Сообщение Shera » 30 окт 2009, 15:30

Подскажите пожалуйста! На даче сварочный. Влючая вилку в одном положении - все нормально, а переверну, то вышибает пробки сразу. Разве не все равно как вставлять?

урл - удалён. Вам предупреждение! vw_rtfm
Третьего предупреждения не будет, будет БАН! :):

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Сворочный аппарат.

Сообщение Объявления » 30 окт 2009, 15:30

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Сворочный аппарат.

Сообщение yura » 05 фев 2010, 20:44

Был такой прикол водяной бак с тэном при включении вилки в розетку выбивает автомат переворачиваешь вилку не выбивает вода греется все отлично.Причина такая тен замкнул на корпус с одной стороны бак заземлен тоесть если фаза со стороны замыкания на корпус выбивает если с другого конца тена он просто работает.Может и со сварочным твоим что то похожее он у тебя заземлен или стоит на металическом верстаке или на земле.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сворочный аппарат.

Сообщение Anatoliy » 06 фев 2010, 00:33

Shera писал(а):
Подскажите пожалуйста! На даче сварочный. Влючая вилку в одном положении - все нормально, а переверну, то вышибает пробки сразу. Разве не все равно как вставлять?


Держите свое оборудование в руках. Тогда оно будет работать.

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Сворочный аппарат.

Сообщение yura » 06 фев 2010, 07:43

Уважаемый я имел в виду что первичная обмотка сварочного коротит на корпус на входе и если он заземлен стоит на металическом верстаке или на земле то пробки может выбить особенно если заземлен держать его в руках НЕ НАДО.Нужно прозвонить обмотку 220
вольт на корпус сварочного.Измерять надо в омах можно на вилке но оба выхода.Если он без корпуса измеряйте сопротевление на трансформаторное железо может он железом чего касается.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 1 гость