FRIM@N
Энергетик
Энергетик

АВР на реле марки EL11-У3.220

Сообщение FRIM@N » 15 июл 2011, 19:00

корень из 3 я вспомнил good))

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

АВР на реле марки EL11-У3.220

Сообщение Объявления » 15 июл 2011, 19:00

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

АВР на реле марки EL11-У3.220

Сообщение Василич » 17 июл 2011, 17:59

Выбросьте это реле - серия ЕЛ (всех модификаций) не контролирует фазу В и обратное чередование фаз - писал в прошлом году.
Ставите СМ-MPS от АВВ и легко настраиваете пороги срабатывания по снижению напряжения, повышению напряжения, дисбалансу; а от обратной последовательности оно само зашито.
Пусковой орган АВР всегда монтируется на фазное напряжение, а вот управляет нагрузкой через выходное реле как на фазном, так и на линейном напряжении.
Источник оперативного тока схемы АВР должен автоматически переходить с основного питания на резервное, например с помощью переключающего контакта промежуточного реле.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

АВР на реле марки EL11-У3.220

Сообщение sergey_sav » 17 июл 2011, 21:02

Василич писал(а):
Выбросьте это реле - серия ЕЛ (всех модификаций) не контролирует фазу В и обратное чередование фаз - писал в прошлом году.

Поверите?... ну просто влом искать прошлогодние заметки...
Но пару месяцев назад ставил реле контроля напряжения ЕЛ-11М-15, ЕЛ-12М-15, ЕЛ-13М-15 (ЗАО "Меандр"). Все отрабатывали, как и положено: и от пропадания одной из фаз, и при изменении чередования фаз. Единственно, у последнего отключена функция контроля чередования (по паспорту), но светодиодик индицировал отключение реле
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

АВР на реле марки EL11-У3.220

Сообщение Василич » 18 июл 2011, 18:54

sergey_sav писал(а):
sergey_sav

Рад за Вас, но у нас в регионе продукцию "Меандр" просто не ввозят - нет УЗМ и многого другого, а модифицированные ЕЛ-ххМ-хх, этого производителя видимо избавлены уже от этих недостатков (а может сдута электронная схема от того же АВВ), но в свое время попадал с фазой В = при однофазном обрыве ф. В срабатывает, а при двухфазном при остающимся напряжении на ф. В - не срабатывает!
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость