Приняв решение, я проложил кабель под потолком с 2 спусками по 10см.
1 спуск – подсоединил светильник (китайский) из 3 плафонов соединение обпоял и заизолировал по уму.
2 спуск – подсоединил зеркало с подсветкой (2 лампочки на 220v)и розеткой, также подсоединил и обработал все контакты смазкой (влагостойкой и непроводящей тока).
Из защиты Я отдельно поставил автомат на 10ам. без узо, щас расскажу почему.
Почему 16ам. – Потребители освещение не вщёт, розетка - самый большой потребитель Фен – 2200ват.(10ам.)
Итог за 3 года: Светильник не обработанный смазкой не светит (причина окисленные контакты), не разу меня не било током и не разу автомат не вырубал.
Поверьте, я люблю долго мыться в ванной и чтоб было много пара.

Аватара пользователя
elhouse
Автор темы
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Электрика в ванной комнате

Сообщение elhouse » 28 сен 2013, 00:34

i-fisher писал(а):
Прокладка проводки – использовал 2*2,5 медь


Не лучший вариант ...
Лучший 3х2,5 - к тому же фен!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
i-fisher
Заглянувший

Электрика в ванной комнате

Сообщение i-fisher » 28 сен 2013, 01:26

а для чего 3Х2,5 зачем мне земля если вода нагревателем я там не пользуюсь, да и стиральная машинка в коридоре стоит?
А фены я не видел с вилкой чтоб было заземление и у фена корпус защищён от пробоя фазы.
Если я заблуждаюсь поправьте меня.

Нет аватара
shmel1975
Заглянувший

Re: Электрика в ванной комнате

Сообщение shmel1975 » 21 июн 2014, 21:18

Здравствуйте!
Поменял плафон в ванной. Вкрутил лампочку, а она не горит. ???
Слева фаза, справа ноль. Включаю - везде фаза - индикатором проверяю.
Поменял сначала лампочку, потом цоколь. Все равно не горит.
Контакт есть - при закручивании лампы ноль превращается в фазу...
Мистика какая-то.

Что может быть? Подскажите, пожалуйста.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электрика в ванной комнате

Сообщение slavapril » 21 июн 2014, 22:34

ИщИте, где ноль оборвался. Никакой мистики тут нет.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
shmel1975
Заглянувший

Re: Электрика в ванной комнате

Сообщение shmel1975 » 21 июн 2014, 22:43

Спасибо.

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Электрика в ванной комнате

Сообщение electrohoz » 23 июн 2014, 08:57

shmel1975 писал(а):
индикатором проверяю.


Забудьте про индикаторы (однополюсные в виде отвёртки), они нужны, только для того что бы определить наличие напряжения!
Что бы 100% знать, есть ли в сети фаза и ноль, используйте двухполюсные указатели напряжения!!!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Нет аватара
Алексей М.
Участник
Участник

Re: Электрика в ванной комнате

Сообщение Алексей М. » 19 июн 2015, 20:29

Во время нашего недавнего ремонта в квартире установили в ванной комнате розетку скрытого монтажа типа Shuko с IP66. Этот тип розеток рекомендуется использовать в помещения с повышенной влажностью, он обеспечивает безопасное использование розетки.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость