Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
SevenStart
Автор темы
Russia
Заглянувший

Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601

Сообщение SevenStart » 18 мар 2016, 10:49

Здравствуйте уважаемые участники форума.
Если кто знает, разрабатывает или просто имел дело с ЯУО 9601 объясните пожалуйста мне максимально подробно принцип его работы. Я в этом вопросе новичок или "чайник" и схемы читать почти не умею. Схему я приложу картинкой и сразу же задам несколько вопросов:
1) Почему на схеме показано несколько контакторов КМ и тепловых реле КК, без нумерации – это один и тот же или разные?
2) ДП значится как диспетчерский пункт, это значить что кнопка вынесена куда-то к месту, где сидит оператор и он включает и выключает освещение?
3) Для чего используется тепловое реле КК?
4) Какую информацию несут в себе цифры возле контактов 1,2,3 и т.д.?
5) Какую информацию несут в себе обозначения Х3-1, Х3-2 и т.д.?
6) Ну и самое главное как же это все работает? Расскажите пожалуйста максимально подробно.
По ходу обсуждения у меня могут возникнуть еще вопросы.
Спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601

Сообщение Объявления » 18 мар 2016, 10:49

Аватара пользователя
анатолий03
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601

Сообщение анатолий03 » 18 мар 2016, 14:01

1.Разные. Контакт теплового реле один, остальное термоэлементы.
2.Да.
3.Для защиты от перегрузки.
4.Номера клемм.
5.Номер клеммной колодки и клеммы.
6.Если переключатель SA1 в положении "М", то магнитный пускатель включается кнопкой SB2, а выключается кнопкой SB1. Если SA1 в положении "Д", то магнитный пускатель, включается в зависимости от положения переключателя SA2, от фотореле или таймера, соответственно.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601

Сообщение Anatoliy » 19 мар 2016, 01:31

Скрытое содержание
Вы должны быть зарегистрированы или авторизованы для просмотра скрытого содержимого.


Вот и вся схема
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601

Сообщение миш » 19 мар 2016, 12:54

Анатолий, вы уж слишком точно. :-)
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
SevenStart
Автор темы
Russia
Заглянувший

Re: Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601

Сообщение SevenStart » 23 мар 2016, 09:21

Anatoliy, спасибо огромное! Это самое точное описание работы схемы, которое я когда-либо видел! Вы очень помогли!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость