Модернизация котла Пирамида

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
sergey020487
Автор темы
Russia
Новенький

Модернизация котла Пирамида

Сообщение sergey020487 » 25 окт 2018, 07:49

Ребят, в общем: ест. Электрокотел Пирамида, невероятно дерьмового качества. Установлен как аварийный на фоне нормального газового котла. Но попахать придется пару месяцев, газа нет пока. При покупке я знал, что все потроха надо менять. Разобрал, что вижу: силовые провода 2.5 квадрата, мягкие. Там где крепятся к ТЭНу обжаты колечками из фольги. Не каких обжимок. Стоит автомат в котле, неизвестного мне наименования. Номинал 25А. Как они хотели защитить силовые провода этим автоматом непонятно. Также этим автоматом выбирается количество работающих ТЭН. После автомата идет контактор иек,. Управление осуществляется термостатом с капельником соединенный с контактором. Имеется аварийный датчик перегрева. Никакой электроники.
И так. Принцип работы данного котла меня устраивает. Если ест. У кого то идеи, с удовольствием выслушаю.
Моя задача: заменить контактор на более качественный (боюсь залипания), заменить терморегулятор на электронный (этот я вообще сомневаюсь что что то регулирует). И заменить температурный датчик аварийный, желательно с температурой срабатывания 80 градусов так как система собрана на полипропилене.
То есть нужно заменить три данных элемента на более качественные и надежные.
Жду ваших предложений.

Пс. Есть 5 тыс руб. Система закрытая. Два насоса. Жидкость - вода.

Модернизация котла Пирамида

Сообщение Похожие темы » 25 окт 2018, 07:49

Посмотрите здесь:
Панельный дом, проект II-49. Модернизация электросети.
Модернизация Mercedes-Benz Sprinter грузовой
Терморегулятор для котла отопления
Стабилизатор напряжения для котла
Как уменьшить мощность эл. котла.
Вопросы и ответы по электрике

Модернизация котла Пирамида

Сообщение Объявления » 25 окт 2018, 07:49

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Модернизация котла Пирамида

Сообщение slavapril » 25 окт 2018, 21:18

Ну, отсюда внутренности не видать. Может и ничего страшного. Автомат, правда, максимальный для такого сечения. Контактор зачем менять? Там что - есть следы подгорания или что?
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
sergey020487
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Модернизация котла Пирамида

Сообщение sergey020487 » 26 окт 2018, 07:39

Нет, подгорания нет, контактор новый. Но говорят контакторы залипают, что модет привести не только к поломке системы отопления но и к пожару. Хочется уезжать на работу без задней мысли. А как показывает практика иек не самая лучшая фирма. Да и контактор abb не так уж и дорог.
Что уже сделал: провел к котлу кабель 5x4, в щите повешал автомат на 16 ампер. Автомат родной который в котле стоит будет выполнять фунцию включения ТЭН и все. Внутри силовые провода поменял на 4 квадрата.

Аватара пользователя
анатолий03
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Модернизация котла Пирамида

Сообщение анатолий03 » 26 окт 2018, 14:11

При определённых обстоятельствах, залипнуть может пускатель, любой фирмы. Как по мне,термостат с "капельником" не так уж и плох, плюс надежнее электронного.

Нет аватара
sergey020487
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Модернизация котла Пирамида

Сообщение sergey020487 » 26 окт 2018, 14:29

Хорошо. Подумаю, оставить капельник или купить хороший электронный.
Скажите пожалуйста как воплатить такую схему. На котле стоит температурный датчик аварийный. Куплю посерьезнее и поменяю, но как реализовать схему: перегрев котла-срабатывание датчика аварийного-и сигнал илет не на контактор для отключения (как устроено сейчас), а на автомат и вырубает его?

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Модернизация котла Пирамида

Сообщение slavapril » 26 окт 2018, 14:43

это что за автомат будете ставить?
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
sergey020487
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Модернизация котла Пирамида

Сообщение sergey020487 » 26 окт 2018, 15:54

Тк я вот и спрашиваю, можно ли такое сотварить? Может существует такой автомат с упарвлением. Или только с помощью узо?


Рекомендуем посмотреть

 Ещё страницы »


Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: YandexDirect [Bot] и 0 гостей