Как правильно развести заземление в квартире?

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение sergey_sav » 09 июн 2009, 23:01

Подробно чуть позже... извините. Может завтра.
Пока кратко.
1. При трёхфазном вводе все проводники должны быть одинакового сечения (до 16 мм кв. по меди)
2. Под одну клемму автомата допускается зажимать до двух проводников одного сечения.
3. Для равномерной нагрузки, предпочтительным будет трёхфазное подключение варочной поверхности.
4. В ванной все металлические части (трубы, ванна, экран тёплого пола...), а также заземляющий проводник розетки (если таковая имеется в ванной) должны подключаться к шине ДСУП (или КУП), находящейся там же. При этом розетка всё равно запитывается по трёхпроводной схеме. Проводники РЕ д.б. сечением 2,5 мм2 при наличии механической защиты или 4 мм2 при её отсутствии. Проводник от шины ДСУП к шине РЕ щитка (лучше этажного) сечением 6 мм2.
5. Предпочтительным является разделение цепей освещения и силовых (розеточных). Но допускается смешанное питание. Линии на силовые установки (СМ, плита, духовка) отдельные.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение Похожие темы » 09 июн 2009, 23:01

Посмотрите здесь:
Как правильно сделать заземление.
Как правильно сделать заземление в цехе?
Заземление в квартире
Правильно ли спланирована проводка в квартире?
Как правильно сделать электропроводку в квартире?
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение Объявления » 09 июн 2009, 23:01

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение sergey_sav » 09 июн 2009, 23:08

Забыл...
Фото можно и почётче...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение sergey_sav » 10 июн 2009, 19:06

IvanM писал(а):
А у меня земляной проводник в 1,5 раза тоньше.
Я указал как быть должно.
Шина РЕ щитка - это масса щитка - куда прикручено заземление?
В Вашем случае именно так.

Земляной провод евророзеток в ванной и туалете я бросаю на шину ДСУП, а не на общее заземление, правильно???
Дополнительный провод на ДСУП, а проводник РЕ в составе кабеля так и идёт в ЩК.

А насчет освещения ....
При питании 12В и большой протяжённости линий будут бешеные потори, а борьба с этим - это увеличение сечения проводов... Есть светильники со встроенными аккумуляторами с питанием от 220В. Посмотрите в инете, может что и приглянётся.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение Looking » 06 июл 2009, 01:11

Э, у вас на этаже 2 квартиры.))
Ноль ты определишь по проводу который отходит от счётчика, а заземление от корпуса щитка.
Схема подключения однофазного счётчика
Вложения
Как правильно развести заземление в квартире? - 06.07.png
Как правильно развести заземление в квартире? - 06.07.png (9.26 КБ) 10200 просмотров
Как правильно развести заземление в квартире? - 06.07.png
Как правильно развести заземление в квартире? - 06.07.png
(9.26 КБ) 10200 просмотров
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение sergey_sav » 09 окт 2009, 01:15

1. Нет необходимости, но и запрета на творчество нет.
2. Не знаю, кто, где и чего советует.... но это нормативное требование. Если розетка находится в ванной, то её РЕ контакт должен быть подключен к шине ДСУП, помимо того, что этот контакт подключен к шине РЕ щитка через кабель.
3. Если варочная и духовка независимые, то и линии к ним должны быть разные и под защитой разных АВ. Многопроволочные проводники лучше опрессовать наконечниками, тогда можно применить винтовые клеммники.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение sergey_sav » 26 янв 2010, 23:25

Зачем дополнительно присоединять к КУП розетки, которые и без того подключен к заземляющей шине через щит.
Требования нормативов для повышения безопасности.
к чему цеплять провод идущий из куп на акриловую ванную
К металлическому каркасу, если таковой имеется... (если для себя, то я бы проводник РЕ повесил бы и на смеситель, к болту крепления)
И зачем подсоединять к СУП корпус стиральной машины
В этом нет особой необходимости
есть ли нормы и правила требующие прокладку этих дополнительных заземляющих проводников в гофре или трубах пвх.
Нет. Требования только к сечению. 2,5 мм2 при наличии мех. защиты, 4 мм2 - при её отсутствии.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение sergey_sav » 26 янв 2010, 23:47

СУП (точнее ОСУП) должна делаться во всём доме. А то о чём велась речь выше, это ДСУП. Вот её родимой не может быть без ОСУП.
Про трубу и сварочник не понял? Ибо, насколько мне известно, водяные пользуются газом.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как правильно развести заземление в квартире?

Сообщение sergey_sav » 27 янв 2010, 01:03

Тоже повторю...
ДСУП не может существовать без ОСУП.
Система уравнивания потенциалов делалась во всех зданиях, к ней подключались все трубы ХВС и ГВС и поддоны ванн. Если её перерубили на этажах при замене металлических труб на п/э, это грустно, но в определённых случаях не смертельно... Ваша СУП должна стать для всех вышерасположенных этажей основной системой, в этом случае. То есть сечения проводников от подвала до водопроводных труб должно быть...(не соврать бы) не менее 6 мм2 по меди...
Если что, меня поправят ... -):

Что касаемо "маленьких таджиков", то при достаточном сечении проводников СУП и качественном заземлении во ВРУ, думаю, сташилок не будет.

Также хочу заметить, что полную картину состояния существующей системы питания, состояния ЩЭ и ВРУ на форуме описать трудно, поэтому и советы могут носить только приблизительный и рекомендательный характер. Кашпировских мало и делать операции на расстоянии... рискованное занятие.
Насколько могу догадаться, сечение питающих магистралей тоже под вопросом, тогда резонный вопрос... А откуда в квартире появится PEN (PE+N )?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей