Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
NikELektrik
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение NikELektrik » 14 сен 2009, 14:42

Ставят, только время-токовая характеристика даёт о себе знать...

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение Похожие темы » 14 сен 2009, 14:42

Посмотрите здесь:
Установка эл.щита в шкафу купе
Подключение щита учета
Подправьте схему щита
Реконструкция распределительного щита.
Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение Объявления » 14 сен 2009, 14:42

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение sergey_sav » 14 сен 2009, 17:15

ВТХ любого автомата даст о себе знать при перепаде температур.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
NikELektrik
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение NikELektrik » 14 сен 2009, 17:27

Ну да, а вопрос интересный. Ящик конечно УХЛ1, но... ВА с УХЛ2 наверно точно подходит.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение sergey_sav » 14 сен 2009, 19:02

ИЭК не упоминает УХЛ на автоматы ВА47, а тем более не прикрепляет их к какому либо щиту с конкретным климатическим исполнением. Поэтому применять их можно в любых щитах. Автор не говорит об исполнении щита IP и о месте установки тоже, ибо "улица" - это может быть и столб и навес...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
NikELektrik
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение NikELektrik » 14 сен 2009, 19:09

Да хоть бы и навес, ящик должен быть герметичный. Крыша подтекает, туман.
Навес... это уже УХЛ2!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение sergey_sav » 14 сен 2009, 20:03

Как то удобнее в таком случае оперировать не температурными климатическими исполнениями (УХЛ, ХЛ, Т, ТМ...), а степенью защиты ящика, то есть IPХХ, и для уличного исполнения IP65 - будет в самый раз.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
NikELektrik
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение NikELektrik » 15 сен 2009, 07:40

Ну вот сейчас везде ввода ставят на улицу, интерестно кто-нибудь это учитывает при выборе защит, там уже и счётчик грешит.
ИЭК уставку пишет при температуре окружающего воздуха +30.
Хотя здесь не угодаешь, у нас в Забайкале зимой до -40, летом до +40. Если кто и пишет из фирм производителей предельные температуры, то только до -30.

Аватара пользователя
NikELektrik
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение NikELektrik » 15 сен 2009, 13:33

В инструкции АД-2 (4) написаны условия эксплуатации: при температуре от -5 до +40. В Ростехнадзоре, слышал, рекомендуют ВД на вводные ящики ставить, может из-за окружающей температуры?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение sergey_sav » 15 сен 2009, 22:01

NikELektrik писал(а):
ИЭК уставку пишет при температуре окружающего воздуха +30.
Хотя здесь не угодаешь...

ВА47-29 (47-100)
Диапазон рабочих температур, С -40 - +50
Температура настройки, С +30 (+40)

При использовании выключателей в другом температурном диапазоне необходимо пересчитать характеристику в соответствии с кривой (рис. 2)
Изображение
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
NikELektrik
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Сообщение NikELektrik » 18 сен 2009, 14:34

Диапазон рабочих температур у ВД, АД, АВДТ -25 - +40 (нашёл в каталогах ИЭК, ЭКФ).