3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
haramamburu
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Сообщение haramamburu » 28 июн 2009, 19:54

Ну вообщето узо защитит в данном случае и без 0

но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть)

В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты.

А вот в разрыв "нуля" - пжалста.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Сообщение Объявления » 28 июн 2009, 19:54

3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Сообщение Похожие темы » 28 июн 2009, 19:54

Посмотрите здесь:
Как подключить 3 фазный двигатель
Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Подключить асинхронный 3 фазный двигатель в однофазную сеть
Аватара пользователя
haramamburu
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Сообщение haramamburu » 28 июн 2009, 20:43

>Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике??? Да, но это справедливо для 1ф сети, в случае 3ф подк. (симметричная нагрузка) ток в 0 отсутствует т.к в нормальном режиме работы векторная сумма трех фазных токов равна нулю (фазные токи компенсируют друг друга)

В случае же утечки возникает диф. ток (по фазе) кот.и заставляет отключиться узо

Т.Е узо это и есть Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике

Аватара пользователя
haramamburu
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Сообщение haramamburu » 28 июн 2009, 21:33

Да, все верно, спец узо не требуется , но опять таки, если сомневаетесь, повторюсь: "если так хочется то можно его (0) привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть) "

Вместо узо можно поставить Автомат Дифференциальный (АД), отличается от узо наличием встроенной защиты от сверхтоков (т.е. АД это узо + автоматы)

Аватара пользователя
haramamburu
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Сообщение haramamburu » 28 июн 2009, 22:07

В вашем случае не предоставили выбор соединения - он уже соединен (внутри) - скорее всего звездой, т.е 0 от дв не провести (некоторые челы ухитрялись выцепить - но того дела не стоит)

схема соединений:
Вложения
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009.jpg
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009.jpg (12.36 КБ) 5353 просмотра
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009.jpg
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009.jpg
(12.36 КБ) 5353 просмотра

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и 0 гостей