Защита эл.проводника от токов КЗ

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Adam
Автор темы
Заглянувший

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение Adam » 11 авг 2009, 12:54

При прокладке кабеля длиной менее 5 метров, устанавливается ли защита от КЗ (выключатель автоматический) на эту линию?... заранее спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение Объявления » 11 авг 2009, 12:54

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение sergey_sav » 12 авг 2009, 01:08

Насколько помнится, то любая линия должна быть защищена от перегрузки потоку и КЗ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Adam
Автор темы
Заглянувший

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение Adam » 12 авг 2009, 08:59

sergey_sav писал(а):
Насколько помнится, то любая линия должна быть защищена от перегрузки потоку и КЗ.


Согласен. Но от многих людей со "стажем" слышал, что в ПУЭ есть правило разрешающее не устанавливать защиту на линию менее толи 5метров, толи 2метров. Хотел вас спросить так ли это на самом деле, потому что сколько я ПУЭ не листал, не нашел ничего...

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение sergey_sav » 12 авг 2009, 09:44

Adam писал(а):
Но от многих людей со "стажем" слышал, что в ПУЭ есть правило разрешающее не устанавливать защиту на линию менее...
Не знаю, что имели в виду знатоки, но даже розетка, установленная внутри щитка, должна быть зазищена автоматом.
Единственное исключение, это вопрос необходимости установки АВ на отходящую линию до следующего щитка, например от этажного до квартирного. При протяжённости линии более 3 метров (если не ошибаюсь) требуется АВ в ЩЭ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sakrej
Электрик
Электрик

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение sakrej » 14 авг 2009, 17:34

Adam писал(а):
При прокладке кабеля длиной менее 5 метров, устанавливается ли защита от КЗ (выключатель автоматический) на эту линию?... заранее спасибо.

Встречный вопрос: какого сечения кабель на линии (менее 5 метров) и какого сечения кабель к которому его подключают?
Для чего эта линия?К чему подключается? Может это удлинитель обычный? Поясните

Нет аватара
<Николай>

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение <Николай> » 14 авг 2009, 19:59

Если в станке вводной автомат менее 25 А, то на местное освещение станка автомат не обязателен (по памяти из ПУЭ).

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение миш » 15 авг 2009, 21:02

такова правила незнаю. где посмотреть. но знаю другое любая схема станка должна быть защищена.в местном освешение станка используеться ТР он должен быть защищен и не обязательно автоматом защиты но должен.насчет 5метров провода. если провод подключен к ЩС то автомат ставиться если к распред коробки то его просто некуда ставить.просто придеться заменить автомат на ту линию к каторой он подключаеться. если в этом есть необходимость.

Нет аватара
<Николай>

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение <Николай> » 17 авг 2009, 16:10

Еле нашёл.
ПУЭ, 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;

2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.

vw_rtfm Вот такие вот подводные камни имеются в ПУЭ, кто об этом знал?

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение миш » 17 авг 2009, 20:37

<Николай> писал(а):
Еле нашёл.
ПУЭ, 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации

vw_rtfm Вот такие вот подводные камни имеются в ПУЭ, кто об этом знал?
пишу имено по станкам а не попроводу 5 метров.на местном освещение установлен ТР понижающий.у вас работает станок с запущенной програмой ,допустим токарноревольверный шестишпиндельный,установлен автомат25А и вдруг по первичной обмотке тр происходит пробой ,что происходитвыключаеться автомат 25А и станок сдиким ревам встает.проще поставить мыленький предохранитель в схему . вот это целесобразно по условиям эксплуатации.спасибо за подводные камни я оних незнал.javascript:emoticon('-::')

Нет аватара
<Николай>

Защита эл.проводника от токов КЗ

Сообщение <Николай> » 18 авг 2009, 01:00

Конкретно про станки здесь не написано, откуда-то в голове просто отложилось, а конкретный Ваш случай не является, я думаю, "целесообразным" использовать этот пункт.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость