Скачет сопротивление изоляции

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Surveyor
Автор темы
Новенький

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение Surveyor » 12 окт 2009, 17:56

Что самое интересное, то это то, что большое снижение Rизоляции дают именно двухконтактные вилки, в другом месте утечки быть не может, потому что когда я выключаю телек с розетки то Rизоляции восстанавливается. На ГРЩ стоят два германских мегаомметра(один правда сгорел), а АПС: СС-24-18. Отключить то можно все, но хочется навести порядок, так как судну всего год от роду...

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение Объявления » 12 окт 2009, 17:56

Нет аватара
Pavlik

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение Pavlik » 12 окт 2009, 19:45

С германскими дела не имел. Может от телека какая-то сетевая помеха идет на которую прибор не адекватно реагирует?

Нет аватара
Surveyor
Автор темы
Новенький

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение Surveyor » 12 окт 2009, 20:17

Может и идет какая помеха, но как ее определить вот в чем вопрос, а самое главное как избавиться. Сегодня еще раз помучался и обнаружил, что от плазмы сопротивление не падает, а падает от обычных японских.

Нет аватара
yri
Russia
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение yri » 13 окт 2009, 07:32

Попробуйте от телевизора, который "мешает", отключить общую антенну. Сопротивление восстановилось? Трехконтактная вилка или двух - не имеет значения.

Нет аватара
yri
Russia
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение yri » 13 окт 2009, 07:49

Предлагаю
1. Как советует "миш" смонтировать переносной блочок гальванической развязки с разделительным трансформатором небольшой мощности для питания 1-2-х телевизоров с вилкой на входе и розеткой на выходе (можно на выходе через диф. автомат на 30 мА для безопасности).
2. Подать руководству докладную о том, что установленные на судне внештатные бытовые телевизоры имеют заниженное сопротивление изоляции, не соответствующее требованиям, предъявляемым к изоляции судового электрооборудования, и не должны использоваться без доработки цепей питания.
3. Подать рационализаторское предложение о применении блока гальванической развязки собственного производства (приложив образец) для питания каждого внештатного телевизора. Экономический эффект - снижение расходов от замены обычных яп. телевизоров на плазму. Получить за предложение денежное вознаграждение!

Нет аватара
Surveyor
Автор темы
Новенький

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение Surveyor » 13 окт 2009, 09:29

Спасибо yri за совет об отключении антенны. Мне почему то в голву это не приходило. Вообщем телек был включен, я от него отключил только антенну и сопротивление восстановилось. Антенна у нас стоит спутниковая общая на все каюты. По поводу всяких писем руководству - давно уже все предупреждены, никаких прибавок за придумывание и устранение этой неполадки не будет, а инициатива как говорится наказуема.

Нет аватара
yri
Russia
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение yri » 13 окт 2009, 10:09

Surveyor писал(а):
Спасибо yri за совет об отключении антенны. Мне почему то в голву это не приходило. Вообщем телек был включен, я от него отключил только антенну и сопротивление восстановилось. Антенна у нас стоит спутниковая общая на все каюты. По поводу всяких писем руководству - давно уже все предупреждены, никаких прибавок за придумывание и устранение этой неполадки не будет, а инициатива как говорится наказуема.

Вы поймите: то что все устно предупреждены - не снимает с вас ответственности за аварийную (не дай Бог) ситуацию. При пробое изоляции нештатного эл/приемника, возгорании, отключении питания ответственных механизмов вас сделают крайним. Официальная докладная (в двух экземплярах, одна себе) отнюдь не помешает. (И все же: разработка цепи питания телевизора в ваши обязанности не входит, заставить начальство вас не может, следовательно - инициатива оплачивается отдельно. Но, конечно, вам виднее)
Удачи!

Нет аватара
Pavlik

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение Pavlik » 13 окт 2009, 20:33

Yri прав насчет докладной записки.Но вносить изменения в судовые распредсети без согласования с Речным или Морским регистром или с изготовителем судна - черевато.Меняйте телеки на плазмы.Или делайте гальван.развязку но никому не говорите vw_rtfm .

Нет аватара
Pavlik

Скачет сопротивление изоляции

Сообщение Pavlik » 13 окт 2009, 20:37

Кстати не мешало бы проверить схему подключения спутниковой антенны-она ведь тоже связана с распредсетью.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.