Подбор автомата в квартирном щитке

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
leonid1937
Автор темы
Заглянувший

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение leonid1937 » 22 июн 2009, 12:40

У меня от автомата 16А в квартирном щитке проложена электролиния медным проводом 3х1.5 в спальню. В распределительной коробке в спальне к этой линии присоденены три розетки. 2 последовательно, а одна параллельно. Вопросы:
1. Нужно ли заменить автомат на 10 амперный?
2. Можно ли не меняя автомат заменить линию от автомата до распредкоробки на медный провод 3х2.5?

Заранее спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение Объявления » 22 июн 2009, 12:40

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение sergey_sav » 22 июн 2009, 20:40

Все розетки подключаются параллельно.
1. Для обеспечения долговременной и безопасной службы электропроводки - да.
2. Это поможет мало, ибо защита подбирается по слабому звену, то есть по наименьшему сечению защищаемой цепи. У вас 1,5 мм2.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение Looking » 06 июл 2009, 00:28

Проводка, например, если брать метод Допустимого тока нагрева:
Iн>Ic
И есть такое Проверяют выбранное сечение силовой проводки из условия соответствия его аппарату защиты:
Iдоп>Kp*Iз
Kp - коэффициент защитного аппарата, принимаем 1
Iз - ток защитного аппарата
При сечении медного провода в 2,5 допустимый ток его примерно 25А
Значит по рассчёту ничего не нужно менять, автомат на 16А вполне подходит.
А при сечении 1,5 допустимый ток примерно 20А.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение kokoko » 06 июл 2009, 10:41

Looking писал(а):
При сечении медного провода в 2,5 допустимый ток его примерно 25А
А при сечении 1,5 допустимый ток примерно 20А.

Давно такие допустимые токи кабелей в квартире?
И "примерно" - это по ПУЭ?

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение Looking » 06 июл 2009, 16:15

Давно такие допустимые токи кабелей в квартире?

И "примерно" - это по ПУЭ?

Ток зависит от марки кабеля, и от условий внешней среды.
Для примера:
4 мм2 для 3-х жил и одинаковые условия
АВВГ - 27А
АСГ - 29А
АПР - 32А
По этому нужно пользоваться каталогами.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Нет аватара
sserg

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение sserg » 31 окт 2009, 15:12

школьная формула

P=U*I, где I=P/U

P-мощность чайника, утюга, фритюрницы и т.д. (пример 2.2 кВТ)
2200 Вт/220 В = 10 Ампер.
По моему очень понятно и доступно.... :)

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей