Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Shturman
Автор темы
Ukraine
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?

Сообщение Shturman » 22 фев 2019, 19:30

Здравствуйте. Ситуация следующая. Смонтировали линию ВЛИ-0,4 кВ и на концевой опоре как полагается установили комплект ОПН-ов (ETITEC 280/10). При первом же включении срабатывают и полностью выгорают два из трех ОПН-ов. Не можем понять причину такого поведения. Грешим на качество самих ОПНов. У кого есть опыт подобных проблем. Поделитесь. Прикладываю фото сгоревших ОПНов. Судя по их виду, то ток через них протекал не хилый ...удалено...

Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?

Сообщение Похожие темы » 22 фев 2019, 19:30

Посмотрите здесь:
Одновременное срабатывание автоматов
Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Светодиодный светильник ссп 159, проблема сети или брак светильника.
Вопросы и ответы по электрике

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?

Сообщение миш » 22 фев 2019, 23:06

А вы когда подавали напряжение, нагрузка была включена?
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?

Сообщение elhouse » 22 фев 2019, 23:08

Shturman, Фото только во вложении. Сторонние ресурсы запрещены.

 ! Сообщение от: elhouse
3.23. Запрещается размещать ссылки на сторонние ресурсы (сайты, интернет-магазины, файлообменники, личные странички, блоги, другие форумы) "только в исключительных случаях, например на сайт производителя или необходимый документ". Важно! Документ должен быть на сайте производителя или госструктуры.

Правила форума!
Electric House - интернет-магазин электрооборудования | Алиэкспресс по Русски
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Shturman
Автор темы
Ukraine
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?

Сообщение Shturman » 22 фев 2019, 23:22

миш писал(а):
А вы когда подавали напряжение, нагрузка была включена?


Не нагрузки не было.
загрузил фото сгоревших ОПН

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?

Сообщение миш » 22 фев 2019, 23:41

Случай из практики, линия ВЛ-0,4, монтировалась СиП-ом. Перепутали несущей и вместо него фазный посадили. В итоге похожая ситуация.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Shturman
Автор темы
Ukraine
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?

Сообщение Shturman » 23 фев 2019, 00:32

ну у нас используются провода СИП в которых все жилы несущие. А вообще можно каким-то образом проверять ОПН перед установкой? Ну например измерять сопротивление варистора мультиметром.


Рекомендуем

 Удивительное »


Вернуться в «Общие темы по электрике»

  • Инструменты для электрика
  • Смотрите также

Это интересно

Лидеры продаж


Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-8000(U) Энергия Hybrid-8000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора с плавной регулировкой напряжения и расширенным диапазоном входных напряжений, отличные характеристики и много новых функций. Идеально для коттеджа и дачи.

Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000 Штиль ИнСтаб IS1000
Стабилизатор напряжения


Инверторный стабилизатор напряжения с широким диапазоном напряжений, обладающий высокой точностью, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения. Для защиты ответственного оборудования.

Инвертор Энергия ИБП Гарант-1000 Энергия ИБП Гарант-1000
Инвертор


ИБП используется для защиты газовых котлов, автоматики распашных, откатных и подъёмных ворот, а так же для бесперебойного питания в случаях отключения электричества. Идеально для коттеджа и дачи.

Перейти в интернет-магазин электрооборудования «Electric House»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей