3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Antonim
Автор темы
Новенький

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение Antonim » 18 фев 2009, 15:05

Можно ли 3 обогревателя мощностью на 5 квт каждый, подключить на один автомат на 25 А, сечение кабеля 4 x 2,5 мм2 ?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение Объявления » 18 фев 2009, 15:05

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение sergey_sav » 18 фев 2009, 20:53

При трёхфазном включении можно, но это на пределе стойкости кабеля. При перегрузке готовьтесь к замене кабеля.
Так же необходимо учесть, что трёхфазные линии должны быть пятипроводными, то есть наличие РЕ проводника обязательно.
ИМХО. Примените 5*4 и живите спокойно.

ЗЫ Не учтены потери в линии, ибо параметры линии не заданы.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Antonim
Автор темы
Новенький

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение Antonim » 18 фев 2009, 23:39

Спасибо, я просто думаю, выдержит ли автомат, 15 киловатт на один 25 амперный автомат, начальник говорит, мол ставь, ничего не будет,а если по формуле вычислять, то получается что 15000ватт/440вольт=34,09 ампер, то есть для такого автомата много, но это только на формуле, может быть на практике по другому?
А кабеля то действительно потолще надо)

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение sergey_sav » 18 фев 2009, 23:42

Что такое 440В? Какой автомат 25А (фазность)? Если начальник говорит ставить, ставьте? Но после письменного распоряжения! -):
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Алексей
Электрик
Электрик

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение Алексей » 05 мар 2009, 01:17

Все дело в том что ставя автомат, Вы ограничиваете нагрузку на провод.
Результат такой постановки будет постоянное выбивание автомата и как следствие быстрый выход из строя как такового. Это во-первых. Во-вторых токовая перегрузка провода приводит к его нагреву и как следствие к быстрому разрушению или ухудшению свойств изоляции провода.
Определить сечение провода, можно из расчета что при открытой прокладке медь выдерживает токовые нагрузки 10 А на 1 мм2, при скрытой 8 А на 1 мм2.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение sergey_sav » 05 мар 2009, 19:47

Алексей писал(а):
Определить сечение провода, можно из расчета что при открытой прокладке медь выдерживает токовые нагрузки 10 А на 1 мм2, при скрытой 8 А на 1 мм2.
Рекомендую обратиться к не секретным таблицам ПУЭ и не пользоваться прикидочными расчётами с точностью в "плюс минус пол трамвайной остановки"....
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Yuri
Заглянувший

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение Yuri » 20 апр 2009, 15:53

Считаем по упрощенному закону Ома. 15 кВт * 1.5 = 22,5 А. То есть автомат подходит. А 2.5 меди, если мне память не изменяет проводят до 40 А. В случае с кабелем 4х2,5 примерно 25-30 А. То есть все подходит. Чтобы узнать ток в трезфазной сети нужно киловаты умножить на 1,5, а чтобы узнать киловаты, нужно ток умножить на 2/3. На работе нет времени считать по формуле P=1.73UI. А в случае с двигателем еще Cos и кпд.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение sergey_sav » 20 апр 2009, 20:16

Yuri писал(а):
Считаем ... 15 кВт * 1.5 = 22,5 А. То есть автомат подходит. А 2.5 меди, если мне память не изменяет проводят до 40 А.
К сожалению, автор вопроса так и не ответил про фазность нагрузки... Так что, только гадаем... :)
По току стоит обновить информацию в памяти... 30А - потолок для одиночного провода.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение миш » 20 апр 2009, 21:13

я непонял откуда взялось число1.5 при расчете.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A

Сообщение sergey_sav » 20 апр 2009, 22:06

миш писал(а):
я непонял откуда взялось число1.5 при расчете.

I=P/0.66 есть такая формула быстрого расчёта для трёхфазки без учёта косинусов, что то же самое (приближённо) I=P*1.5
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: elhouse и 1 гость