Реализовать схему в щитке

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Реализовать схему в щитке

Сообщение sergey_sav » 04 июн 2009, 13:36

Несколько "в смятку" получился вопрос. Если сможете, то просто изложите в рисунке, сколько и каких (назначение) автоматов должно быть, где расположен счётчик, в ЩЭ или ЩК? Есть ли автомат в ЩЭ на квартиру? Каков его номинал? Дом новострой?

То что не вызывает сомнений.
- От этажного щита к квартирному кабель/провод 3*10.
- Разводка внутри щита провод ПВ1 (ПВ3) 1*6.
- Если в ЩЭ стоит токоограничивающий аппарат, то в ЩК после счётчика достаточно установить выключатель нагрузки, напр., ВН32 63А.
Освещение. При указанных номиналах АВ (10А) кабель на линиях 3*1,5, что до коробки, что после.
Забудьте о применении АВ 25А, тем более на группах освещения.

ЗЫ. Кроме освещения других потребителей в квартире нет?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Реализовать схему в щитке

Сообщение Похожие темы » 04 июн 2009, 13:36

Посмотрите здесь:
Реализовать схему в щитке для квартиры
Оцените схему
Ищу схему для рации р 105 д
Подправьте схему щита
Прошу оценить схему.
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Реализовать схему в щитке

Сообщение Объявления » 04 июн 2009, 13:36

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Реализовать схему в щитке

Сообщение sergey_sav » 04 июн 2009, 14:18

Ну уж коль вопрос поставлен настолько объёмно, должен Вас предупредить, что составлять схему щита будете самостоятельно, а общие моменты можно обсудить. Хотя многие вопросы уже не раз рассматривались.

Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле».
В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В).

1. Зачем в квартирном щите разрядник?
2. Вполне достаточным будет установка реле напряжения, темы о них есть на форуме (РН-111, УЗМ-40 и прочее).

Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой.

1. Несомненно, есть определённая необходимость в таком УЗО. Но только если не все группы потребителей стоят под своими УЗО. И место ему не в квартирном щите, а в этажном.
2. Зачем дополнительные функции реле контроля, если это устройство уже планируете устанавливать отдельно?

По подключению, на первый взгляд, всё в норме... имею в виду автоматы, хотя не стал бы настолько забивать щиток.

Освещение.
- Весь кабель 3*1,5 (применение 3*2,5 не оправдано)
- Номиналы групповых автоматов можно снизить до 6А, вам на месте виднее по потребностям. То же касается и общего автомата и УЗО... Свободно можно поставить АД или убрать вовсе, хотя бы АВ... Если это не тщетная попытка обеспечить хоть какую то селективность срабатывания защиты, например, при перегорании лампочки

Розетки.
- Весь кабель 3*2,5 (аналогично ранее сказанному)
- Общий автомат можно и приподнять... или же выбросить вообще... Зачем ограничивать основных потребителей?

Оборудование.
На кондиционеры достаточно АД 10А/0,03 и кабель 3*1,5
ПММ и водоподготовка (только догадываюсь что это...). Там прямое подключение кабеля или всё же розетки? Если розетки, то делите на две группы, каждую кабелем 3*2,5 под АД (2P,16А/30мА).
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Реализовать схему в щитке

Сообщение sergey_sav » 04 июн 2009, 14:21

2 asamoylenko
Насколько заметил по группам, у Вас нет электроплиты. Значит в доме газовые плиты. Тогда кто Вам выделит 11кВт мощности на такую квартиру?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Реализовать схему в щитке

Сообщение sergey_sav » 04 июн 2009, 19:14

1. Группа автоматов подключается в Вашем случае с помощью однофазной гребёнки и одного проводника от фазного вывода УЗО, если у Вас однофазное питание. Нулевой провод из УЗО подключается к нулевой шинке на изоляторе, с этой шинки подключаются нулевые проводники оходящих линий. И так от каждого УЗО.
2. Загляните в договор на электроснабжение Вашей квартиры и посмотрите выделенную мощность. В соответствии с этой величиной и выбирается вводной автомат. В новострое на типовые квартиры с газовыми плитами выделяется порядка 5 кВт, то есть вводной автомат 25А.
3. Рассуждения о состоянии сети и её возможностях бессмысленны. Это уже не в Вашей сфере.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Реализовать схему в щитке

Сообщение sergey_sav » 04 июн 2009, 20:18

Взгляните на картинку. Полагаю, так будет понятнее...

Изображение
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей