Заземление молниезащиты

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Михаил.09
Автор темы
Заглянувший

Заземление молниезащиты

Сообщение Михаил.09 » 07 окт 2009, 20:25

Подскажите пожалуйста, какое нормируемое сопротивление току растекания заземлителя молниезащиты? В каком документе определено?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Заземление молниезащиты

Сообщение Объявления » 07 окт 2009, 20:25

Аватара пользователя
РУЛЬ
Заглянувший

Заземление молниезащиты

Сообщение РУЛЬ » 21 окт 2009, 15:44

см. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты (в Украине уже обновили - действует другой норматив ДСТУ Б В.2.5-382008, с аналогичным названием, в России - не знаю). Там даны типовые конструкции искуственных контуров заземления для молниезащиты. Когда-то сам искал подобную информацию - так и не нашел. Конструкции контуров описаны, а нормы по сопротивлению - нет. Спрашивал на кафедре охраны труда в Политехническом универе - сказали не более 10 Ом., но ссылку на нормативный документ не дали.
Вложения
ст_РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молние.DOC
(778.5 КБ) 459 скачиваний

Нет аватара
Юрий
Заглянувший

Заземление молниезащиты

Сообщение Юрий » 18 май 2010, 18:00

Здравствуйте. Подскажите как сделать молниезащиту зернохранилища (элеватора)?!

Нет аватара
Leprikon1971
Заглянувший

Заземление молниезащиты

Сообщение Leprikon1971 » 22 ноя 2012, 20:44

"Контуры заземлений промышленных установок обычно уже имеют требуемое значение сопротивления растеканию для защитных целей: Rр = 1-4 Ом для молниезащиты; Rр = 20 Ом для пожароопасных зданий и сооружений и Rр = 10 Ом для взрывоопасных зданий категорий В-Іа,б; В-ІІа и В-Іг, причем указанные значения сопротивления растеканию молниезащитных контуров должны быть у каждого токоотводящего спуска." (Молниезащита промышленных зданий и сооружений. 8-13. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Заземление молниезащиты

Сообщение ink_elec » 23 ноя 2012, 18:15

Наконец то ТС дождался ответа. :)))

Нет аватара
Фёдорович
Участник
Участник

Заземление молниезащиты

Сообщение Фёдорович » 13 фев 2013, 11:36

Это для
Leprikon1971 писал(а):
"Контуры заземлений промышленных установок
, а для жилых и общественных зданий ...

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей