Нужен ли автомат на входе в квартиру?

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Phaton
Автор темы
Участник
Участник

Нужен ли автомат на входе в квартиру?

Сообщение Phaton » 05 июн 2009, 19:32

Здравствуйте. У меня возник вопрос. Обязательно ли ставить вводной автомат, если на входе стоит пакетный выключатель? После пакетника стоит счетчик. Затем узо и от него автоматы по квартире.

И еще. Может узо заменить на дифавтомат? Тогда можно к дифавтомату подвесить еще один на см?

Заранее спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Нужен ли автомат на входе в квартиру?

Сообщение Объявления » 05 июн 2009, 19:32

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

Сообщение sergey_sav » 05 июн 2009, 20:05

После счётчика должен стоять коммутационный аппарат (ВН или АВ). В Вашем случае с учётом того, что до счётчика установлен неавтоматический выключатель, после счётчика должен быть АВ.
Но тут есть несколько если.
1. Если каждая линия после счётчика имеет токовую защиту, то необходимости в установке АВ после счётчика нет.
2. Если сумма номинальных токов не превышает выделенную мощность, то необходимости в установке АВ после счётчика нет.
3. Если сумма номинальных токов не превышает максимального тока коммутации УЗО, то последовательно с ним нет необходимости установки АВ.

Замена УЗО на дифавтомат, снимает все "если", если номинальный ток защиты от перегрузки соответствует выделенной мощности.

К дифу можете подвесить просто АВ на линию СМ, если ток дифзащиты не более 30мА.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Phaton
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение Phaton » 05 июн 2009, 20:59

Спасибо. Тогда схема такова: пакетник, счетчик, УЗО (40А/30мА) и параллельно дифавтомат (16А/10мА) на СМ, от УЗО 3 АВ (16А) на две комнаты и хоз. часть. Подскажите, правильно ли подобрано оборудование?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 05 июн 2009, 21:27

Нет.
УЗО не защищено от сверхтока. Забыли про автомат номиналом не более тока коммутации УЗО и в соответствии с выделенной мощностью.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Phaton
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение Phaton » 05 июн 2009, 23:36

Спасибо за помощь. Поправку учту. Тему можно закрывать.

Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Re: Нужен ли автомат на входе?

Сообщение kokoko » 06 июн 2009, 00:22

Phaton писал(а):
Тогда можно к дифавтомату подвесить еще один на см?

К дифу можете подвесить просто АВ на линию СМ, если ток дифзащиты не более 30мА.

Объясните дураку, что такое "СМ"?

Нет аватара
Phaton
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение Phaton » 06 июн 2009, 01:20

Объясняю. СМ - стиральная машина.

Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

Сообщение kokoko » 06 июн 2009, 22:43

Тьфу ты!
А я уже все электротехнические термины перебрал - не подходит!...

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

Сообщение Looking » 06 июл 2009, 01:22

sergey_sav УЗО не защищено от сверхтока. Забыли про автомат номиналом не более тока коммутации УЗО и в соответствии с выделенной мощностью.

Phaton Спасибо. Тогда схема такова: пакетник, счетчик, УЗО (40А/30мА) и параллельно дифавтомат (16А/10мА) на СМ, от УЗО 3 АВ (16А) на две комнаты и хоз. часть.

УЗО не защищает от токов к.з. и токов перегрузки, но дифавтомат защищает, диф. автомат это, попросту говоря, УЗО + Автомат.
По этому его нужно ставить на всю сеть, и тогда нет нужды в других УЗО, но если есть необходимость ставить несколько УЗО (хз зачем), то диф. автомат не нужен, а просто автоматы, а от них УЗО.

УЗО - Устройство защитного отключения, более точное название: Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.

Дифференциальный автомат - комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Нет аватара
пахомыч
Заглянувший

Нужен ли автомат на входе в квартиру?

Сообщение пахомыч » 24 фев 2013, 13:55

Добрый всем день! Подскажите , так ли важна и нужна установка автомата на входе в квартиру, если в квартире под счётчиком установлены автоматы на разные приборы и комнаты? Дело в том, что на парадной таки стоял автомат, но в один прекрасный день (вернее ночь) все автоматы, по всей парадной (пять этажей) были срезаны нуждающимися злоумышленниками. Жековские электрики поставили пробки и удалились, но эти пробки не тянут и всё время горят.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя