Электрощиток в коттедже

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Анатолий
Автор темы
Участник
Участник

Электрощиток в коттедже

Сообщение Анатолий » 02 июл 2009, 06:57

[color=black]Уже говорилось, что УЗО на АГВ и ванную - это либо дифавтоматы (например ИЭК АВДТ32 на ток 16 А), либо последовательно включенные автоматы и дифреле (например ИЭК ВА47-29 на ток 16 А плюс ВД1-63 на ток 16 А или выше). Сказал на всякий случай, т.к. на последнем рисунке однозначности нет. Если нет защиты от сверхтоков в этих цепях, то при КЗ и УЗО может выйти из строя, и будет вырубаться весь дом.[/quote][/color]

Мне сказали ставить УЗО и нормально будет, просто оно уже есть.
В общем к УЗО ВД1-63 на ток 16 А надо добавить ещё по ВА47-29 на ток 16 А. на АГВ и ванную. Но это займёт много места в щитке, лучше наверное будет поставить 2 штуки просто АВДТ32 на ток 16 А(они намного места меньше занимают) на котёл и ванную. Правильно я понял? Спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Электрощиток в коттедже

Сообщение Объявления » 02 июл 2009, 06:57

Аватара пользователя
Бонис
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Электрощиток в коттедже

Сообщение Бонис » 02 июл 2009, 07:25

Поняли правильно. Это на всякий случай
Анатолий писал(а):
1)А зачем после УЗО автомат ставить-то? Если у меня первое УЗО идет чисто на одну розетку на котёл АГВ; а от второго УЗО - кабель на распаячную коробку и от неё - душевая каб., стиральн. машина., свет в ванной.
Бонис писал(а):
при КЗ и УЗО может выйти из строя, и будет вырубаться весь дом.

Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Электрощиток в коттедже

Сообщение kokoko » 02 июл 2009, 10:07

1)
Бонис писал(а):
Это на всякий случай

Я бы даже сказал: так и нужно.
2) Обычно кухня потребляет (без отопления) столько же, сколько остальной дом.
3) Если в линии кабель 3*1,5 , который держит 15А, то автомат лучше поставить 10А.

Нет аватара
Анатолий
Автор темы
Участник
Участник

Электрощиток в коттедже

Сообщение Анатолий » 04 июл 2009, 23:42

Лучше семь раз раз спросить, и один раз сделать. Нарисовал окончательную схему (надеюсь). Сделал так, как вы говорили. У меня щиток на 12 автоматов, как раз места хватает. Правильно? Спасибо всем.
Вложения
Электрощиток в коттедже - 04.jpg
Электрощиток в коттедже - 04.jpg (34.9 КБ) 5004 просмотра
Электрощиток в коттедже - 04.jpg
Электрощиток в коттедже - 04.jpg
(34.9 КБ) 5004 просмотра

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Электрощиток в коттедже

Сообщение sergey_sav » 05 июл 2009, 00:14

По пунктам.
- Разводка в щитке не кабелем 3*2,5, а одиночным проводом, например, ПВ1 1*4.
- Если стоит АЗМ40, зачем ставить АД-12М? Не поставить ли просто ВД1-63? Хотя... бережёного бог бережёт.

А в основном... схема жизнеспособна. имхо
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Электрощиток в коттедже

Сообщение kokoko » 05 июл 2009, 01:56

За исключением одного нюанса, ИМХО:
Анатолий писал(а):
Кабель у меня идёт медный ВВГ нг 3*2,5 на розетки и до распаячных коробок; на свет - кинут 3*1,5 тоже самый. Вобщем весь провод от распред. щита 3*2,5, только свет 3*1,5

Почти везде (кухня, зал) освещение 3*1,5, а автоматы - 16А.
Но 10А туда не поставишь.
Ну да по нагрузке лампочкой не перегрузят, а от КЗ - выбьет.
Жизнеспособна.

Нет аватара
Анатолий
Автор темы
Участник
Участник

Электрощиток в коттедже

Сообщение Анатолий » 05 июл 2009, 10:45

Спасибо всем. Поеду закупать нужные автоматы :)

Аватара пользователя
Бонис
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Электрощиток в коттедже

Сообщение Бонис » 05 июл 2009, 21:01

sergey_sav писал(а):
Если не пугает необходимость самому подключать отключившийся АД12М, то берите его, но при длительном отсутствии готовьтесь выбросить из холодильника испорченные продукты...
Холодильник не нужно включать от АД-12М vw_rtfm :)
И в самом деле, если есть реле защиты от перенапряжений, то оно должно быть таким, чтобы самостоятельно включало нагрузку при нормализации напряжения. Иначе будет сплошное мучение.

АЗМ-40А самостоятельно включает.

Можно пофантазировать? А если сделать аварийное освещение? При срабатывании реле перенапряжения будет включаться свет. Лампочки включить через диод. Не при свечках же сидеть? Кто что думает по этому поводу?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Электрощиток в коттедже

Сообщение sergey_sav » 05 июл 2009, 22:57

Бонис писал(а):
sergey_sav писал(а):
Если не пугает необходимость самому подключать отключившийся АД12М, то берите его, но при длительном отсутствии готовьтесь выбросить из холодильника испорченные продукты...
Холодильник не нужно включать от АД-12М
Нука нука... поподробнее. Где в этой теме я написал эту фразу?
Можно пофантазировать? А если сделать аварийное освещение? При срабатывании реле перенапряжения будет включаться свет. Лампочки включить через диод. Не при свечках же сидеть? Кто что думает по этому поводу?
Можно просто купить светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором. При наличии питания только подсветка, при отключении включается яркий свет. Модификаций много и ЛН и ЛЛ...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Бонис
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Электрощиток в коттедже

Сообщение Бонис » 06 июл 2009, 09:01

sergey_sav писал(а):
Нука нука... поподробнее. Где в этой теме я написал эту фразу?

Защита от скачков на вводе, в сообщении от 13 ноября. Это тема Защита от скачков на вводе

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей