Звезда-треугольник

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Sasha8111
Автор темы

Звезда-треугольник

Сообщение Sasha8111 » 05 мар 2009, 10:18

Дорогие специалисты.

Есть вентилятор дымоудаления с асинхронным трехфазным двигателем 15 кВт. Шильдика на двигателе нету.
В паспорте есть запись: Напряжение питания 380/660 (не сказано что относиться к треугольнику, а что к звезде).

Верны ли следующее утверждение:


1.
При подключении обмоток двигателя в треугольник (соеденить клеммы V1 c W2, U1 с V2, W1 с U2) на перемычки (V1-W2,U1-V2,W1-U2) нужно подать напряжение 380 VAC - то есть к перемычкам подключить фазы L1, L2, L3 соответственно. Напряжение питания между L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3 должно быть 380 VAC. Соответственно между любой из L(1,2,3) и нулем N или PE будет напряжение 220 VAC

2.
При подключении обмоток двигателя в звезду (клеммы V1,U1,W1 перемкнуть, а клеммы V2, U2, W2 – оставить свободными) к свободным клеммам нужно подключить фазы L1, L2, L3 соответственно. Напряжение питания между L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3 должно быть линейное 660 VAC. Соответственно между любой из L(1,2,3) и нулем N или PE будет фазное напряжение 380 VAC.


3. И вообще справедливо ли то, что напряжение МЕЖДУ ФАЗАМИ в сети питания при подключении двигателя в звезду должно быть на корень из трех больше, чем при подключении двигателя в треугольник. Например, 220/380, 380/660.

Очень спасибо!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Звезда-треугольник

Сообщение Объявления » 05 мар 2009, 10:18

Нет аватара
RandoM
Бригадир
Бригадир

Звезда-треугольник

Сообщение RandoM » 20 мар 2009, 11:29

Вернее не бывает. Как по учебнику.
Сила, брат, в Амперах..

Аватара пользователя
Роман
Участник
Участник

Звезда-треугольник

Сообщение Роман » 08 сен 2009, 16:26

это точно

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей