Трансформатор (КТП) как расчитать?

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Татьяна
Автор темы
Заглянувший

Трансформатор (КТП) как расчитать?

Сообщение Татьяна » 30 сен 2009, 12:49

Здравствуйте! помогите пожалуйста в расчете с трансформатора.
Мне необходим трансформатор (КТП), который мог бы питать ВЛИ на ней 85-100 светильников по 250Вт.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Трансформатор (КТП) как расчитать?

Сообщение Объявления » 30 сен 2009, 12:49

Нет аватара
RandoM
Бригадир
Бригадир

Трансформатор (КТП) как расчитать?

Сообщение RandoM » 01 окт 2009, 18:33

По подробнее пожалуйста . Какое напряжение должно быть на входе в трасформатор а какое на выходе. С мощностью то все понятно 100 ламп по 250вт = 25 кВт + запас, итого 30кВА.
Сила, брат, в Амперах..

Нет аватара
Татьяна
Автор темы
Заглянувший

Трансформатор (КТП) как расчитать?

Сообщение Татьяна » 02 окт 2009, 13:39

Входная 10кВ выходная 0,4кВ лампочки по 250(светильник ЖКУ cos около 0.9) :D

Аватара пользователя
РУЛЬ
Заглянувший

Трансформатор (КТП) как расчитать?

Сообщение РУЛЬ » 21 окт 2009, 16:10

Активная мощность у тебя 25 кВт, полная с учетом Сos f=0.9 равна 25/0.9=28 кВт. Трансформатор у тебя 3-х фазный, а нагрузка - однофазная, следовательно светильники будут равномерно распределены по фазам, итого 28/3=9,5 кВт мощности для 3-х фазного ввода. Трансформатор должен работать с коеффициентом загрузки не более 0,7. т.е минимальная мощность тр-ра 9,5/0,7=14 кВт. Подбираеш ближайший больший и вперед. Кроме того обрати внимание на длинну линии освещения - обязательно просчитай падение напряжения, а то будут лампочки еле светиться, или не зажгутся вообще. Это тех. часть.
Касательно конкретного случая - а 0,4 кВ негде взять? Мощность то небольшая тр-р вообще и не нужен, жалкие 15 кВт., кроме того заказчик когда увидит смету на покупку и монтаж КТП (наверно и высокую сторону нужно подвести) застрелится сам, или кого то застрелит :))mega

Нет аватара
Татьяна
Автор темы
Заглянувший

Трансформатор (КТП) как расчитать?

Сообщение Татьяна » 22 окт 2009, 13:45

Спасибо ) да там деревня и ктп местое почти погибло. протеженность линии почти 3 км я так понимаю что 25/10/0,4 вполне хватит или лучше 40й?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], SemrushBot и 1 гость