Jo2000
Автор темы
Заглянувший

Прокладка кабеля по заземляющий полосе.

Сообщение #1 Jo2000 » 22 дек 2015, 09:26

Добрый день!

Возник такой вопрос:
Можно ли прокладывать кабель (например кабель заземления оборудования) по заземляющий полосе (контуру заземления) до точки присоединения этого кабеля к заземляющей полосе (контуру заземления).

Есть просто места где кабель заземления прихомутован стяжками пластиковыми к стальной заземляющей полосе и затем через пару метров присоединён к болту на заземляющей полосе.
Если так нельзя то в каком это стандарте описано?

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: Прокладка кабеля по заземляющий полосе.

Сообщение #2 electrohoz » 22 дек 2015, 10:28

Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...

Нет аватара
Jo2000
Автор темы
Заглянувший

Re: Прокладка кабеля по заземляющий полосе.

Сообщение #3 Jo2000 » 22 дек 2015, 11:50

Читал, не нашел ответ. Если можно то указать пункт или раздел.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: Прокладка кабеля по заземляющий полосе.

Сообщение #4 elhouse » 22 дек 2015, 13:06

Jo2000 писал(а):
Можно ли прокладывать кабель (например кабель заземления оборудования) по заземляющий полосе (контуру заземления) до точки присоединения этого кабеля к заземляющей полосе (контуру заземления).

А зачем по ней тянуть на другой конец, когда это и есть общая заземляющая шина?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: Прокладка кабеля по заземляющий полосе.

Сообщение #5 Anatoliy » 22 дек 2015, 16:58

Если это отходящий РЕ проводник от магистрального контура то его модно крепить вместе с контурной шиной , но она то идет примерно 400=600 мм от пола, в током случаи ваш проводник должен быть защищен от механического повреждения.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба

Re: Прокладка кабеля по заземляющий полосе.

Сообщение #6 миш » 22 дек 2015, 19:46

Извините, что вас в этом смущает? Дайте более точную информацию. Допустим, куда идёт полоса?, на ГЗШ или от не её. Что заземлено проводом.?
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Пожертвовать Отключить рекламу

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения