Автоматические выключатели

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
AgentN
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение AgentN » 04 фев 2009, 20:24

Существует 2 наиболее распространенные категории автоматов: В и С. Наиболее часто применяют С. Где-то читал, что такой автомат срабатывает не сразу, а при токе, свыше 1,2 номинального, и то может и не сработать (это говорю не о браковынных, а о нормальных автоматах, по стандарту вроде так). В другом же источнике говорится, что автомат категории В срабатывает в интервале 3-5 номинального тока, категории С от 5 до 10 номинальных токов. Т.е. скажем, если автомат на 16А то он сработает сразу при токе 160А! Провода могут успеть и оплавиться. Что скажете?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Автоматические выключатели

Сообщение Объявления » 04 фев 2009, 20:24

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Автоматические выключатели

Сообщение sergey_sav » 04 фев 2009, 22:10

В, С, D - это характеристика мгновенного расцепителя. Он должен сработать при токах, соответственно: свыше 3 In до 5 In включ., 5-10 In и 10-50 In. (ГОСТ Р 50345-99)

Когда ведём речь о тепловом расцепителе, то при испытании АВ (В, С, D)
- при токе 1,13 In не должен расцеплять более часа
- при токе 1,45 In должен расцепиться не позднее часа
- при токе 2,55 In должен сработать за 1-60 сек.

Эти данные для токов до 63А, для токов более 63А параметры увеличиваются вдвое.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
AgentN
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение AgentN » 05 фев 2009, 12:11

sergey_sav, а в автомате категории С (допустим брендовых ABB, Шнайдер) там и тепловой и электромангитный расцепители есть?
При коротком замыкании понятно что сработает любой, даже если при 10 токах от номинального, ток короткого замыкания выше все равно.
А вот при перегрузке может и провод разогреться.
Вот такой пример: провод - 2.5 меди, некоторые советуют ставить атомат на него С16А, и при токе 18-20А он скорее всего не отключится, по крайней мере сразу. Другие же совтеуют ставить на такой провод автомат на 20А. Но при том, что провод выдерживает около 23-24А насколько я знаю, может случиться так, что ток будет больше 24А, а автомат еще не успеет отключиться и провод перегреется, загориться. Что скажете по этому?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Автоматические выключатели

Сообщение sergey_sav » 05 фев 2009, 17:12

Во всех модульных АВ есть оба расцепителя и у любого бренда, кроме собранных в сарае... Коллекцию подделок собирает electro, можете у него спросить... :)
С16А при длительно допустимом токе для кабеля 3*2,5 27А по ГОСТ должен сработать, грубо говоря, в промежутке от 1мин до часа (из холодного состояния). Можете посмотреть ВТХ выбранного бренда, что конкретно гарантирует производитель. Реально АВ сработает быстро и кабель только нагреется без нарушения свойств изоляции, а уж тем более воспламениться не успеет...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
AgentN
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение AgentN » 05 фев 2009, 23:42

sergey_sav, да вот никак его здесь застать не могу, взглянуть бы на коллекцию подделок хоть:)
AB это как я понимаю автомат В категории? Или все же С

Как бы там ни было, вопрос в следующем: для провода 3*2,5 меди нормально будет 16А (С) поставить. или этот автомат будет как бы занижать возможности провода по току? Если на 20А поставлю. не будет ли подгорать? Ну в общем, рассуждение понятно наверно.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Автоматические выключатели

Сообщение sergey_sav » 06 фев 2009, 00:01

В профиле electro есть его адрес, там его и найдёте... _:als
АВ - автоматический выключатель.
АВ С16А для кабеля 3*2,5 будет нормально и долговечно.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
AgentN
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение AgentN » 06 фев 2009, 14:39

sergey_sav, а ну тогда ясно, я просто выбирал между 16и 20А автоматом для провода 2,5, не знал какой лучше. Теперь посталю на 16.
Интересно, как он себя будет вести при токе 19А, будет выключаться через какое-то время, или надо еще больший ток для отключания? Просто вредполагается на этой линии включать нагрузку максимально примерно 4кВт это около 19А, вот не будет ли выбивать автомат.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Автоматические выключатели

Сообщение sergey_sav » 06 фев 2009, 15:01

AgentN писал(а):
Интересно, как он себя будет вести при токе 19А, будет выключаться через какое-то время, или надо еще больший ток для отключания? Просто вредполагается на этой линии включать нагрузку максимально примерно 4кВт это около 19А, вот не будет ли выбивать автомат.
Сие не предсказуемо... Всё будет определяться конкретным аппаратом, но кратковременные перегрузки выдержит, например, чайник. имхо
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
AgentN
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение AgentN » 06 фев 2009, 21:35

Ну попробуем, надеюсь часто ложно выбивать не будет. Тогда отпишу если что и как.

Нет аватара
Николай
Заглянувший

Автоматические выключатели

Сообщение Николай » 09 фев 2009, 19:02

AgentN писал(а):
sergey_sav, а ну тогда ясно, я просто выбирал между 16и 20А автоматом для провода 2,5, не знал какой лучше. Теперь посталю на 16.
Интересно, как он себя будет вести при токе 19А, будет выключаться через какое-то время, или надо еще больший ток для отключания? Просто вредполагается на этой линии включать нагрузку максимально примерно 4кВт это около 19А, вот не будет ли выбивать автомат.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей