Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Wiktor
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Wiktor » 01 фев 2019, 00:00

Это мой косяк с транзисторам. Дело в том что мне не понравился стабилитрон 13v на схеме D7 я его выпаял для проверки потом отвлёкся и впаял диод место стабилитрона вот поэтому такое и произошло сейчас всё поменял и опять такая хрень щётка возвращается и уходит в защиту.

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Похожие темы » 01 фев 2019, 00:00

Посмотрите здесь:
Вышел из строя стабилизатор SASSIN SVC-10000W
Схемы подключения стабилизатора напряжения
Периодическое оключение стабилизатора напряжения
Принцип работы электронного стабилизатора напряжения
Рейтинг стабилизаторов напряжения - Какой фирмы стабилизатор напряжения Вы предпочитаете?
Вопросы и ответы по электрике
Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Mixas » 01 фев 2019, 09:55

Так бы и писали сразу что делали то-то и то. Скорее всего неисправен операционный усилитель. Можно просто тупо его поменять, а если проверять то нужен милливольтветр с большим входным сопротивлением.
Надо померить выходное напряжение усилителя, напряжение "0", напряжение на входах и зависимость напряжения выхода от изменения положения потенциометра.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Дополнительно » 01 фев 2019, 09:55

Отключить рекламу X
Аватара пользователя
Wiktor
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Wiktor » 24 фев 2019, 20:39

Можно проверить плату управления без стабилизатора? И как это можно осуществить чтоб проверить обратную связь на Операционном усилителе... Подскажите пожалуйста где конкретно и как измерить напряжения в нужных местах...




Аватара пользователя
Wiktor
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Wiktor » 24 фев 2019, 20:44

Ещё файлы



Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Mixas » 25 фев 2019, 06:22

На схеме все напряжения показаны. Меряйте и найдите отклонения.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Wiktor
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Wiktor » 25 фев 2019, 08:29

Можно проверить плату управления без стабилизатора? И как это можно осуществить чтоб проверить обратную связь на Операционном усилителе... Подскажите пожалуйста где конкретно и как измерить напряжения в нужных местах...

...Фото удалены...

 ! Сообщение от: elhouse
Не надо дублировать картинки! Хостинг стоит денег! Моих пенсионерских денег. Лучше поддержите.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Mixas » 25 фев 2019, 10:09

Wiktor писал(а):
Источник цитаты Можно проверить плату управления без стабилизатора?

Без обмотки управления ничего не проверите.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Wiktor
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Wiktor » 25 фев 2019, 12:13

Обычным трансформатором тоже ни чего не получиться?

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W

Сообщение Mixas » 27 фев 2019, 09:59

Проверьте напряжение на коллекторах парофазного усилителя Q1 иQ2. Напряжение должно быть +15В и -15В которое поступает с диодов Д1 и Д4 относительно средней точки обмотки питания.
Померьте напряжение на ноге 7 дифференциального усилителя ic 1/2. отрегулируйте потенциометром WR 1 выходное напряжение равное 0 на выходе (Нога 7). Если регулировке не поддаётся, значит операционный усилитель неисправен.
Если напряжение восстанавливается- проверьте напряжение на эммитерах транзисторов Q1 и q2 при крайних положениях потенциометра WR1- напряжение должно быть разнополярное (Относительно общего провода - средняя точка обмотки управления)
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.



Рекомендуем

 Объявления »

Загрузка...


Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

  • Смотрите также

Это интересно

Лидеры продаж


Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-8000(U) Энергия Hybrid-8000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора с плавной регулировкой напряжения и расширенным диапазоном входных напряжений, отличные характеристики и много новых функций. Идеально для коттеджа и дачи.

Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000 Штиль ИнСтаб IS1000
Стабилизатор напряжения


Инверторный стабилизатор напряжения с широким диапазоном напряжений, обладающий высокой точностью, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения. Для защиты ответственного оборудования.

Инвертор Энергия ИБП Гарант-1000 Энергия ИБП Гарант-1000
Инвертор


ИБП используется для защиты газовых котлов, автоматики распашных, откатных и подъёмных ворот, а так же для бесперебойного питания в случаях отключения электричества. Идеально для коттеджа и дачи.

Перейти в интернет-магазин электрооборудования «Electric House»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей