Как сформировать шкаф?

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как сформировать шкаф?

Сообщение sergey_sav » 06 фев 2009, 15:07

- печатание получается, это видно... :)
- скорость ответа зависит во многом и от вопроса... :)
виталий писал(а):
Моя версия: вводной автомат-> счетчик-> УЗО-> группа авт. освещен
-> УЗО-> группа авт. розетки
Можно и так.
Может УЗО нужно на каждую линию освещения(их 6) и на каждую линию розеток(их 4)?
И так можно.
Но практичнее УЗО установить только на розеточные группы, выделив под отдельное УЗО опасные помещения, например, ванную комнату и СМ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Как сформировать шкаф?

Сообщение Похожие темы » 06 фев 2009, 15:07

Посмотрите здесь:
Ввод кабеля в кроссовый шкаф
Можно ли запитать подсветку на шкаф от выключателя?
Объеденить в одном шкафу авр,рщ и ибп(3-и фазы)-какой шкаф?
Вопросы и ответы по электрике

Нет аватара
тимофей
Электрик
Электрик

Как сформировать шкаф?

Сообщение тимофей » 06 фев 2009, 16:33

это помещение будущая студия красоты, там только одна раковина под воду, надоли вообще УЗО?

Можно обойтесь и без УЗО, но во избежании несчастных случаев лучше поставить. :)

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как сформировать шкаф?

Сообщение sergey_sav » 06 фев 2009, 16:40

виталий писал(а):
это помещение будущая студия красоты...
Короче, цирюльня... -: (сорри)
Поставьте одно УЗО на все розеточные группы.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как сформировать шкаф?

Сообщение sergey_sav » 06 фев 2009, 21:28

виталий писал(а):
у меня 16 розеток, провод 3*2,5мм2
Сожалею, но это не информативно... Сколько групп розеток, под защитой автоматов какого номинала они (группы) стоят, каков номинал вводного автомата?
Ждёмс... :-
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как сформировать шкаф?

Сообщение sergey_sav » 06 фев 2009, 22:06

Ну так и считайте. 4 * 10 = 40А Значит, если общее УЗО на эти группы, то номинал не менее 40А/0,03. Ток коммутации, на который рассчитано УЗО, должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после него, или не менее номинала автомата, защищающего его сверху.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Алексей
Электрик
Электрик

Как сформировать шкаф?

Сообщение Алексей » 05 мар 2009, 01:08

Провод 3 х 2,5 выдерживает ток до 21 А и мощность 4,6 кВт, при условии что он медный и проводка скрытая. Так что как ни крути, а УЗО больше чем на 25 А не поставиш, это во-первых, а во-вторых УЗО в основном идут номиналом до 32 А. Свыше 32 выпускают УЗО помоему только Легранд.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как сформировать шкаф?

Сообщение sergey_sav » 05 мар 2009, 19:52

УЗО с током коммутации 40, 63 А и выше выпускают многие производители. В номинале УЗО, например, 40/0,03 первая цифра указывает номинальный ток нагрузки и этот параметр при выборе УЗО должен быть равен или выше номинала автомата установленного последовательно с ним.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.


Рекомендуем

 Удивительное »


Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

  • Инструменты для электрика
  • Смотрите также

Это интересно

Лидеры продаж


Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-8000(U) Энергия Hybrid-8000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора с плавной регулировкой напряжения и расширенным диапазоном входных напряжений, отличные характеристики и много новых функций. Идеально для коттеджа и дачи.

Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000 Штиль ИнСтаб IS1000
Стабилизатор напряжения


Инверторный стабилизатор напряжения с широким диапазоном напряжений, обладающий высокой точностью, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения. Для защиты ответственного оборудования.

Инвертор Энергия ИБП Гарант-1000 Энергия ИБП Гарант-1000
Инвертор


ИБП используется для защиты газовых котлов, автоматики распашных, откатных и подъёмных ворот, а так же для бесперебойного питания в случаях отключения электричества. Идеально для коттеджа и дачи.

Перейти в интернет-магазин электрооборудования «Electric House»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя