Заземляющий проводник

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
kokoko
Автор темы
Мастер
Мастер

Заземляющий проводник

Сообщение kokoko » 02 сен 2009, 10:18

В соответствии с ПУЭ п.1.7.117. стальной заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее 75 мм2 или диаметром не менее 10 мм.
А возможно ли применение двух параллельных стальных проводников диаметром 6 (или 8) мм2?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Заземляющий проводник

Сообщение Объявления » 02 сен 2009, 10:18

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Заземляющий проводник

Сообщение NikELektrik » 02 сен 2009, 13:14

А возможно ли применение двух параллельных стальных проводников диаметром 6 (или 8) мм2?

Наверно диаметр без квадрата :-
Две стороны: по сечению-же проходит - проходит;
А вдруг нарушится второй прут или контактное соединение.

Нет аватара
kokoko
Автор темы
Мастер
Мастер

Заземляющий проводник

Сообщение kokoko » 02 сен 2009, 15:23

NikELektrik писал(а):
Наверно диаметр без квадрата

Бывает... привык к сечению кабеля...
А вдруг нарушится второй прут или контактное соединение.

А если нарушится единственный прут или его контактное соединение? Так что - не аргумент.
К тому же если нарушится второй - останется первый.
Но вот можно ли так делать?

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Заземляющий проводник

Сообщение NikELektrik » 02 сен 2009, 17:11

Но вот можно ли так делать?

Я почти так делал. Три вертикальних заземлителя соединял прутами где-то на 16 мм, длинные были, получилось в нахлёст, зачем резать.
А вообще, кто скажет что запрещено. Поверхностное сопротивление меньше, а это уже преимущество.
А вдруг нарушится второй прут или контактное соединение.

Это для кабеля, не с той оперы...

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Заземляющий проводник

Сообщение sergey_sav » 02 сен 2009, 20:52

Поверхностное сопротивление меньше, а это уже преимущество.
А это ещё что такое? Из области высоких частот? :-
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
kokoko
Автор темы
Мастер
Мастер

Заземляющий проводник

Сообщение kokoko » 03 сен 2009, 09:45

Смущает то, что в ПУЭ речь идёт о проводнике в единственном числе. Хотя, при определённых условиях, два параллельных проводника можно считать за один.

Аватара пользователя
NikELektrik
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Заземляющий проводник

Сообщение NikELektrik » 03 сен 2009, 16:21

sergey_sav писал(а):
А это ещё что такое? Из области высоких частот?

В смысле площадь поверхности. Уголок ведь лучше кругляка одинакого сечения.
А что кстати с
высокими частотами?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Заземляющий проводник

Сообщение sergey_sav » 03 сен 2009, 22:53

В теме речь шла о проводнике от заземлителя к шине ГЗШ. И поверхностное сопротивление тут вообще не при делах. Играет роль только проводимость проводника, причём по всему объёму, поэтому рассматриваться может только сечение прутка, полосы, уголка (если желаете...) -):
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Заземляющий проводник

Сообщение sergey_sav » 03 сен 2009, 22:59

А вот поверхностное сопротивление проводника может быть объектом обсуждения только на высоких частотах, радиочастотах.
А уж если говорить о заземлителях и о суммарной поверхности соприкосновения заземлителя и земли, то это несколько иное - площадь контакта, но при этом не стоит забывать и о минимально возможном сечении заземлителя.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей